05.06.2020 в 01:04:36
Добрый день, уважаемые Гуру!
Просьба поругать план электрощитка, помочь исправить ошибки.
Дом - панелька II49, заземление есть. Проводку уже сделали, щитка еще нет. Узо спланировал, как казалось благоразумнее. Если ошибся, то подскажите пожалуйста, уберу или добавлю. В целом, больше хочется перестраховаться, чем сэкономить. Провода по квартире ВВГн 32.5, на свет ВВГн 31.5 Вводной провод будет ВВГн 3*6. Реле выбран почти наугад, буду рад совету и на счет него.
Есть ли грубые ошибки? Спасибо!
05.06.2020 в 01:57:23
Я не гуру, но активно интересующийся, сам делаю себе электрику как раз. Позволю ответить.
А УЗО конкретные выбирали? Не встречал номинала 60А, да еще с уставкой 10мА.
А к посудомойке какой кабель идет, 2.5кв.мм? Ей хватит С10?
Свет я бы перенес под УЗО комнаты. И нужно как-то оптимизировать УЗО под ванную, но тут я не решусь судить
05.06.2020 в 09:33:54
dmitrij_001,
Схему в помойку. Или - собирайте .
05.06.2020 в 09:41:33
dmitrij_001, :D :nо: В целом, больше хочется перестраховаться, чем сэкономить., что-то не видно, что хотите перестраховаться. Во-первых, вы пытаетесь собрать сами, а не доверить профессионалу! Во-вторых вы не имеете прдставления об этом!
05.06.2020 в 09:48:21
dmitrij_001 написал: панелька II49, заземление есть.
Была реконструкция? Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их. Вам достаточно 2-х УЗО вообще. Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО. Розетки под разные УЗО.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.06.2020 в 10:05:59
dmitrij_001 написал: Добрый день
Добрый .
dmitrij_001 написал: Просьба поругать план электрощитка
Ата -та , бяка :( Так пойдёт ? :o
dmitrij_001 написал: помочь исправить ошибки.
Это сложно . Много проще сделать заново .
dmitrij_001 написал: Реле выбран почти наугад, буду рад совету и на счет него.
Это не ваш вариант . RBUZ d2-40 например .
dmitrij_001 написал: Есть ли грубые ошибки?
Есть .
И это пройдёт ...
05.06.2020 в 10:25:52
dmitrij_001, чем схемы форума не устроили?
dmitrij_001 написал: Дом - панелька II49
Год какой?
dmitrij_001 написал: Реле выбран почти наугад
:eek:
dmitrij_001 написал: буду рад совету и на счет него
Рбуз, РН106, РН280.
dmitrij_001 написал: больше хочется перестраховаться, чем сэкономить.
Тогда ставьте такое
dmitrij_001 написал: уберу или добавлю.
Кондей, тёплый пол, электрику на балкон, сигналку планируете? Или уже поздно метаться, если
dmitrij_001 написал: Проводку уже сделали
Как уже отметили
MaSeVi написал: Свет разделите на 2 автомата. И под УЗО их. Вам достаточно 2-х УЗО вообще. Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО. Розетки под разные УЗО.
УЗО на 60 а не бывает - есть на 63, так же не бывает УЗО на 10 мА с такими токами. Либо как вариант собрать всё на дифах, так как
dmitrij_001 написал: больше хочется перестраховаться, чем сэкономить.
MaSeVi написал: Стиральную, и тем более аквасторож под свои отдельные УЗО.
Может проще диф тогда?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.06.2020 в 15:35:19
dmitrij_001, Вы уверены насчет заземления?
05.06.2020 в 15:43:17
СтранникXXI написал: На кой?
На той...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.06.2020 в 16:48:34
dmitrij_001,
На посудомойку не смысла С10 ставить. С16 как на все розетки. Единообразно.
Номинал второго УЗО 60А тоже не имеет смысла, оно как и первое УЗО 40А ограничено сверху АВ32.
А вообще интересно как сработает этот "компот" из УЗО, если уж утечка на группе УЗО 30мА, то и на площадке УЗО 30мА тоже выбьет, даже с большей вероятностью.