gan100
gan100
Новичок

Регистрация: 30.06.2020

Мурманск

Сообщений: 6

30.06.2020 в 17:41:21

Всех приветствую. Имеется панельная многоэтажка с электроплитами. Заземления естественно нет и не будет. В щиток приходит 2 линии. Магистральный N-проводник (думаю что PEN там никакого нет) на вид ~8 алюминиевых жил сечением ~6мм, сплетенных между собой. В квартире давно установлен проточный водонагреватель 8кВт, с него кинут отдельный медный кабель 3х6 на обычный китайский ВА 32А, PE занулён на щиток =( К слову, штатная электроплита при сдаче дома также была занулена на щитке. Сейчас делаю ремонт и пытаюсь привести это безобразие в порядок. На входе будет вводной двухполюсних ВА 63А, счетчик, УЗМ-51М и далее по группам.

Дак вот, чем защитить себя от водонагревателя? Изначально хотел поставить вместо обычного автомата - диф. 32А/10мА или УЗО 32/40/... 10мА, но обнаружил что это прямо какая то эксклюзивная вещь, которую почти никто не выпускает, максимум с такой уставкой это 25А. Нашел одну модель у КАЭЗ и парочку у IEK, но все они электронные, т.е. не обеспечат защиту в случае обрыва нуля. Какие варианты есть у меня?

  1. ВА 32А + "хороший" УЗО 25А/10мА (выжевет ли УЗО от 8кВт, водогрей используется в периоды летних отключений по 1 минуте руки помыть, ну и минут 5-10 душ принять, ванны по понятным причинам никто не набирает)
  2. Электронное!!! ДИФ/УЗО 32А/10мА от не самых лучших производителей (не в обиду Курскому заводу; слышал что у КАЭЗ линейка OptiDin производится в Курке, остальное Китай). Тут я так понимаю останусь без защиты в случае пропадания нуля, т.к. УЗМ рвёт только фазу, а такое УЗО работает только при напряжении >50В.
  3. "хороший" ДИФ/УЗО 32А/30мА от проверенных производителей. Надежна ли такая защита для таких приборов, особенно с учетом наличия маленьких детей в доме, активно познающим мир?
  4. Другой вариант :confused:

Зануляющую жилу водогрея отключать от щитка?

*Менять проточник на бойлер пока запланирован в долгосрочной перспективе, пока имеем что имеем.

Заранее спасибо за ответы :help

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.06.2020 в 18:25:39

gan100 написал: Имеется панельная многоэтажка с электроплитами. Заземления естественно нет и не будет. В

Тут сразу ошибка. Заземление в домах с электроплитами есть по проекту, и без него многие из жильцов давно бы умерли злой смертью. Нюанс только в том, что по современным нормам это заземление берётся от нуля сети в домовом щите, а до 2003 года разрешалось брать его и в этажном.

gan100 написал: В щиток приходит 2 линии.

Вы про этажный или про квартирный щиток? Тут есть неприятные нюансы, связанные с ПУЭ-6 и лично Леонидом Ильичом Брежневым. И до, и после последних лет Советской Власти использовать для заземления нейтраль однофазной сети категорически запрещалось: PEN проводник мог и может быть только в четырёхпроводной сети, в этажном щите. Но в ПУЭ-6 было опасное послабление в этой части, бо "экономика должна быть экономной". Ещё алюминиевые теплообменнники для газовых колонок делали...

gan100 написал: 10мА, но обнаружил что это прямо какая то эксклюзивная вещь, которую почти никто не выпускает, максимум с такой уставкой это 25А.

Правильно. Дело в том, что современные нормы разрешают для спроектированной под заземление бытовой техники ток утечки до 3,5 мА в исправном состоянии. Порог срабатывания номинала 10 мА начинается с 5 ма, поэтому два бытовых прибора имеют право выбивать такое УЗО, и их обычно делают на 16А, на одну розетку с одним электроприбором.

gan100 написал: Зануляющую жилу водогрея отключать от щитка?

Оба варианта имеют не совсем ожидаемые для Вас последствия. Без зануления Вы, возможно, вообще не сможете пользоваться водой. Поскольку ток утечки полностью исправного водогрея может быть весьма неприятным для человека. Но может и повезти, особенно пока ТЭН свежий.

