DK01
DK01
Новичок

Регистрация: 09.06.2020

Киев

Сообщений: 11

12.06.2020 в 20:56:18

Dron/9K написал: у Вас на вводе три фазы или одна? Если три то шесть жил по 2,5мм2 более чем достаточно. Если одна фаза то на одну линию посадить духовку под С16 а на другую - варочную под С20 и не знать проблем.

Dron/9K, одна фаза. Если максимальная мощность варочной поверхности 7.4 кВт, то ток будет равен 33.6 А. Мне кажется, многовато для кабеля в 2.5 мм, и автомат на 20А отключится где-то максимум через 15 минут, но может и значительно быстрее.

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

12.06.2020 в 21:01:33

DK01 написал:

Dron/9K написал: у Вас на вводе три фазы или одна? Если три то шесть жил по 2,5мм2 более чем достаточно. Если одна фаза то на одну линию посадить духовку под С16 а на другую - варочную под С20 и не знать проблем.

Dron/9K, одна фаза. Если максимальная мощность варочной поверхности 7.4 кВт, то ток будет равен 33.6 А. Мне кажется, многовато для кабеля в 2.5 мм, и автомат на 20А отключится где-то максимум через 15 минут, но может и значительно быстрее.

DK01, ничего не отключится, не переживайте. а уж если поставите С25 то не отключится даже в теории.

я уже 100 раз тут писал - у меня на С16 висят и духовка и варочная панель и ничего не отключается по факту, хотя понятно что искусственно всключив все комфорки на макс. перегрузить элементарно.

0
DK01
DK01
Новичок

Регистрация: 09.06.2020

Киев

Сообщений: 11

12.06.2020 в 22:08:22

ничего не отключится, не переживайте. а уж если поставите С25 то не отключится даже в теории.

Dron/9K, я больше боюсь не того, что автомат отключится, а того, что кабель расплавится до отключения автомата, и предпочел бы C16 на 2.5 мм.

у меня на С16 висят и духовка и варочная панель и ничего не отключается по факту

Думаю, не зря для варочной поверхности рекомендуют кабель 6 мм и автомат C32, чтобы выдержать нагрузку для любой интенсивности использования.

0
AndySPB
AndySPB
Новичок

Регистрация: 16.02.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

13.06.2020 в 01:16:23

DK01 написал: Для второй указано "Максимальная электрическая нагрузка на каждую фазу составляет 3700 Вт.", но все равно до конца не уверен, подразумевается ли здесь трехфазное подключение или однофазное тоже.

DK01,

Это именно то самое и значит: более 3700 при однофазном подключении вы не получите. Это известная проблема, и у Электролюкс, Smeg, Aeg, и том продукте Электролюкс, который он производит для Ikea. Bosch пошел другим путем: в нем реализована функция ручной установки максимальной мощности прибора.

0
AndySPB
AndySPB
Новичок

Регистрация: 16.02.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

13.06.2020 в 12:06:50

AndySPB написал:

DK01 написал: Для второй указано "Максимальная электрическая нагрузка на каждую фазу составляет 3700 Вт.", но все равно до конца не уверен, подразумевается ли здесь трехфазное подключение или однофазное тоже.

DK01,

Это именно то самое и значит: более 3700 при однофазном подключении вы не получите. Это известная проблема, и у Электролюкс, Smeg, Aeg, и том продукте Электролюкс, который он производит для Ikea. Bosch пошел другим путем: в нем реализована функция ручной установки максимальной мощности прибора.

AndySPB,

У SMEG, кстати, посмотрел новые модели, они тоже теперь реализуют регулируемую вручную мощность. Хотя, всё равно, более 3600 на одной фазе она не выдаст.

0
DK01
DK01
Новичок

Регистрация: 09.06.2020

Киев

Сообщений: 11

13.06.2020 в 13:07:36

Это именно то самое и значит: более 3700 при однофазном подключении вы не получите. Это известная проблема, и у Электролюкс, Smeg, Aeg, и том продукте Электролюкс, который он производит для Ikea.

AndySPB, что интересно здесь и здесь высказывается противоположное мнение.

0
AndySPB
AndySPB
Новичок

Регистрация: 16.02.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 18

13.06.2020 в 17:22:54

DK01 написал:

Это именно то самое и значит: более 3700 при однофазном подключении вы не получите. Это известная проблема, и у Электролюкс, Smeg, Aeg, и том продукте Электролюкс, который он производит для Ikea.

AndySPB, что интересно здесь и здесь высказывается противоположное мнение.

DK01,

Они там мощно спорят о тонкостях перевода, но в оригинале всё-таки используется термин "phase".

Самое разумное, что можно сделать, чтобы снять все сомнения на предмет того, как функционирует варочная мощностью 7.4 кВт при подключении по одной фазе, это сделать замер токовыми клещами ток. Всё.

Приятель, у которого такой же, как и у меня (не дешевый) AEG утверждает, что мощность на одной фазе режут. Сосед, у которого Смаклиг (Електролюкс из Ikea) жалуется на то-же самое. На яндекс.маркет на тоже пишут про то, что мощность режут.

Если у кого-нибудь есть токовые клещи в СПб на пол дня, могу замерить, пока свободный доступ к кабелю имеется.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу