Всем привет! Захотелось овладеть мастерством и подключить в деревне дом и баню. Жду критики и советов по автоматам.

Есть 2 дома и баня. Подключены последовательно. В первом доме все делал электрик и довел СИП до второго. Дальше я решил сам. Все уже куплено и частично проложено, но что то можно поменять наверно)) сильно не ругайте

1 дом: (потребление 2кВт максимум) приходит сип от столба Ввод 40А двойной УЗО 40А 30мА 16А двойной на дом 25А двойной на сип в следующий дом

2 дом: (потребление 5-6 кВт) приходит сип Ввод 25А двойной 6 х 16А розетки 1 х 10А свет 16А дифатомат на баню ВВГнг 3х2.5 в ПНД (60 метров)

Баня: (потребление 3 кВт) приходит ВВГнг 3х2.5 Ввод 16А двойной 10А свет 16А розетки 16А насосная станция 750вт 16А бойлер 2кВт

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

01.07.2020 в 15:12:38

Прокладка СИП по дому и ввод его в дом - плохо. Уже на введенном СИП в щиток (плевать на пожарку) нет жесткой его фиксации к неподвижным конструкциям. Гуляния кабеля вызывают расшатывающую нагрузку на клеммы автоматов. При монтаже перемычек внутри щитка не пренебрегайте цветовой маркировкой проводников. Кидать фазу между автоматами желто-зеленым проводом не есть хорошо. На вашем вновь собираемом щитке все можно было сделать вообще на шинке. Снять фазу с выхода вводного автомата (у него подачу снизу сделать), общую шину на все автоматы дома и еще фазу диффа подключить.

Не буду заострять внимание на отстутствие дифзащиты на потребителей в вашем собираемом щите - ее просто нет и это не хорошо.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

01.07.2020 в 15:47:33

X300, У вас в первом доме УЗО после вводного на что стоит? На первый дом или на все? Если на ВСЕ то устанете бегать. В бане свой щиток стоит c АВ или все в щитке Дом2? Может в первом щитке стоит поставить Ввод АВ40 =>Противопожарное УЗО(100-300мА) => (Группа АВ на дом 1)+ АВ25( Дом2)+ АВ25(Баня). И в каждом строении поставить уже свой щитов на группы потребителей( с АВ и УЗО)? От первого дома соответственно проложить 2 кабеля на Дом2 и Баню.

0
X300
X300
Новичок

Регистрация: 01.07.2020

Москва

Сообщений: 9

01.07.2020 в 18:35:22

nezlo, да узо стоит на все, бегать не страшно, насколько это безопасно просто))

Подключить отдельно баню и дом2 очень мысль интересная, но это не удобно в использование, да и расстояние будет в 100 метров! Хотя звучит практично. Кстати какие ограничение и проблемы будут при таком далеком подключение? Да и еще провод 3х2.5 :(

0
X300
X300
Новичок

Регистрация: 01.07.2020

Москва

Сообщений: 9

01.07.2020 в 18:38:38

Мишутк, с проводами понимаю, брал те цвета которые есть в сельском магазине) да и делаю для себя, можно отойти от правил чуть чуть... Про СИП слышал такое, но и слышал что ничего криминального в этом, в том числе электрик который мне тянул СИП сам и завел в дом. Неужели придется переделывать за ним ....

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.07.2020 в 20:35:33

X300 написал: Неужели придется переделывать за ним ....

СИП в дом вводить не нужно, т.ч. переделывайте (и, похоже, что во всех щитках) нулевая шинка д.б. синего цвета, а не желтого цвета изоляции проводов, как сказали выше, должны соответствовать правилам, а не ассортименту сельского магазина непонятно, как у вас реализована система заземления в бане желательно не использовать 230в на освещение в парилке и т.д.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

01.07.2020 в 22:35:10

X300 написал: 16А дифатомат на баню ВВГнг 3х2.5 в ПНД (60 метров)

Класс :) интересно - какое падение U будет ?

0

И это пройдёт ...

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.07.2020 в 22:59:34

serj12 написал:

X300 написал: 16А дифатомат на баню ВВГнг 3х2.5 в ПНД (60 метров)

Класс :) интересно - какое падение U будет ?

serj12, не более 5...6в при 3кВт

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

X300
X300
Новичок

Регистрация: 01.07.2020

Москва

Сообщений: 9

02.07.2020 в 13:10:01

Понял, вывести СИП на улицу, поменять провода на нужные цвета. Один противопожарный УЗО на все это нормально? Точнее будет ли он защищать всю цепь? Стоит ли ставить отдельные дифавтоматы на отвод для бани например или ставить отдельное УЗО в бане? или УЗО который в начале и так сработает?

Кстати СИП который идет от столба переходит на медь на улице, как и должно быть.

Насколько страшно, пока что, оставить все как есть? Если периодически протягивать автомат с СИП-ом?

Спасибо за понимание.

0
X300
X300
Новичок

Регистрация: 01.07.2020

Москва

Сообщений: 9

02.07.2020 в 13:10:58

ZooZoo написал:

serj12 написал:

X300 написал: 16А дифатомат на баню ВВГнг 3х2.5 в ПНД (60 метров)

Класс :) интересно - какое падение U будет ?

serj12, не более 5...6в при 3кВт

ZooZoo, это сильно плохо? Как лучше преодолеть расстояние такое тогда?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

02.07.2020 в 14:18:40

ZooZoo написал: не более 5...6в при 3кВт

Тут интереснее просадка при пусковом токе двигателя, а не при стационарной нагрузке. Это уже не 5..6, а минимум 20..30 вольт при двухкиловаттном двигателе. И, к примеру, электропиле будет весьма нехорошо.

Вопрос автору темы: планируется использовать такую технику?