При наличии зануления номинал УЗО не имеет никакого значения. Можно и 100 мА, можно вообще без УЗО. Кстати, финны в инструкции к бытовым банным печам примерно этой же мощности прямо пишут: "УЗО не применять, может выбивать". И действительно, некоторые экземпляры при первом включении из холодного состояния выбивают УЗО 100 мА, т.е., имеют заведомо смертельную для человека утечку в ТЭНах.

gan100 написал: Менять проточник на бойлер

Да. Причём с "сухим ТЭНом", с двойной изоляцией. Либо использовать штатное заземление для электроплиты.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

30.06.2020 в 18:44:09

"... диф. 32А/10мА или УЗО 32/40/... 10мА, но обнаружил что это прямо какая то эксклюзивная вещь ..."


Не такая уж и эксклюзивная. https://www.etimoskva.ru/levels-2?view=ident&levelid=70&id=002173218

И вроде электромеханический.

0
gan100
gan100
Новичок

Регистрация: 30.06.2020

Мурманск

Сообщений: 6

30.06.2020 в 20:55:01

{{post:6856568,Тут сразу ошибка. Заземление в домах с электроплитами есть по проекту, и без него многие из жильцов давно бы умерли злой смертью. Нюанс только в том, что по современным нормам это заземление берётся от нуля сети в домовом щите, а до 2003 года разрешалось брать его и в этажном.}} Ну зануление есть да, на рабочий ноль в этажном щитке. Я тоже искренне верю в то, что ВРУ моего дома/подъезда имеет свой контур заземления, хотя буквально 2 дня назад электрик из городской аварийки поведал что его нет и не было.

{{post:6856568,Вы про этажный или про квартирный щиток?}} про этажный на 4 квартиры, другого пока и нет. 3 фазы с ВРУ разбросаны по 3 этажа на фазу.

{{post:6856568,поэтому два бытовых прибора имеют право выбивать такое УЗО,}} у меня один электроприбор

{{post:6856568,и их обычно делают на 16А, на одну розетку с одним электроприбором}} т.e потребитель больше 16А до досвидания УЗО?

{{post:6856568,Но может и повезти, особенно пока ТЭН свежий}} экспериментировать не хочу

Резюмируя, ставить УЗО 10мА = возможно выброшенные деньги по причине срабатывания от "естественного" тока утечки?

{{post:6856568,При наличии зануления номинал УЗО не имеет никакого значения. Можно и 100 мА, можно вообще без УЗО.}} Вот тут запутался. Как не имеет значения? При наличии зануления разве УЗО не отключит линию при достижении дифф. тока соотв. номиналу уставки?

0
gan100
gan100
Новичок

Регистрация: 30.06.2020

Мурманск

Сообщений: 6

30.06.2020 в 20:57:50

AlexeyL, спасибо за ответ

AlexeyL написал: Тут сразу ошибка. Заземление в домах с электроплитами есть по проекту, и без него многие из жильцов давно бы умерли злой смертью. Нюанс только в том, что по современным нормам это заземление берётся от нуля сети в домовом щите, а до 2003 года разрешалось брать его и в этажном.

Ну зануление есть да, на рабочий ноль в этажном щитке. Я тоже искренне верю в то, что ВРУ моего дома/подъезда имеет свой контур заземления, хотя буквально 2 дня назад электрик из городской аварийки поведал что его нет и не было.

AlexeyL написал: Вы про этажный или про квартирный щиток?

про этажный на 4 квартиры, другого пока и нет. 3 фазы с ВРУ разбросаны по 3 этажа на фазу.

AlexeyL написал: поэтому два бытовых прибора имеют право выбивать такое УЗО,

у меня один электроприбор

AlexeyL написал: и их обычно делают на 16А, на одну розетку с одним электроприбором

т.e потребитель больше 16А до досвидания УЗО?

AlexeyL написал: Но может и повезти, особенно пока ТЭН свежий

экспериментировать не хочу

Резюмируя, ставить УЗО 10мА = возможно выброшенные деньги по причине срабатывания от "естественного" тока утечки?

AlexeyL написал: При наличии зануления номинал УЗО не имеет никакого значения. Можно и 100 мА, можно вообще без УЗО.

Вот тут запутался. Как не имеет значения? При наличии зануления разве УЗО не отключит линию при достижении дифф. тока соотв. номиналу уставки?

0
gan100
gan100
Новичок

Регистрация: 30.06.2020

Мурманск

Сообщений: 6

30.06.2020 в 20:58:43

Abrikos, спасибо пожоже что электромех.

0
gan100
gan100
Новичок

Регистрация: 30.06.2020

Мурманск

Сообщений: 6

30.06.2020 в 21:01:21

AlexeyL,

AlexeyL написал: Либо использовать штатное заземление для электроплиты.

