19.06.2020 в 13:02:50
bnmuyt написал: Если это действительно что-то типа плохого соединения, пока что дающего утечку меньше 10 мА,
Не меньше. УЗО 30мА тоже вырубается.
19.06.2020 в 13:26:07
Тогда сорри. Думал, только дифф.
19.06.2020 в 13:33:39
bnmuyt написал: Тогда сорри. Думал, только дифф.
Там, похоже, фаза света кухни взята от АВДТ сантехкабины, о ноль от розеточной линии, которая под УЗО, поскольку, если розеточную линию отцепить, УЗО вырубаться перестает. Но есть один интересный момент: даже если отключить УЗО совсем, при включении света кухни АВДТ все равно отрубается, т.е. остается какой-то обходной путь тока.
22.12.2020 в 11:46:03
Завершение темы. Наверное в этих домах подобная разводка это норма (хотя есть вероятность, что это сделал предыдущий хозяин). Фазовый провод на включение света на кухне повестить на сантехкабину, а а ноль на розетки. Раньше в щитке сантехкабина и розетки стояли по одним УЗО, когда я их развел, то стали вырубаться автоматы при включении света. Сейчас завернуль фазовый провод света кухни на розетки и теперь все работает. В итоге диф на 10ма стоит и работает на сантехкабине и свет на кухне работает через инфракрасный датчик, по взмаху руки, так даже удобней стало, не планировал, но это косяк вынудил меня это сделать))
23.12.2020 в 08:57:09
Добрый день. Подскажите, на кухне в одних из розеток 96 вольт.. что это может быть? Новая квартира.. проводку делал родственник.. а он сейчас в коме.. не знаю что делать
23.12.2020 в 09:06:29
ikarchik написал: Новая квартира.. проводку делал родственник.. а он сейчас в коме.. не знаю что делать
Ну позовите кого-нибудь, кто не в коме. Дело-то серьезное, что-то где-то оторвалось. А что и где — можно искать только на месте. Такие дела.
23.12.2020 в 09:07:59
ikarchik написал: на кухне в одних из розеток 96 вольт
Чем замеряете?
Возможно перепутаны провода, вместо фазы подключена земля. Нужны замеры всех трёх контактов.
23.12.2020 в 09:14:06
Мультиметром
23.12.2020 в 09:26:32
strider1978 написал:
ikarchik написал: на кухне в одних из розеток 96 вольт
Чем замеряете?
Возможно перепутаны провода, вместо фазы подключена земля. Нужны замеры всех трёх контактов.
strider1978, это если там вообще есть земля. А так - вполне себе оборванный ноль ничем не хуже работает. Надо сунуть индикатор в оба очка, и если он светится в обоих, то плюнуть и забыть.
23.12.2020 в 11:21:56
ikarchik написал: Добрый день. Подскажите, на кухне в одних из розеток 96 вольт.. что это может быть? Новая квартира.. проводку делал родственник.. а он сейчас в коме.. не знаю что делать
ikarchik, проверять все подключения
ikarchik написал: Мультиметром
ikarchik, если вместо него воткнуть лампу накаливания - там будет ноль вольт
23.12.2020 в 19:06:41
ikarchik написал: Добрый день. Подскажите, на кухне в одних из розеток 96 вольт.. что это может быть?
розетки работают или нет? соседние розетки работают или нет? зы. у вас где-то просто нет нужного контакта (пару тыс и все решено)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу