юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

03.07.2020 в 21:20:17

Voice, в сарае вводной можете упростить, его функцию возьмёт на себя УЗО, а в левом щите лучше оставить, чтобы удобно было сарай отключать, да и прямо на счётчик не айс заводить, он же под пломбой будет

0
Voice
Voice
Резидент

Регистрация: 13.07.2011

Москва

Сообщений: 1319

04.07.2020 в 01:14:25

юра Т написал: да и прямо на счётчик не айс заводить, он же под пломбой будет

это как?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

04.07.2020 в 02:08:34

Voice написал:

юра Т написал: да и прямо на счётчик не айс заводить, он же под пломбой будет

это как?

Voice, если Вы уберёте рыжий автомат, куда жилы кабеля подключаться будут?

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

04.07.2020 в 02:20:28

Voice, Есть еще один вариант сократить количество АВ, чтобы в случае срабатывания не искать какой. Вместо самого первого вводного АВ перед счетчиком поставить рубильник.) У вас же на ввод АВ 40А было по условиям? а на картинке 25А

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

04.07.2020 в 02:45:31

nezlo написал: Вместо самого первого вводного АВ перед счетчиком поставить рубильник.)

збс совет, в частном доме, гори оно всё синем пламенем. а 40 Ампер было у другого товарища

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

04.07.2020 в 02:45:31

nezlo написал: Вместо самого первого вводного АВ перед счетчиком поставить рубильник.)

збс совет, в частном доме, гори они всё синем пламенем

0
X300
X300
Новичок

Регистрация: 01.07.2020

Москва

Сообщений: 9

06.07.2020 в 11:55:48

Это снова я))

Я проложил 70 метров ВВГнг 3х2.5 подключил фазу и ноль в щетчик. Провод заземления с двух сторон не к чему не подключен, просто весит. Так вот когда я подаю напряжение, индикаторная отвертка(простая, без элементов питания), срабатывает на фазу и на землю. Это как? пробой изоляции с фазы на землю? но тогда УЗО должен был сработать, наверно... Подключил лампу к земле и нулю, не горит.

На земле отвертка горит более тускло чем на фазу. Проверил 3-мя разными отвертками. Других приборов измерения нет. Слышал по какую то наводку, это она?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.07.2020 в 12:06:45

X300 написал: Слышал по какую то наводку, это она?

Она самая. Всё нормально, кроме отсутствия заземления. Что мешает подключить его со стороны щита?

0
X300
X300
Новичок

Регистрация: 01.07.2020

Москва

Сообщений: 9

06.07.2020 в 12:20:14

AlexeyL написал:

X300 написал: Слышал по какую то наводку, это она?

Она самая. Всё нормально, кроме отсутствия заземления. Что мешает подключить его со стороны щита?

AlexeyL, заземления пока нет, да и проводка в доме пока что 2 жильная. Потихоньку меняю. Кстати то что я соединяю везде землю, но по сути она никуда не уходит(временно) это не плохо?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.07.2020 в 12:27:54

X300 написал: Кстати то что я соединяю везде землю, но по сути она никуда не уходит(временно) это не плохо?

Плохо. Пробой изоляции в одном "заземлённом" электроприборе разойдётся по всем "заземлённым" электроприборам в доме. Система заземления в доме какая планируется? Уже разобрались с разницей между TT и TN? УЗО 30 мА в щитке есть?

0
X300
X300
Новичок

Регистрация: 01.07.2020

Москва

Сообщений: 9

06.07.2020 в 12:34:06

AlexeyL написал:

X300 написал: Кстати то что я соединяю везде землю, но по сути она никуда не уходит(временно) это не плохо?

Плохо. Пробой изоляции в одном "заземлённом" электроприборе разойдётся по всем "заземлённым" электроприборам в доме. Система заземления в доме какая планируется? Уже разобрались с разницей между TT и TN? УЗО 30 мА в щитке есть?

AlexeyL, ну расходится некуда, таких приборов пока нет, но учту на будущие, спасибо УЗО 30мА стоит на все один Электрик сказал надо ТТ и ценник 35к. Пока думаю

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.