Morowka1234, посудомой, электрику на балкон, сигналку, аквастрож планируете?
09.06.2020 в 09:49:43
Morowka1234, посудомой, электрику на балкон, сигналку, аквастрож планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.06.2020 в 09:58:56
megrad написал: Morowka1234, посудомой, электрику на балкон, сигналку, аквастрож планируете?
megrad, аквасторж будет на линии бойлера, посудомойка будет на линийника, балкон к сожалению по стечению обстоятельств будет на линии микроволновки.. вот пожалуй есть еще доп узо на 40а, и думаю перенести посудомойку и балкон на него
09.06.2020 в 11:37:10
Morowka1234 написал: Можно ли сажать на 40а комнату где компы + телеки + стол + свет + кондей?
Ещё раз: не сажайте на одно УЗО целое помещение со всеми группами. Распределите по разным УЗО: свет - под одно, розетки - под другое, конд-р - под третье. Чистый мёд получится...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.06.2020 в 11:44:39
Morowka1234 написал: потому что он уже куплен.
Охрененный аргумент.
Morowka1234 написал: Провод мега гост, да и вряд ли в однокомнатной можно превысить значения 40а+ при котором выбьет автомат 50а и кабель успеет нагреться
Вряд-ли, не вряд-ли - рассуждения ни о чем. Факт остается фактом: кабель не защищен от перегрузки при любом способе прокладки. К слову сказать, как именно прокладывали кабель до квартиры?
09.06.2020 в 12:09:49
СтранникXXI написал:
Morowka1234 написал: потому что он уже куплен.
Охрененный аргумент.
Morowka1234 написал: Провод мега гост, да и вряд ли в однокомнатной можно превысить значения 40а+ при котором выбьет автомат 50а и кабель успеет нагреться
Вряд-ли, не вряд-ли - рассуждения ни о чем. Факт остается фактом: кабель не защищен от перегрузки при любом способе прокладки. К слову сказать, как именно прокладывали кабель до квартиры?
СтранникXXI, от лестницы до квартиры идет отдельная труба
09.06.2020 в 12:19:37
Morowka1234 написал: потому что он уже куплен
Снимаю шляпу перед железобетонностью аргумента! :a
09.06.2020 в 14:40:30
Morowka1234 написал: от лестницы до квартиры идет отдельная труба
Для такого способа прокладки ДДТ для ВВГ 3х6 составляет 38А. Стало быть, на вводе в квартирный щит должен быть АВ 32А. Вы просто сами себе ограничили мощность.
09.06.2020 в 15:45:56
СтранникXXI написал:
Morowka1234 написал: от лестницы до квартиры идет отдельная труба
Для такого способа прокладки ДДТ для ВВГ 3х6 составляет 38А. Стало быть, на вводе в квартирный щит должен быть АВ 32А. Вы просто сами себе ограничили мощность.
СтранникXXI, Изначально от застройщика был 1 общий автомат, и после с него шло на счетчик, а со счетчика на 4 автомата (плита, розетка в комнате, розетка на кухне и свет)
каким образом протянув новый провод в квартиру я ограничил себе мощность?

09.06.2020 в 15:50:01
Morowka1234 написал: каким образом протянув новый провод в квартиру я ограничил себе мощность?
Странник уже ответил. Есть вероятность (правда, весьма небольшая) перегреть кабель и всё, а-ля улю, гони гусей...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.06.2020 в 16:50:43
Morowka1234 написал: каким образом протянув новый провод в квартиру я ограничил себе мощность?
Слишком тоненький провод вы протянули, надо было 3х10 тянуть.
09.06.2020 в 16:52:28
Morowka1234 написал: каким образом протянув новый провод в квартиру я ограничил себе мощность?
Ограничили сечением кабеля используемую мощность. Конечно при 70 гр. кабель считается рабочим. :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.