Mik866
Mik866
Новичок

Регистрация: 08.07.2020

Владивосток

Сообщений: 5

08.07.2020 в 06:22:26

Всем доброго дня. Прошу помощи в окончательном решении следующего вопроса. Живу в двух этажном деревянном доме «советской» постройки. Система электроснабжения 2-х проводная, заземление TN-C. Лет десять назад делал ремонт, заменил всю проводку на медь и перевёл систему в TN-C-S в квартире, разделив PEN проводник в этажном щитке. В ванной комнате решил выполнить ДСУП, т.к. несколько раз до этого жена попадала под напряжение между стиралкой и ванной (60В), которая изначально соединялась проводником со стояком ХВС. Об ОСУП дома знаю следующее: по наружной стене дома от гребёнки воздушного ввода от нулевого провода идёт видимый стальной пруток в подвал, в районе входа всей системы водоснабжения, что дальше не знаю. Проверял ОСУП так - труба ХВС в квартире звонится накоротко с моим PE проводом; при подключении аккумулятора 12В между ХВС и нулевым проводом розетки лампочка горит более чем вполнакала, падение напряжения не замерял. Этажные щиты в подъездах соединены между собой стальным прутком сваркой, нулевые провода глухо сидят на корпусе щитков. Далее, у себя в ванной соединил все стояки, саму ванну, корпус стиралки и бойлера проводами 4 мм2 в КУП и туда же привёл PE провод с квартирного щитка, медь без изоляции 6 мм2. PE провод с розетки, в которую включаю и бойлер, и стиралку в КУП не выводил, т.к. сама розетка стоит за пределами ванной комнаты, она защищена через дифавтомат 25А/30mA. Вся эта система проработала некоторое время, примерно месяц, пока не произошло следующее: запахло горелой изоляцией, на розетке, куда был подключен бойлер расплавилась вилка и приварился заземляющий контакт, изоляция PE провода в кабеле питания бойлера «потекла», диф не отработал. Обрезал все провода в КУПе, кроме «ванна - стояк ХВС» и так оставил на 10 лет. Этот дифавтомат рабочий, два раза отключал бойлер за это время, после вскрытия бойлера обнаружил «распустившийся» ТЭН с торчащей спиралью, но работающий, заменил. Сейчас взялся за капремонт ванной, наткнулся на моток PE провода, который я привёл с квартирного щитка, а потом смотал и засунул за дверную обналичку, после того случая. Приткнул этот провод на трубу ХВС, заискрило, замерил напряжение, потенциал в течении дня меняется от практически нулевого по утрам, до 4,5В днём, выше не словил пока, замерял «Флюком». Ток в пределах 0,05-0,3mA, сопротивление 2-3мОм. Отключил питание своей квартиры, потенциал остался, значит, он не мой. Вопрос риторический, что делать? Оставить всё как есть или найти истину!

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

08.07.2020 в 12:18:49

Автору в пору писать книгу: "Домашние эксперименты с электрическим стулом.Преврати свою жизнь в рай" :a Может стоит узнать как изначально по проекту все было сделано и если что-то сломалось со временем вернуть к изначальному виду?

0
Mik866
Mik866
Новичок

Регистрация: 08.07.2020

Владивосток

Сообщений: 5

08.07.2020 в 12:24:22

nezlo, Да всё так и было изначально, ничего не изменилось, просто хотел использовать защитный проводник в розетках и всё

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

08.07.2020 в 14:00:07

Mik866 написал: Вопрос риторический, что делать?

Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб НЕ стало хуже чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с СВОЕЙ рекомендацыей одной из защит которая появилась только в МЭК нормативах, в том числе с учетом двух рекомендаций УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.

Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума в старых сообщениях искажено форматирование, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

08.07.2020 в 19:44:46

Mik866 написал: Система электроснабжения 2-х проводная, заземление TN-C

Для начала осознаем, что и по нормам 50-летней давности, и по современным система TN-C может быть только четырёхпроводной трёхфазной. Ибо "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.". Таки да, в последние годы советской власти это правило было на какое-то время отменено, но отмена оказалась слишком опасной.

Mik866 написал: разделив PEN проводник в этажном щитке.

