Здравствуйте уважаемые форумчане. Задумался делать заземление в доме, и возникло парочку вопросов. Во дворе на участке стоит щит в который со столба приходит СИП. Заземления щита нет. Можно ли сделать контур возле щита, а в щит поставить шину заземления, как раз в дом идет пятижильный кабель 5х10, завести в дом жилой заземления и поставить такую же шину, от которой уже разводить заземление по дому. Или требуется делать отдельное заземление на щит и на дом.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

11.06.2020 в 13:14:12

jacob8880 написал: Здравствуйте уважаемые форумчане. Задумался делать заземление в доме, и возникло парочку вопросов. Во дворе на участке стоит щит в который со столба приходит СИП. Заземления щита нет. Можно ли сделать контур возле щита, а в щит поставить шину заземления, как раз в дом идет пятижильный кабель 5х10, завести в дом жилой заземления и поставить такую же шину, от которой уже разводить заземление по дому. Или требуется делать отдельное заземление на щит и на дом.

jacob8880, какое расстояние от щита до дома?

0
jacob8880
jacob8880
Новичок

Регистрация: 27.12.2019

Сообщений: 38

11.06.2020 в 14:13:00

СтранникXXI, 22 метра, это если кабелем вести от щита до щита. На прямую не больше 10 до стен дома.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

11.06.2020 в 18:11:20

jacob8880 написал: На прямую не больше 10 до стен дома.

jacob8880 написал: Или требуется делать отдельное заземление на щит и на дом.

Требуется отдельное.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.06.2020 в 19:39:47

СтранникXXI написал: Требуется отдельное.

:scare

Территориально сближенные (15 метров и менее) ЗУ (заземляющие устройства)должны быть объединены!

jacob8880 написал: Во дворе на участке стоит щит в который со столба приходит СИП.

А по "столбам" что идёт, ВЛ или ВЛИ ? Столбы это у дорожников, а у электриков - опоры. ;)

jacob8880 написал: Заземления щита нет. Можно ли сделать контур возле щита

Повторное заземления ноля ЛЭП приветствуется в любом случае. Но есть нюансы. Контур у опоры не требуется. Достаточно вертикального электрода с сопротивлением растеканию не более 30 Ом.

jacob8880 написал: завести в дом жилой заземления и поставить такую же шину, от которой уже разводить заземление по дому.

Вы видимо не понимаете основ работы систем уравнивания и выравнивания потенциалов, а как-же заземляющих устройств.

Попробуйте сначала воспользоваться поиском по форуму тем с аналогичными названиями. Найдёте очень много важной и интересной информации.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

11.06.2020 в 21:45:06

ПPOPAБ написал: Территориально сближенные (15 метров и менее) ЗУ (заземляющие устройства)должны быть объединены!

Они и будут объединены жилой РЕ 10мм2 меди.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.06.2020 в 22:33:13

СтранникXXI написал: Они и будут объединены жилой РЕ 10мм2 меди.

:nо: :net:

Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

11.06.2020 в 23:07:55

ПPOPAБ написал:

СтранникXXI написал: Они и будут объединены жилой РЕ 10мм2 меди.

:nо: :net:

Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4.

  1. Таблица 1.7.4 Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
  2. Если ПЕН разделён в ЩУ, заземлитель дома не является повторным заземлителем ПЕН по той простой причине, что ПЕН до дома не доходит.
  3. ГОСТ 50571.5.54-2013 542.3.1 Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 543.1.1 или 543.1.2. Площадь их поперечного сечения должна быть не менее 6 мм2 для меди или 50 мм2 для стали. Если голый заземляющий проводник прокладывают в грунте, его размеры и характеристики должны соответствовать указанным в таблице 54.1. 543.1.1 Сечение любого защитного проводника должно удовлетворять условиям автоматического отключения питания в соответствие с указаниями МЭК 60364-4-41 (подраздел 413.1) и должно обеспечивать стойкость к протеканию токов короткого замыкания. Сечение защитного проводника рассчитывают в соответствие с указаниями 543.1.2 или выбирают по таблице 54.2.

Как известно, таблица 54.2 предписывает сечение защитного проводника равным фазному при сечении фазных жил до 16мм2 включительно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.06.2020 в 23:20:42

СтранникXXI :net:

Необходимо объединить два заземляющих устройства. (территориально сближенных). Т.е.: превратить их в единое ЗУ.

ТЧК.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

11.06.2020 в 23:32:47

ПPOPAБ написал: Необходимо объединить два заземляющих устройства. (территориально сближенных). Т.е.: превратить их в единое ЗУ. ТЧК.

Еще раз: в системе с TN-C-S при указанных выше условиях они будут иметь электрическую связь посредством РЕ-проводника кабеля от ЩУ до ЩР дома. Какое еще объединение Вам нужно?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.06.2020 в 23:55:05

СтранникXXI написал: Какое еще объединение Вам нужно?

:cool: Мне? Никакого. Но правила требуют объединения территориально сближенных ЗУ.

Как иным образом превратить два независимых ЗУ в одно, кроме как применением горизонтального заземляющего проводника ???

И глубоко наплевать на то что к ним подключается еще!

0