kodgik написал: Неужели в момент замыкания контактов происходит утечка и ее хватает чтоб вырубить УЗО?

Нет. Проблема в другом: довольно много вариантов утечки воды сначала заливают постороннюю электрику на стенах (розетку, и т.п), и только потом, по мере подъёма воды в квартире, доходят до датчика системы предотвращения утечек. А время срабатывания УЗО в сотни раз меньше, чем время срабатывания привода вентиля системы.

Ещё один вариант беды я наблюдал лично у себя. Утечка воды случилась после общегородского отключения электричества, при гидроударе в момент включения насосов на водопроводной станции. Но электричество в квартире появилось через несколько часов позже, чем на Водоканале.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.06.2020 в 19:02:56

kodgik написал: В прочем идея с проводкой через УЗО на который подключены все комнаты - здравая

По мне нет - системы безопасности всегда подключаются по первой категории, а не лишь бы работало. А об акумах Вам стоит задуматься.