dmitrij_001
dmitrij_001
Новичок

Регистрация: 05.06.2020

Милпитас

Сообщений: 5

05.06.2020 в 01:04:36

Добрый день, уважаемые Гуру!

Просьба поругать план электрощитка, помочь исправить ошибки.

Дом - панелька II49, заземление есть. Проводку уже сделали, щитка еще нет. Узо спланировал, как казалось благоразумнее. Если ошибся, то подскажите пожалуйста, уберу или добавлю. В целом, больше хочется перестраховаться, чем сэкономить. Провода по квартире ВВГн 32.5, на свет ВВГн 31.5 Вводной провод будет ВВГн 3*6. Реле выбран почти наугад, буду рад совету и на счет него.

Есть ли грубые ошибки? Спасибо!

0
AndReaSZ
AndReaSZ
Новичок

Регистрация: 11.12.2019

Сообщений: 11

05.06.2020 в 01:57:23

Я не гуру, но активно интересующийся, сам делаю себе электрику как раз. Позволю ответить.

А УЗО конкретные выбирали? Не встречал номинала 60А, да еще с уставкой 10мА.

А к посудомойке какой кабель идет, 2.5кв.мм? Ей хватит С10?

Свет я бы перенес под УЗО комнаты. И нужно как-то оптимизировать УЗО под ванную, но тут я не решусь судить

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20375

05.06.2020 в 09:33:54

dmitrij_001,
Схему в помойку. Или - собирайте .

0
dmitrovski
dmitrovski
Старожил

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7301

05.06.2020 в 09:41:33

dmitrij_001, :D :nо: В целом, больше хочется перестраховаться, чем сэкономить., что-то не видно, что хотите перестраховаться. Во-первых, вы пытаетесь собрать сами, а не доверить профессионалу! Во-вторых вы не имеете прдставления об этом!

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

05.06.2020 в 09:48:21

dmitrij_001 написал: панелька II49, заземление есть.

Была реконструкция? Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их. Вам достаточно 2-х УЗО вообще. Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО. Розетки под разные УЗО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

05.06.2020 в 10:05:59

dmitrij_001 написал: Добрый день

Добрый .

dmitrij_001 написал: Просьба поругать план электрощитка

Ата -та , бяка :( Так пойдёт ? :o

dmitrij_001 написал: помочь исправить ошибки.

Это сложно . Много проще сделать заново .

dmitrij_001 написал: Реле выбран почти наугад, буду рад совету и на счет него.

Это не ваш вариант . RBUZ d2-40 например .

dmitrij_001 написал: Есть ли грубые ошибки?

Есть .

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.06.2020 в 10:25:52

dmitrij_001, чем схемы форума не устроили?

dmitrij_001 написал: Дом - панелька II49

Год какой?

dmitrij_001 написал: Реле выбран почти наугад

:eek:

dmitrij_001 написал: буду рад совету и на счет него

Рбуз, РН106, РН280.

dmitrij_001 написал: больше хочется перестраховаться, чем сэкономить.

Тогда ставьте такое ссылка

dmitrij_001 написал: уберу или добавлю.

Кондей, тёплый пол, электрику на балкон, сигналку планируете? Или уже поздно метаться, если

dmitrij_001 написал: Проводку уже сделали

Как уже отметили

MaSeVi написал: Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их. Вам достаточно 2-х УЗО вообще. Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО. Розетки под разные УЗО.

УЗО на 60 а не бывает - есть на 63, так же не бывает УЗО на 10 мА с такими токами. Либо как вариант собрать всё на дифах, так как

dmitrij_001 написал: больше хочется перестраховаться, чем сэкономить.

MaSeVi написал: Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО.

Может проще диф тогда?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.06.2020 в 15:35:19

dmitrij_001, Вы уверены насчет заземления?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Старожил

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.06.2020 в 15:35:59

MaSeVi написал: Стиральную.... под свои отдельные УЗО.

На кой?

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

05.06.2020 в 15:43:17

СтранникXXI написал: На кой?

На той...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

05.06.2020 в 16:48:34

dmitrij_001,
На посудомойку не смысла С10 ставить. С16 как на все розетки. Единообразно. Номинал второго УЗО 60А тоже не имеет смысла, оно как и первое УЗО 40А ограничено сверху АВ32. А вообще интересно как сработает этот "компот" из УЗО, если уж утечка на группе УЗО 30мА, то и на площадке УЗО 30мА тоже выбьет, даже с большей вероятностью.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу