Доброго времени суток. Вопрос теоретического характера: существуют ли какие-либо СНиПы, ГОСТы, либо другие документы, регламентирующие максимальное тепловыделение в объеме внутренней розетки или монтажной коробки? Необходимо оценить максимальное допустимое тепловыделение для устройства типа умная розетка, которое монтируется в стену, пусть это будет даже грубая оценка сверху.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.06.2020 в 07:33:30

Не существует таких документов.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

18.06.2020 в 07:51:09

Rumato написал: Не существует таких документов.

Rumato, Документов нет , но здравый смысл подсказывает, что температура не должна превышать максимальную , эксплуатации кабеля .

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.06.2020 в 08:53:21

dokar, Человек задал конкретный вопрос, я дал кокретный ответ. У меня нет оснований подозревать ТС в дименции.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

18.06.2020 в 09:08:13

В каталогах розеток и выключателей встречаются рекомендации по установке диммеров. Например, если монтажная коробка установлена в пустотелую перегородку, номинальная нагрузка диммера должна быть снижена на 20%.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

18.06.2020 в 09:39:15

Rumato написал: dokar, Человек задал конкретный вопрос, я дал кокретный ответ. У меня нет оснований подозревать ТС в дименции.

Rumato, Ну тогда чел отключил логику, или она должна быть другой ?

0

Да, ни фига.

nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

21.06.2020 в 11:56:07

ConstructorLapkin написал: Вопрос теоретического характера: существуют ли какие-либо СНиПы, ГОСТы, либо другие документы, регламентирующие максимальное тепловыделение в объеме внутренней розетки или монтажной коробки?

В ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Указано:

  1. "Вилки, стационарные и переносные розетки, соответствующие настоящему стандарту, предназначены для работы при температуре окружающей среды до 25 °С с допустимым временным увеличением до 35 °С." Там же есть данные про температурные испытания.