Добрый день! Собираюсь проводить электрику в 3к квартире и хочу спросить совета по поводу проектировки щитка на форуме. Квартира в многоэтажке с электрической плитой. Установил проточник на 8.8кВт. В квартире стоит щиток от застройщика на 63А и 2 диф. автомата на 32А. После планировки всех розеток и освещения получается следующая картина: ВА DX3 C63;

  • УЗМ-51М
    • УЗО DX3 63A 30мА
      • DX3 C32 - водонагреватель 8.8кВт, провод 3x6
      • DX3 B16 - на стиралку
      • DX3 B16 - на сушилку
      • DX3 B16 - розетки в ванной и туалете
      • DX3 B10 - освещение в ванной и туалете
    • УЗО DX-3 63A 30мА
      • DX3 B16 - розетки в детской
      • DX3 B10 - освещение в детской
      • DX3 B16 - розетки в спальне
      • DX3 B10 - освещение в спальне
      • DX3 B16 - розетки в гостиной и на лоджии
      • DX3 B16 - кондиционер в гостиной
      • DX3 B10 - освещение в гостиной и на лоджии
      • DX3 B16 - розетки в прихожей
      • DX3 B10 - освещение в прихожей
    • УЗО DX3 63A 30мА
      • DX3 С32 - вывод для плиты
      • DX3 B16 - блок розеток на кухне
      • DX3 B16 - блок розеток на кухне
      • DX3 B16 - блок розеток на кухне
      • DX3 B16 - блок розеток на кухне
      • DX3 B16 - розетка для холодильника
      • DX3 B16 - розетка для посудомойки
      • DX3 B16 - розетка для духового шкафа и микроволновки (2.4кВт + 1кВт)
      • DX3 B10 - освещение на кухне

Собственно вопросы по схеме:

  1. Нормальная ли схема или можно что-то улучшить?
  2. Решил взять автоматы Legrand, потому что есть возможность взять их с хорошей скидкой на оф. сайте. Как они по качеству относительно ABB? Или лучше рассмотреть все тоже самое только на ABB s201?
  3. Имеет ли смысл брать автоматы Legrand серии DX или можно взять TX? Большая ли в них разница?

Заранее прошу прощения, что создал новую тему. Не знал в какую лучше написать с такими вопросами.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21490

14.06.2020 в 14:09:18

kodgik написал: Как они по качеству относительно ABB?

Примерно как плотник относительно столяра.

kodgik написал: все тоже самое только на ABB s201?

Да.

kodgik написал: Имеет ли смысл брать автоматы Legrand серии DX

Да.

kodgik написал: Нормальная ли схема или можно что-то улучшить?

Да, можно.

0
kodgik
kodgik
Новичок

Регистрация: 12.06.2020

Москва

Сообщений: 9

14.06.2020 в 14:14:15

Да, можно.

Что именно можно улучшить, подскажите?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

14.06.2020 в 14:30:43

kodgik написал: Добрый день!

Добрый день .

kodgik написал: Нормальная ли схема или можно что-то улучшить?

Нормальная . Можно . Взять характеристику С к примеру .

kodgik написал: Как они по качеству относительно ABB?

Мне больше нравятся чем АВВ . Ничем не хуже по качеству .

kodgik написал: Или лучше рассмотреть все тоже самое только на ABB s201?

Да посчитайте , кто же не даёт .

kodgik написал: Имеет ли смысл брать автоматы Legrand серии DX или можно взять TX?

Имеет .

kodgik написал: Большая ли в них разница?

Она есть . kodgik, посмотрите в серии DX3 одномодульные 1p+N , очень рекомендую . Если бюджет позволит .

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

14.06.2020 в 14:31:52

Radio написал: Примерно как плотник относительно столяра.

Образно , чёрт возьми .

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.06.2020 в 15:04:11

kodgik написал: После планировки всех розеток и освещения получается следующая картина:

:confused: картинка где?

kodgik написал: Нормальная ли схема или можно что-то улучшить

Чем не устроили схемы форуиа?

kodgik написал: Решил взять автоматы Legrand, потому что есть возможность взять их с хорошей скидкой на оф. сайте. Как они по качеству относительно ABB? Или лучше рассмотреть все тоже самое только на ABB s201?

DX3 и S как уже ответили:

Radio написал: Примерно как плотник относительно столяра.

kodgik написал: Имеет ли смысл брать автоматы Legrand серии DX или можно взять TX

чего уж сразу RX

kodgik написал: создал новую тему

Это правильно

kodgik написал: вопросы по схеме

Тёплый пол, электрику на балкон, сигналку планируете? Свет по помещениям разнести под разные УЗО.

kodgik написал: УЗМ-51М

Не забудьте отписаться по эксплуатации.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

14.06.2020 в 15:36:29

kodgik написал: Нормальная ли схема или можно что-то улучшить?

Можно. Сократить количество линий раза в два.

kodgik написал: Решил взять автоматы Legrand, потому что есть возможность взять их с хорошей скидкой на оф. сайте. Как они по качеству относительно ABB?

S200 лучше.

kodgik написал: Имеет ли смысл брать автоматы Legrand серии DX или можно взять TX? Большая ли в них разница?

Для квартиры сойдет и RX3.

0
kodgik
kodgik
Новичок

Регистрация: 12.06.2020

Москва

Сообщений: 9

14.06.2020 в 15:41:08

Чем не устроили схемы форуиа?

Свою и рисовал основываясь на нескольких, которые нашёл тут. Ну и учёл ещё несколько моментов почитая комментарии и советы по ним. Если скинете какую-нибудь, которая примерно с таким же количеством приборов - буду вам очень признателен!

Тёплый пол, электрику на балкон, сигналку планируете? Свет по помещениям разнести под разные УЗО.

Тёплый пол - нет, из электрики только 1-2 розетки и освещение. Сигналку не планировал, под неё нужно что-то предусмотреть? По освещению не совсем понял, объясните?

Не забудьте отписаться по эксплуатации.

Обязательно

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.06.2020 в 16:44:45

kodgik написал: под неё нужно что-то предусмотреть?

В идеале отдельную линию.

kodgik написал: Тёплый пол - нет, из электрики только 1-2 розетки и освещение.

:o Аквасторож будет?

kodgik написал: По освещению не совсем понял, объясните?

У Вас розетки и освещение одного помещения под общим УЗО - при сработке в помещении гарантированно останьтесь без питания. Поэтому освещение и розетки одного помещения под разные УЗО.

kodgik написал: Если скинете какую-нибудь, которая примерно с таким же количеством приборов - буду вам очень признателен!

:confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

kodgik
kodgik
Новичок

Регистрация: 12.06.2020

Москва

Сообщений: 9

14.06.2020 в 17:28:40

Аквасторож будет?

Да, система защиты от протечек уже стоит - Нептун. Думал розетку для неё запитать от автомата, через который подключены все розетки в ванной (за исключением стиралки и сушилки, под них отдельные автоматы). Или лучше под это дело отдельный автомат на 10-16а поставить?

0
kodgik
kodgik
Новичок

Регистрация: 12.06.2020

Москва

Сообщений: 9

14.06.2020 в 17:31:44

У Вас розетки и освещение одного помещения под общим УЗО - при сработке в помещении гарантированно останьтесь без питания. Поэтому освещение и розетки одного помещения под разные УЗО.

Для всего освещения сделать один отдельный УЗО?