СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

01.07.2020 в 09:18:25

z-denis07, у Вас есть мультиметр?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.07.2020 в 15:07:13

На фото схемы в правом нижнем углу что-то типа I 28,5A.

0
z-denis07
z-denis07
Новичок

Регистрация: 30.06.2020

Калининград

Сообщений: 9

02.07.2020 в 03:29:32

СтранникXXI, да. Проверить оба ли автомата стоят на фазу согласно схеме? Что-то сразу не подумал об этом, завтра попробую)

0
z-denis07
z-denis07
Новичок

Регистрация: 30.06.2020

Калининград

Сообщений: 9

02.07.2020 в 03:30:44

Abrikos, да, так и есть.

0
z-denis07
z-denis07
Новичок

Регистрация: 30.06.2020

Калининград

Сообщений: 9

02.07.2020 в 03:32:46

megrad, так вроде нельзя делать, тем более если это оба автомата на фазу, смысла вообще нет)

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

02.07.2020 в 09:45:56

megrad написал: Можно поставить перемычку

Нельзя, т.к. клювик может и не опускаться при срабатывании (тем более когда его держит второй). http://zametkielectrika.ru/mozhno-li-obedinyat-odnopolyusnye-avtomaty-v-dvuxpolyusnye-ili-trexpolyusnye/

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.07.2020 в 10:03:25

ser000 написал: Нельзя, т.к. клювик может и не опускаться при срабатывании (тем более когда его держит второй).

Если поставить "вилку", то можно. Вот только "вилка" вроде отдельно не продаётся.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.