23.06.2020 в 09:47:06
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.06.2020 в 14:44:21
geoterrex написал: Скажите, а если позже добавить еще один водогрей (такой-же), лучше поступить по такой-же схеме?
Ваш вводной кабель 10мм2 расчитан примерно на 15кВт. А счётчик на какой максимальный ток? Подозреваю что на 60А... С одним водогреем уже работает на пределе.
geoterrex написал: Так то оно так, надо подумать как это сделать...
В сети полно информации по данной теме


Судя по описанию Вашего потребления, с добавлением одного только водогрея на 9кВт, щиток уже будет работать на пределе. Рекомендую обратиться к специалисту, который рассчитает и распределит нагрузку и будет нести ответственность за работу!.
23.06.2020 в 15:12:19
megrad написал:
geoterrex написал: Да, но вся сеть построена в лучшем случае на 2,5
Значит АВ под замену хотя бы на 20 А - в идеале 16 А.
geoterrex написал: водогрей в дополнение.
Тогда как мин. требуется реле ограничения мощности или реле приоритета.
megrad, На кой реле приоритета, если ввод на 63А ?
a_lesander написал:
geoterrex написал: Скажите, а если позже добавить еще один водогрей (такой-же), лучше поступить по такой-же схеме?
Ваш вводной кабель 10мм2 расчитан примерно на 15кВт. А счётчик на какой максимальный ток? Подозреваю что на 60А... С одним водогреем уже работает на пределе.
geoterrex написал: Так то оно так, надо подумать как это сделать...
В сети полно информации по данной теме
Судя по описанию Вашего потребления, с добавлением одного только водогрея на 9кВт, щиток уже будет работать на пределе. Рекомендую обратиться к специалисту, который рассчитает и распределит нагрузку и будет нести ответственность за работу!.
a_lesander, Не нужно никакого распределения , нужна переделка перемычек и применение гребенок если есть возможность вместо того порно которое понаделали .
Да, ни фига.
23.06.2020 в 15:28:44
dokar написал: На кой реле приоритета, если ввод на 63А
Типа запас есть целых 23 А?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.06.2020 в 18:27:20
dokar, если есть отдельный разъем под гребенчатую шину, то вариант хороший. Соединение же гребенки с проводом в один разъем многие считают не лучшим решением. "Распределить нагрузку" я имел в виду использовать реле приоритета, например.
23.06.2020 в 20:06:20
На данный момент план следующий:
Произведу подключение в следующем порядке:
АВ С63 > АВ С40 > УЗО 63А > проточный водонагреватель 9 кВт
Ближайшие пару месяцев водогрей будет использоваться в пол силы. За это время будет проведён подсчёт потребления, разберусь с проводкой/нагрузкой/автоматами и соединениями оных, а там уж буду смотреть по поводу распределителя нагрузки и того что в данном щитке должно быть, учитывая потребителей. Поправьте меня, если что-то пропустил либо забыл.
На чертеже в голубым квадратом отмечены модули которые буду добавлять завтра.

23.06.2020 в 21:01:03
geoterrex написал: ZooZoo, Да, но вся сеть построена в лучшем случае на 2,5
значит, необходимо заменить С25А на С16А или макс на С20А, как сказали выше
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.06.2020 в 06:15:02
dokar написал:
megrad написал:
geoterrex написал: Да, но вся сеть построена в лучшем случае на 2,5
Значит АВ под замену хотя бы на 20 А - в идеале 16 А.
geoterrex написал: водогрей в дополнение.
Тогда как мин. требуется реле ограничения мощности или реле приоритета.
megrad, На кой реле приоритета, если ввод на 63А ?
a_lesander написал:
geoterrex написал: Скажите, а если позже добавить еще один водогрей (такой-же), лучше поступить по такой-же схеме?
Ваш вводной кабель 10мм2 расчитан примерно на 15кВт. А счётчик на какой максимальный ток? Подозреваю что на 60А... С одним водогреем уже работает на пределе.
geoterrex написал: Так то оно так, надо подумать как это сделать...
В сети полно информации по данной теме
Судя по описанию Вашего потребления, с добавлением одного только водогрея на 9кВт, щиток уже будет работать на пределе. Рекомендую обратиться к специалисту, который рассчитает и распределит нагрузку и будет нести ответственность за работу!.
a_lesander, Не нужно никакого распределения , нужна переделка перемычек и применение гребенок если есть возможность вместо того порно которое понаделали .
dokar,
Бесспорно порно буду переделывать! Вопрос остающийся всё ещё открытым, то что кабель потребительской группы в АВ заведён сверху, нормально, или переделывать?
24.06.2020 в 10:07:15
geoterrex написал: кабель потребительской группы в АВ заведён сверху
Для АВ не имеет значения. Важно, что Вы знаете с какой стороны опасное напряжение.
Обратите внимание, что в одной клеме должно быть не более двух проводов одного сечения. На первом фото на АВ63 похоже один провод на 10мм2, второй на 6мм2. Это уже не допустимо.
geoterrex написал: а там уж буду смотреть по поводу распределителя нагрузки
Если вводной АВ срабатывать не будет, то дополнительных мер может и не потребоваться. Со вторым водогреем на 9кВт могут появиться дополнительные сложности. Правильно оцените свои возможности!
24.06.2020 в 21:02:45
a_lesander написал: Для АВ не имеет значения. Важно, что Вы знаете с какой стороны опасное напряжение.
Меня всё ещё терзают, не понятно откуда взявшиеся сомнения не эту тему, но тем не менее пока чт оостановлюсь на том как оно есть, а инфу продолжу искать.
a_lesander написал: Обратите внимание, что в одной клеме должно быть не более двух проводов одного сечения. На первом фото на АВ63 похоже один провод на 10мм2, второй на 6мм2. Это уже не допустимо.
Да, так и есть, сейчас ещё и на нуле такой-же появился... понимаю что это всё не есть правильно, буду исправлять.
a_lesander написал: Если вводной АВ срабатывать не будет, то дополнительных мер может и не потребоваться. Со вторым водогреем на 9кВт могут появиться дополнительные сложности. Правильно оцените свои возможности!
Сегодняшнее подключение показало, что 9 кВт было многовато, по факту всё прекрасно работает на одном из двух ТЭНов, а это 3.5 кВт. Использоваться это будет только в летнее время, чтобы не гонять систему отопления (кривую и многожрущую), и второй водогрей будет мощностью пониже. За это время проведу анализ проводки, составлю схему и заменю/установлю всё, что требуется заменить. Пока что не совсем ясно представляю с чем столкнусь...
Спасибо за помощь, подсказки, наводки!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу