Morowka1234
Morowka1234
Новичок

Регистрация: 29.04.2020

Москва

Сообщений: 32

08.06.2020 в 22:41:54

Ребят очень понравилось учится у вас новым знаниям и слушать всю вашу критику, и вот теперь интересует ваше мнение на счет щита который собирается в моей квартире, уже все куплено, но вот есть переживания по поводу автомата 3 (ввод в квартиру) правильно ли так? или поставить что то другое, ну и в целом что думаете об схеме ? знаю что можно было намного все компактнее сделать но благо фирма занимается всем этим и цены хорошие)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

08.06.2020 в 22:59:42

Cвет, кондиционер тоже надо под узо.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

08.06.2020 в 23:02:24

Morowka1234, АД12 и АВ в этажном щите и вводной кабель 3х6 были изначально или меняли? Дом какого года?

0
Morowka1234
Morowka1234
Новичок

Регистрация: 29.04.2020

Москва

Сообщений: 32

08.06.2020 в 23:27:55

СтранникXXI, ад12 был всегда , и было 4 автомата на всю хату от застройщика с лесенки АБ добавил сам , дом 2007 года, но квартира с черновой отделкой все это время стояла, 3х6 тянул сам

0
Morowka1234
Morowka1234
Новичок

Регистрация: 29.04.2020

Москва

Сообщений: 32

08.06.2020 в 23:29:13

Radio написал: Cвет, кондиционер тоже надо под узо.

Radio, вот на счет света как то мб соглашусь но кондей вроде висит кушать не просит, у меня не влазит количество автоматов 24 модуля на УЗО 40 которое комната, поидее можно либо свет повесить либо кондей

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

08.06.2020 в 23:41:09

Morowka1234 написал: поидее можно либо свет повесить либо кондей

Что мешает и свет и кондей? У вас три узо, под которые можно "повесить" даже черта лысого, а не то что ваши жалкие 11 групп.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

09.06.2020 в 01:18:11

Radio написал: Что мешает и свет и кондей? У вас три узо, под которые можно "повесить" даже черта лысого

так у него на вводе диф стоит, его для этого выше крыши

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

09.06.2020 в 01:46:25

Morowka1234,

  1. УЗМ, в принципе, можно и убрать, дом по возрасту ещё тот пионер;
  2. Вместо диф на плиту, поставить автомат на 32А;
  3. На всё поставить 3 УЗО: 2 по 40А, и одно на 63А;
  4. Все линии, без исключения - под УЗО;
  5. Линии 14 и 15 - объединить, ничего там страшного не случится, что их ещё делить надобно;
  6. Линия 19 (что телики) - больно круто, можно просто общая линия розеток комнаты;
  7. Не надо под одно УЗО целые группы одного помещения ставить, лучше "перемешать" под разные УЗО;
  8. Если розетка под стиральную машину будет закрыта оной, то лучше тогда её под отдельную линию и автомат (если, разумеется, если эта линия физически не одна вместе с феном) Базово пока так)))...
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

09.06.2020 в 08:41:51

Morowka1234 написал: 3х6 тянул сам

тогда почему С50А ?

0

И это пройдёт ...

Morowka1234
Morowka1234
Новичок

Регистрация: 29.04.2020

Москва

Сообщений: 32

09.06.2020 в 09:38:35

serj12 написал:

Morowka1234 написал: 3х6 тянул сам

тогда почему С50А ?

serj12, потому что он уже куплен....Провод мега гост, да и вряд ли в однокомнатной можно превысить значения 40а+ при котором выбьет автомат 50а и кабель успеет нагреться

0
Morowka1234
Morowka1234
Новичок

Регистрация: 29.04.2020

Москва

Сообщений: 32

09.06.2020 в 09:42:14

MaSeVi написал: Morowka1234,

  1. УЗМ, в принципе, можно и убрать, дом по возрасту ещё тот пионер;
  2. Вместо диф на плиту, поставить автомат на 32А;
  3. На всё поставить 3 УЗО: 2 по 40А, и одно на 63А;
  4. Все линии, без исключения - под УЗО;
  5. Линии 14 и 15 - объединить, ничего там страшного не случится, что их ещё делить надобно;
  6. Линия 19 (что телики) - больно круто, можно просто общая линия розеток комнаты;
  7. Не надо под одно УЗО целые группы одного помещения ставить, лучше "перемешать" под разные УЗО;
  8. Если розетка под стиральную машину будет закрыта оной, то лучше тогда её под отдельную линию и автомат (если, разумеется, если эта линия физически не одна вместе с феном) Базово пока так)))...

MaSeVi, вот сейчас есть 3 УЗО Можно ли сажать на 40а комнату где компы + телеки + стол + свет + кондей?

0