Устроил я локальный ппц в доме. Сначала проржитесь, а потом научите уму разуму, пожалуйста.

Дом в деревне, 3 фазы на вход, 16а, трехфазных потребителей нет. По сути 3ф автомат, 3ф счетчик и далее 3 независимые линии. Заземление буквально у пары приборов, независимый контур, с нулем нигде не связан, на этой линии дифф.

Загудел вводной, привез замену, но не 3, а 4 полюса - отрубать так все. Legrand tx3 16a 4p 6000. Поставили, не взводится. Видно свет моргает и рубит. Отцепил выход, только вход, не взводится. Тут я первый раз не понял.

Продолжение истории. Поехал по селу, из приличного нашел ABB 3p + 1p. Сцепил сборку, клювики на общую ось, получил 4p как я думал. Поставил, включил. Свет моргает, насосная чихает, холодильник кашляет, от приставки цифрового тв дым. Вырубил. На входных клеммах автомата не намерял 220. Только межфазное видел 380. Все жилы зашли, затяжка есть, потом даже на снятом автомате убедился в следах прижима внутри клемм.

Разобрал сборку, оставил 3p, нейтраль как раньше перемычкой. Все включилось, но приемник тв трещит, хоть и работает, в помойку.

Итак, где я косякнул?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.06.2020 в 19:11:41

Мишутк написал: Legrand tx3 16a 4p 6000. Поставили, не взводится.

До установки взводили?

Мишутк написал: Сцепил сборку, клювики на общую ось, получил 4p как я думал. Поставил, включил. Свет моргает, насосная чихает, холодильник кашляет, от приставки цифрового тв дым.

В 4 р с начало отключается фазы, потом ноль, при включении первым включается ноль потом фазы. А индикатором не судь ба проверить было?

Мишутк написал: Поставили, не взводится. Видно свет моргает и рубит.

То есть подключали с включёнными отходящими АВ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5692

16.06.2020 в 19:33:09

megrad написал: В 4 р с начало отключается фазы, потом ноль, при включении первым включается ноль потом фазы.

Такое требование только в 3П+Н. В 4П все полюсы включаются - выключаются одновременно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

16.06.2020 в 19:45:08

Мишутк написал: На входных клеммах автомата не намерял 220. Только межфазное видел 380.

Ноль отгорел выше.

Мишутк написал: Отцепил выход, только вход, не взводится. Тут я первый раз не понял.

Если всё так и было, значит неисправный.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10888

16.06.2020 в 20:04:43

Новый автомат я щелкал в руках, взводился. Монтажом нового 4р занимался монтер, ибо пломба и напряжение на концах. Врубал не отключая последующие АВ. Потом он снял провода с выходов, убедился что не взводится, вернул старый, но факт снятия пломбы был, у меня руки развязаны.

Ставил свою колхозную сборку из двух модулей. Взводится все четко. Почему через нее я спалил потребителя, не понимаю. Даже если ноль в доме не включился, как я получил аварийное напряжение?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

16.06.2020 в 20:09:44

Мишутк написал: Даже если ноль в доме не включился, как я получил аварийное напряжение?

Асимметрия нагрузки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

16.06.2020 в 20:27:10

Мишутк написал: Все жилы зашли, затяжка есть

Жилы алюминиевые однопроволочные?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

16.06.2020 в 20:49:03

Буду рад ошибиться, но по-моему "живёте на вулкане". С некоторой долей вероятности есть излом нулевой жилы.

Кстати, не уточните сечение этой жилы?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10888

16.06.2020 в 21:15:13

ВТБ! написал: Буду рад ошибиться, но по-моему "живёте на вулкане". С некоторой долей вероятности есть излом нулевой жилы.

Кстати, не уточните сечение этой жилы?

ВТБ!, буду рад, если натолкнете мысль на проблему.

Ввод от столба СИП, на углу дома винтовые клеммы-орехи переход на 6мм медь одножильная. В вводной автомат вход этим кабелем 6мм медь, выход 4 мм медь одножильная, металлический герметичный бокс. Рядом металлический бокс под счетчик с групповыми автоматами. После счетчика каждая фаза уходит на свою группу потребителей и нигде вместе не используются, только рядом 3ф розетка под сварочник у бокса пристроена.

Земля только у водогрея с насосной, которые под диффом. Технические розетки под сварочник 3ф и рядом 220 тоже с этой землей, но без потребителей. Заземление 3 штыря 2м сварены треугольником. В земле сварка и подсоединение залиты мастикой. До шины протянут многожильный провод, 10мм точно. Шина земли с входным нолем не связана.

Аллюминия в доме нет. Кроме пары старых линий все остальное дополнительно монтировал сам, но лет 10 назад. Старую проводку ревизировал.

Все работает без нареканий. Ищу как я манипуляциями с вводом ноля устроил аварию.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10888

16.06.2020 в 21:25:37

У меня тут условия очень полевые, сейчас схему нарисую аккуратно. Ставлю РН, по любому вспомнить свои запутки 10 летней давности надо. Поставил бы их раньше, может и не спалил бы приставку. Но что имею, то мне и урок.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.06.2020 в 22:34:39

Видать деревенька настолько далеко, что даже фото не вставляются. Редкий кадр долетит до ... МГ)))

0