Доброго дня, еще чучуть вопросов по узо) есть два УЗО 40а АС фирмы АББ

можно ли к ним подключить 7 автоматов? планировал так

группа 1 Автомат с16 - кондиционер Автомат c16 - 2 стола ( комп + ноут+лампа) Автомат c16 - Телевизор(+ сонька+ саунд бар) Автомат c10 - свет Комната + коридор

группа 2 Автомат с32 - Проточный нагреватель Автомат с16 - фен + стиралка Автомат C10 - свет ванная + Кухня

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.06.2020 в 18:33:00

Morowka1234, для проточника 40 А может быть мало. :confused: если одновременно со стиралкой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

14.06.2020 в 18:37:48

Morowka1234, можно.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7559

14.06.2020 в 20:59:10

Morowka1234, мощность какая, на сколько ампер вводной?

0
Halin
Halin
Местный

Регистрация: 08.04.2016

Могилёв

Сообщений: 713

15.06.2020 в 13:10:06

megrad написал: ля проточника 40 А может быть мало. если одновременно со стиралкой.

Точно! Morowka1234, Ставь на 100А и кабель 35 мм2 :( . Но кое в чем с megran согласен. Проточку и стиралку лучше развести. Еще лучше, если у каждого них будет отдельный кабель и защита. Если уже поздно и проводка проложена - оставляй как задумал. Общий АВ 40А для каждого УЗО ставить не обязательно.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

15.06.2020 в 22:03:01

megrad написал: если одновременно со стиралкой.

Это вряд ли. Но даже если так, 40А - достаточно.

Halin написал: Еще лучше, если у каждого них будет отдельный кабель и защита.

Так у них и так отдельный кабель и АВ.