05.06.2020 в 01:04:36

Добрый день, уважаемые Гуру!

Просьба поругать план электрощитка, помочь исправить ошибки.

Дом - панелька II49, заземление есть. Проводку уже сделали, щитка еще нет. Узо спланировал, как казалось благоразумнее. Если ошибся, то подскажите пожалуйста, уберу или добавлю. В целом, больше хочется перестраховаться, чем сэкономить. Провода по квартире ВВГн 32.5, на свет ВВГн 31.5 Вводной провод будет ВВГн 3*6. Реле выбран почти наугад, буду рад совету и на счет него.

Есть ли грубые ошибки? Спасибо!

0
Аватар пользователя
AndReaSZ

Местный

Регистрация: 11.12.2019

Сообщений: 11

05.06.2020 в 01:57:23

Я не гуру, но активно интересующийся, сам делаю себе электрику как раз. Позволю ответить.

А УЗО конкретные выбирали? Не встречал номинала 60А, да еще с уставкой 10мА.

А к посудомойке какой кабель идет, 2.5кв.мм? Ей хватит С10?

Свет я бы перенес под УЗО комнаты. И нужно как-то оптимизировать УЗО под ванную, но тут я не решусь судить

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

05.06.2020 в 09:33:54

dmitrij_001,
Схему в помойку. Или - собирайте .

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

05.06.2020 в 09:41:33

dmitrij_001, :D :nо: В целом, больше хочется перестраховаться, чем сэкономить., что-то не видно, что хотите перестраховаться. Во-первых, вы пытаетесь собрать сами, а не доверить профессионалу! Во-вторых вы не имеете прдставления об этом!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

05.06.2020 в 09:48:21

dmitrij_001 написал: панелька II49, заземление есть.

Была реконструкция? Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их. Вам достаточно 2-х УЗО вообще. Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО. Розетки под разные УЗО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

05.06.2020 в 10:05:59

dmitrij_001 написал: Добрый день

Добрый .

dmitrij_001 написал: Просьба поругать план электрощитка

Ата -та , бяка :( Так пойдёт ? :o

dmitrij_001 написал: помочь исправить ошибки.

Это сложно . Много проще сделать заново .

dmitrij_001 написал: Реле выбран почти наугад, буду рад совету и на счет него.

Это не ваш вариант . RBUZ d2-40 например .

dmitrij_001 написал: Есть ли грубые ошибки?

Есть .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.06.2020 в 10:25:52

dmitrij_001, чем схемы форума не устроили?

dmitrij_001 написал: Дом - панелька II49

Год какой?

dmitrij_001 написал: Реле выбран почти наугад

:eek:

dmitrij_001 написал: буду рад совету и на счет него

Рбуз, РН106, РН280.

dmitrij_001 написал: больше хочется перестраховаться, чем сэкономить.

Тогда ставьте такое ссылка

dmitrij_001 написал: уберу или добавлю.

Кондей, тёплый пол, электрику на балкон, сигналку планируете? Или уже поздно метаться, если

dmitrij_001 написал: Проводку уже сделали

Как уже отметили

MaSeVi написал: Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их. Вам достаточно 2-х УЗО вообще. Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО. Розетки под разные УЗО.

УЗО на 60 а не бывает - есть на 63, так же не бывает УЗО на 10 мА с такими токами. Либо как вариант собрать всё на дифах, так как

dmitrij_001 написал: больше хочется перестраховаться, чем сэкономить.

MaSeVi написал: Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО.

Может проще диф тогда?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.06.2020 в 15:35:19

dmitrij_001, Вы уверены насчет заземления?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.06.2020 в 15:35:59

MaSeVi написал: Стиральную.... под свои отдельные УЗО.

На кой?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

05.06.2020 в 15:43:17

СтранникXXI написал: На кой?

На той...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

05.06.2020 в 16:48:34

dmitrij_001,
На посудомойку не смысла С10 ставить. С16 как на все розетки. Единообразно. Номинал второго УЗО 60А тоже не имеет смысла, оно как и первое УЗО 40А ограничено сверху АВ32. А вообще интересно как сработает этот "компот" из УЗО, если уж утечка на группе УЗО 30мА, то и на площадке УЗО 30мА тоже выбьет, даже с большей вероятностью.

0
Аватар пользователя
dmitrij_001

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Милпитас

Сообщений: 5

05.06.2020 в 20:00:03

Всем большое спасибо за ответы!

MaSeVi написал: Была реконструкция?

megrad написал: Год какой?

СтранникXXI написал: dmitrij_001, Вы уверены насчет заземления?

Реконструкции небыло. Год постройки 1968. На счет заземления могу быть не прав. Я судил по соответствующему проводу в щитке и разведению линии земли в старой проводке. Фото щитка прикладываю, если кто посмотрит - спасибо.

serj12 написал: Это не ваш вариант . RBUZ d2-40 например .

megrad написал: Рбуз, РН106, РН280.

Понял, спасибо, выберу из этих.

MaSeVi написал: Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их.

Всё уже разведено, в отдельную группу можно выделить только свет в с/у (единственное место, где еще не делался ремонт), на схеме отображу, спасибо.

MaSeVi написал: Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО.

Точно ли это нужно аквасторожу? Ему бесперебойность электричества не нужна, у него независимые батарейки и аккумулятор свой, в сумме примерно на полгода работы. Или дело в чем-то другом?

megrad написал: Кондей, тёплый пол, электрику на балкон, сигналку планируете?

Ничего из этого не планируется. В квартире шайтан ремонт, нужно только доделать щиток, минимизировав непомерными усилиями достигнутые проблемы :D

Еще почитал форум, взял за основу схему из этой темы Постарался улучить свою схему, учтя коллективные замечания, спасибо.

Подскажите пожалуйста, стало ли лучше?

nezlo написал: А вообще интересно как сработает этот "компот" из УЗО, если уж утечка на группе УЗО 30мА, то и на площадке УЗО 30мА тоже выбьет, даже с большей вероятностью.

Согласен. Ну никакой дополнительной опасности в этом нет, не делать же везде 10ма из-за этого для порядка. Ну и в будущем дифавтомат до счетчика может поменяться на соответсвующий, просто пока планов таких нет.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

05.06.2020 в 20:21:20

dmitrij_001, очень круто , ВДТ ( УЗО ) не на 63 А , а на 40 А . И я бы поменял местами реле напряжения и ВА С32А . К сожалению фото достаточно малоинформативно в плане

dmitrij_001 написал: если кто посмотрит - спасибо.

посмотрел - размыто , номинал ИЭК - а в подъезде не рассмотрел , но лечится установкой ВА 2р на 32А :) . А так как

dmitrij_001 написал: Реконструкции небыло. Год постройки 1968.

не надо играться с РЕ :nо:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
dmitrij_001

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Милпитас

Сообщений: 5

05.06.2020 в 21:16:01

serj12 написал: ВДТ ( УЗО ) не на 63 А , а на 40 А

Но тогда номинал УЗО будет ниже номинала подключенных к нему автоматов, или, раз общий автомат С32, это не нужно учитывать?

serj12 написал: К сожалению фото достаточно малоинформативно в плане

За качество фото извиняюсь, вот нормальное, с номиналами.

serj12 написал: не надо играться с РЕ

Я почитал про схемы заземления TN-C-S и TN-C, видимо у меня всё таки нету заземления, возможно предыдущий владелец завел заземление в квартиру в нарушение правил. Не уверен, потому что по этой куче проводов сложно понять, сколько проводников в сумме, 4 или 5. Да и этот странный желтый провод смущает.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

05.06.2020 в 22:35:47

dmitrij_001 написал: раз общий автомат С32, это не нужно учитывать?

Конечно , вы же ограничили ввод .

dmitrij_001 написал: вот нормальное, с номиналами

Спасибо . Да , избавляйтесь , он вам не нужен на вводе , ваши все линии под ВДТ в квартире .

dmitrij_001 написал: возможно предыдущий владелец завел заземление в квартиру в нарушение правил.

Это возможно при выполнении ряда условий , надо смотреть на месте , но лучше не надо если не было реконструкции .

0

И это пройдёт ...