Этажный щиток трёхфазный или однофазный?

Mik866 написал: запахло горелой изоляцией, на розетке, куда был подключен бойлер расплавилась вилка и приварился заземляющий контакт, изоляция PE провода в кабеле питания бойлера «потекла»

Ток уравнивания пошёл с "PEN" на трубу водопровода через вашу квартиру. Где-то на форуме есть фото гибкой подводки воды, пережжённой таким током; там не 1,5 мм2, как в шнуре водогрея. При правильном исполнении ДСУП ток не должен был идти через шнур, но где-то Вы ошиблись. И, похоже, не поставили штатную изолирующую вставку на подвод воды к водогрею.

Mik866 написал: диф не отработал

Правильно. Токоведущие провода не участвовали.

Mik866 написал: Ток в пределах 0,05-0,3mA,

Сейчас труба холодной воды прозванивается накоротко с PE? Или там "2-3мОм"? Похоже на то, что существовавшая когда-то металлосвязь трубы и главной системы уравнивания потенциалов на вводе в дом теперь разорвана - например, пластиковой вставкой при ремонте трубы. А кто-то из соседей заземлил на трубу свою технику... Бороться с таким может только ДСУП, для того она и предназначена.

0
Mik866
Mik866
Новичок

Регистрация: 08.07.2020

Владивосток

Сообщений: 5

09.07.2020 в 13:30:47

AlexeyL написал:

Mik866 написал: Система электроснабжения 2-х проводная, заземление TN-C

Для начала осознаем, что и по нормам 50-летней давности, и по современным система TN-C может быть только четырёхпроводной трёхфазной. Ибо "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.". Таки да, в последние годы советской власти это правило было на какое-то время отменено, но отмена оказалась слишком опасной.

Mik866 написал: разделив PEN проводник в этажном щитке.

Этажный щиток трёхфазный или однофазный?

Mik866 написал: запахло горелой изоляцией, на розетке, куда был подключен бойлер расплавилась вилка и приварился заземляющий контакт, изоляция PE провода в кабеле питания бойлера «потекла»

Ток уравнивания пошёл с "PEN" на трубу водопровода через вашу квартиру. Где-то на форуме есть фото гибкой подводки воды, пережжённой таким током; там не 1,5 мм2, как в шнуре водогрея. При правильном исполнении ДСУП ток не должен был идти через шнур, но где-то Вы ошиблись. И, похоже, не поставили штатную изолирующую вставку на подвод воды к водогрею.

Mik866 написал: диф не отработал

Правильно. Токоведущие провода не участвовали.

Mik866 написал: Ток в пределах 0,05-0,3mA,

Сейчас труба холодной воды прозванивается накоротко с PE? Или там "2-3мОм"? Похоже на то, что существовавшая когда-то металлосвязь трубы и главной системы уравнивания потенциалов на вводе в дом теперь разорвана - например, пластиковой вставкой при ремонте трубы. А кто-то из соседей заземлил на трубу свою технику... Бороться с таким может только ДСУП, для того она и предназначена.

AlexeyL, Изолирующие вставки стоят, РЕ провод наглухо звонится цешкой и на стояк ХВС и на ГВС и на канализацию

0
Mik866
Mik866
Новичок

Регистрация: 08.07.2020

Владивосток

Сообщений: 5

09.07.2020 в 13:34:05

Mik866 написал:

AlexeyL написал:

Mik866 написал: Система электроснабжения 2-х проводная, заземление TN-C

Для начала осознаем, что и по нормам 50-летней давности, и по современным система TN-C может быть только четырёхпроводной трёхфазной. Ибо "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.". Таки да, в последние годы советской власти это правило было на какое-то время отменено, но отмена оказалась слишком опасной.

Mik866 написал: разделив PEN проводник в этажном щитке.

Этажный щиток трёхфазный или однофазный?

Mik866 написал: запахло горелой изоляцией, на розетке, куда был подключен бойлер расплавилась вилка и приварился заземляющий контакт, изоляция PE провода в кабеле питания бойлера «потекла»

Ток уравнивания пошёл с "PEN" на трубу водопровода через вашу квартиру. Где-то на форуме есть фото гибкой подводки воды, пережжённой таким током; там не 1,5 мм2, как в шнуре водогрея. При правильном исполнении ДСУП ток не должен был идти через шнур, но где-то Вы ошиблись. И, похоже, не поставили штатную изолирующую вставку на подвод воды к водогрею.

