ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.08.2020 в 23:34:07

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 КВ

  1. УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.

  2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.

  3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.

4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.

  1. В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.

  2. Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.08.2020 в 23:39:58

user33 написал: Мое подключение на самом конце будет.

Ну дык... смотрите выше.

То есть УЗИП должны быть установлены непосредственно на ВЛ. Без их наличия установка:

user33 написал: в качестве УЗИП навороченные "IEK ОПС1-В"

недопустима! А при наличии УЗИП непосредственно на ВЛИ не очень то и нужна...

0
user33
user33
Новичок

Регистрация: 17.06.2020

Москва

Сообщений: 15

15.08.2020 в 23:53:10

ПPOPAБ написал: Они должны быть в начале и конце каждой ВЛИ. А так-же на ответвлениях к общественным зданиям.

А их нет и наверно не будет. На проводах СИП пусто. Выходит УЗИП на моей территории не бесполезен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.