т.е оставить всё как есть и не использовать узо?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.06.2020 в 21:43:00

gan100 написал: Вот тут запутался. Как не имеет значения? При наличии зануления разве УЗО не отключит линию при достижении дифф. тока соотв. номиналу уставки?

Отключит. Но дело в том, что при наличии надёжного зануления ток утечки на корпус в пределах рабочего тока электроприбора вообще не представляет опасности для человека, и прямой необходимости в отключении нет. А при коротком замыкании фазы на корпус сработает и обычный автомат, и старорежимные пробки. Поэтому и получается, что УЗО не обязательно, на безопасность не влияет. Банная печь - характерный пример.

gan100 написал: т.e потребитель больше 16А до досвидания УЗО?

Иногда так. Предел тока утечки 3,5 мА обязателен для потребителей, которые включаются в обычную розетку и поэтому не имеют надёжного заземления: бывает неконтакт в розетке, бывают двухпроводные удлинители. А потребители на долговременный ток более 16А не могут подключаться через обычную розетку, имеют надёжное заземление, поэтому им разрешена ещё большая утечка: в разных случаях от 5 мА до 5% фазного тока.

gan100 написал: про этажный на 4 квартиры, другого пока и нет. 3 фазы

То есть всё достаточно нормально. Современные нормы прямо разрешают использовать для заземления нейтраль четырёхпроводной сети сечением не менее 16 мм2 алюминия, а в доме с электроплитами сечение явно больше. Главной проблемой тут является "дополнительная система уравнивания потенциалов", ДСУП: нужны дополнительные гарантии отсутствия напряжения между заземлением и, к примеру, трубами водопровода у вас в квартире. Современные нормы требуют соединить землю и трубы в каждой квартире, но деление PEN на этаже создаёт риск получить в этом соединении ток порядка тока стояка при мелких нарушениях качества контакта в стояке. Где-то на форуме есть фото полудюймовой гибкой подводки воды, сожжённой таким "током уравнивания". Водопровод, кстати, стальной или уже пластиковый?

gan100 написал: ставить УЗО 10мА = возможно выброшенные деньги по причине срабатывания от "естественного" тока утечки?

Да. И смысла в этом УЗО нет. Но 30 мА поставить имеет смысл, для защиты от прямого прикосновения при повреждении кабеля и т.п.

0
gan100
gan100
Новичок

Регистрация: 30.06.2020

Мурманск

Сообщений: 6

06.07.2020 в 20:39:36

Извиняюсь, что пропал из темы. Все таки осталось несколько вопросов.

AlexeyL написал: при наличии надёжного зануления ток утечки на корпус в пределах рабочего тока электроприбора вообще не представляет опасности для человека, и прямой необходимости в отключении нет

Повторюсь, надежность зануления вызывает сомнения, особенно после слов электрика что дом не имеет своего повторного контура. А если ток утечки на корпус выше "пределов рабочего тока", но не достаточен для срабатывания УЗО с более высоким номиналом уставки, тут уже представляет опасность? Это я возвращаюсь к предложению, о том что в моём случае нет разницы 10мА или 30/100/300...

AlexeyL написал: Водопровод, кстати, стальной или уже пластиковый?

Да, частично пластиковый уже.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

06.07.2020 в 21:20:22

gan100 написал: Повторюсь, надежность зануления вызывает сомнения, особенно после слов электрика что дом не имеет своего повторного контура.

1.Это совершенно разные вещи. 2.Отсутствие заземлителя в Вашем случае весьма маловероятно.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.07.2020 в 22:19:39

gan100 написал: Повторюсь, надежность зануления вызывает сомнения, особенно после слов электрика что дом не имеет своего повторного контура.

  1. Нормативы вообще не требуют повторное заземление нейтрали при подземном кабельном вводе. Только рекомендуют.
  2. Контур заземления делается только вокруг весьма специальных объектов. Это не только высоковольтные подстанции, но и, к примеру, здания медицинских учреждений: можно пройти вокруг центрального корпуса питерского Первого Меда и своими глазами увидеть многочисленные отводы от того самого контура, уходящие в стены. Но в жилом доме такая сложная конструкция не нужна, достаточно (но даже не необходимо) простое ненормированное заземление или просто подключение к арматуре фундамента. И, скорее всего, такое подключение есть.

gan100 написал: А если ток утечки на корпус выше "пределов рабочего тока", но не достаточен для срабатывания УЗО с более высоким номиналом уставки, тут уже представляет опасность?

Это как? Вопрос несколько бессмысленный, потому что в свободной продаже Вы не найдёте УЗО с номиналом утечки более 1А. Рабочий ток водогрея несколько больше одного ампера :-)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу