05.06.2020 в 01:04:36
Добрый день, уважаемые Гуру!
Просьба поругать план электрощитка, помочь исправить ошибки.
Дом - панелька II49, заземление есть. Проводку уже сделали, щитка еще нет. Узо спланировал, как казалось благоразумнее. Если ошибся, то подскажите пожалуйста, уберу или добавлю. В целом, больше хочется перестраховаться, чем сэкономить. Провода по квартире ВВГн 32.5, на свет ВВГн 31.5 Вводной провод будет ВВГн 3*6. Реле выбран почти наугад, буду рад совету и на счет него.
Есть ли грубые ошибки? Спасибо!
05.06.2020 в 01:57:23
Я не гуру, но активно интересующийся, сам делаю себе электрику как раз. Позволю ответить.
А УЗО конкретные выбирали? Не встречал номинала 60А, да еще с уставкой 10мА.
А к посудомойке какой кабель идет, 2.5кв.мм? Ей хватит С10?
Свет я бы перенес под УЗО комнаты. И нужно как-то оптимизировать УЗО под ванную, но тут я не решусь судить
05.06.2020 в 09:33:54
dmitrij_001,
Схему в помойку. Или - собирайте .
05.06.2020 в 09:41:33
dmitrij_001, :D :nо: В целом, больше хочется перестраховаться, чем сэкономить., что-то не видно, что хотите перестраховаться. Во-первых, вы пытаетесь собрать сами, а не доверить профессионалу! Во-вторых вы не имеете прдставления об этом!
05.06.2020 в 09:48:21
dmitrij_001 написал: панелька II49, заземление есть.
Была реконструкция? Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их. Вам достаточно 2-х УЗО вообще. Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО. Розетки под разные УЗО.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.06.2020 в 10:05:59
dmitrij_001 написал: Добрый день
Добрый .
dmitrij_001 написал: Просьба поругать план электрощитка
Ата -та , бяка :( Так пойдёт ? :o
dmitrij_001 написал: помочь исправить ошибки.
Это сложно . Много проще сделать заново .
dmitrij_001 написал: Реле выбран почти наугад, буду рад совету и на счет него.
Это не ваш вариант . RBUZ d2-40 например .
dmitrij_001 написал: Есть ли грубые ошибки?
Есть .
И это пройдёт ...
05.06.2020 в 10:25:52
dmitrij_001, чем схемы форума не устроили?
dmitrij_001 написал: Дом - панелька II49
Год какой?
dmitrij_001 написал: Реле выбран почти наугад
:eek:
dmitrij_001 написал: буду рад совету и на счет него
Рбуз, РН106, РН280.
dmitrij_001 написал: больше хочется перестраховаться, чем сэкономить.
Тогда ставьте такое
dmitrij_001 написал: уберу или добавлю.
Кондей, тёплый пол, электрику на балкон, сигналку планируете? Или уже поздно метаться, если
dmitrij_001 написал: Проводку уже сделали
Как уже отметили
MaSeVi написал: Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их. Вам достаточно 2-х УЗО вообще. Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО. Розетки под разные УЗО.
УЗО на 60 а не бывает - есть на 63, так же не бывает УЗО на 10 мА с такими токами. Либо как вариант собрать всё на дифах, так как
dmitrij_001 написал: больше хочется перестраховаться, чем сэкономить.
MaSeVi написал: Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО.
Может проще диф тогда?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.06.2020 в 15:35:19
dmitrij_001, Вы уверены насчет заземления?
05.06.2020 в 15:43:17
СтранникXXI написал: На кой?
На той...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.06.2020 в 16:48:34
dmitrij_001,
На посудомойку не смысла С10 ставить. С16 как на все розетки. Единообразно.
Номинал второго УЗО 60А тоже не имеет смысла, оно как и первое УЗО 40А ограничено сверху АВ32.
А вообще интересно как сработает этот "компот" из УЗО, если уж утечка на группе УЗО 30мА, то и на площадке УЗО 30мА тоже выбьет, даже с большей вероятностью.
05.06.2020 в 20:00:03
Всем большое спасибо за ответы!
MaSeVi написал: Была реконструкция?
megrad написал: Год какой?
СтранникXXI написал: dmitrij_001, Вы уверены насчет заземления?
Реконструкции небыло. Год постройки 1968. На счет заземления могу быть не прав. Я судил по соответствующему проводу в щитке и разведению линии земли в старой проводке. Фото щитка прикладываю, если кто посмотрит - спасибо.
serj12 написал: Это не ваш вариант . RBUZ d2-40 например .
megrad написал: Рбуз, РН106, РН280.
Понял, спасибо, выберу из этих.
MaSeVi написал: Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их.
Всё уже разведено, в отдельную группу можно выделить только свет в с/у (единственное место, где еще не делался ремонт), на схеме отображу, спасибо.
MaSeVi написал: Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО.
Точно ли это нужно аквасторожу? Ему бесперебойность электричества не нужна, у него независимые батарейки и аккумулятор свой, в сумме примерно на полгода работы. Или дело в чем-то другом?
megrad написал: Кондей, тёплый пол, электрику на балкон, сигналку планируете?
Ничего из этого не планируется. В квартире шайтан ремонт, нужно только доделать щиток, минимизировав непомерными усилиями достигнутые проблемы :D
Еще почитал форум, взял за основу схему из этой темы Постарался улучить свою схему, учтя коллективные замечания, спасибо.
Подскажите пожалуйста, стало ли лучше?
nezlo написал: А вообще интересно как сработает этот "компот" из УЗО, если уж утечка на группе УЗО 30мА, то и на площадке УЗО 30мА тоже выбьет, даже с большей вероятностью.
Согласен. Ну никакой дополнительной опасности в этом нет, не делать же везде 10ма из-за этого для порядка. Ну и в будущем дифавтомат до счетчика может поменяться на соответсвующий, просто пока планов таких нет.
05.06.2020 в 20:21:20
dmitrij_001, очень круто , ВДТ ( УЗО ) не на 63 А , а на 40 А . И я бы поменял местами реле напряжения и ВА С32А . К сожалению фото достаточно малоинформативно в плане
dmitrij_001 написал: если кто посмотрит - спасибо.
посмотрел - размыто , номинал ИЭК - а в подъезде не рассмотрел , но лечится установкой ВА 2р на 32А :) . А так как
dmitrij_001 написал: Реконструкции небыло. Год постройки 1968.
не надо играться с РЕ :nо:
И это пройдёт ...
05.06.2020 в 21:16:01
serj12 написал: ВДТ ( УЗО ) не на 63 А , а на 40 А
Но тогда номинал УЗО будет ниже номинала подключенных к нему автоматов, или, раз общий автомат С32, это не нужно учитывать?
serj12 написал: К сожалению фото достаточно малоинформативно в плане
За качество фото извиняюсь, вот нормальное, с номиналами.
serj12 написал: не надо играться с РЕ
Я почитал про схемы заземления TN-C-S и TN-C, видимо у меня всё таки нету заземления, возможно предыдущий владелец завел заземление в квартиру в нарушение правил. Не уверен, потому что по этой куче проводов сложно понять, сколько проводников в сумме, 4 или 5. Да и этот странный желтый провод смущает.
05.06.2020 в 22:35:47
dmitrij_001 написал: раз общий автомат С32, это не нужно учитывать?
Конечно , вы же ограничили ввод .
dmitrij_001 написал: вот нормальное, с номиналами
Спасибо . Да , избавляйтесь , он вам не нужен на вводе , ваши все линии под ВДТ в квартире .
dmitrij_001 написал: возможно предыдущий владелец завел заземление в квартиру в нарушение правил.
Это возможно при выполнении ряда условий , надо смотреть на месте , но лучше не надо если не было реконструкции .
И это пройдёт ...