Mik866 написал: диф не отработал

Правильно. Токоведущие провода не участвовали.

Mik866 написал: Ток в пределах 0,05-0,3mA,

Сейчас труба холодной воды прозванивается накоротко с PE? Или там "2-3мОм"? Похоже на то, что существовавшая когда-то металлосвязь трубы и главной системы уравнивания потенциалов на вводе в дом теперь разорвана - например, пластиковой вставкой при ремонте трубы. А кто-то из соседей заземлил на трубу свою технику... Бороться с таким может только ДСУП, для того она и предназначена.

AlexeyL, Изолирующие вставки стоят, РЕ провод наглухо звонится цешкой и на стояк ХВС и на ГВС и на канализацию

Mik866, этажный щиток 3-х фазный

0
Mik866
Mik866
Новичок

Регистрация: 08.07.2020

Владивосток

Сообщений: 5

09.07.2020 в 13:48:13

Mik866 написал:

Mik866 написал:

AlexeyL написал:

Mik866 написал: Система электроснабжения 2-х проводная, заземление TN-C

Для начала осознаем, что и по нормам 50-летней давности, и по современным система TN-C может быть только четырёхпроводной трёхфазной. Ибо "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.". Таки да, в последние годы советской власти это правило было на какое-то время отменено, но отмена оказалась слишком опасной.

Mik866 написал: разделив PEN проводник в этажном щитке.

Этажный щиток трёхфазный или однофазный?

Mik866 написал: запахло горелой изоляцией, на розетке, куда был подключен бойлер расплавилась вилка и приварился заземляющий контакт, изоляция PE провода в кабеле питания бойлера «потекла»

Ток уравнивания пошёл с "PEN" на трубу водопровода через вашу квартиру. Где-то на форуме есть фото гибкой подводки воды, пережжённой таким током; там не 1,5 мм2, как в шнуре водогрея. При правильном исполнении ДСУП ток не должен был идти через шнур, но где-то Вы ошиблись. И, похоже, не поставили штатную изолирующую вставку на подвод воды к водогрею.

Mik866 написал: диф не отработал

Правильно. Токоведущие провода не участвовали.

Mik866 написал: Ток в пределах 0,05-0,3mA,

Сейчас труба холодной воды прозванивается накоротко с PE? Или там "2-3мОм"? Похоже на то, что существовавшая когда-то металлосвязь трубы и главной системы уравнивания потенциалов на вводе в дом теперь разорвана - например, пластиковой вставкой при ремонте трубы. А кто-то из соседей заземлил на трубу свою технику... Бороться с таким может только ДСУП, для того она и предназначена.

Mik866, Изолирующие вставки стоят, РЕ провод наглухо звонится цешкой и на стояк ХВС и на ГВС и на канализацию

Mik866, этажный щиток 3-х фазный

Mik866, Фактически у меня связь РЕ проводника с водонагревателя по штатному шнуру питания осталась, она звонится на все стояки при включенной вилке питания в розетку, и работает так уже много лет, и диф отработал исправно при пробое ТЭНа. Я после того случая отцепил с КУПа провод РЕ приведённый с квартирного щитка, хотя, видимо, зря, он, кроме увеличения сечения, ничего не менял, в параллели со шнуром питания, по сути, работал. До сих пор не пойму, откуда тогда прилетело. Возможно, гдето на системе вели сварные работы и при плохой "массе" сварочного аппарата через меня пошло, ну, а самым слабым оказался втычной контакт "вилка-розетка" на пути РЕ проводника

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

09.07.2020 в 14:06:09

Сначала

Приткнул этот провод на трубу ХВС, заискрило, замерил напряжение, потенциал в течении дня меняется от практически нулевого по утрам, до 4,5В днём, выше не словил пока, замерял «Флюком». Ток в пределах 0,05-0,3mA, сопротивление 2-3мОм

Потом

РЕ провод наглухо звонится цешкой и на стояк ХВС и на ГВС и на канализаци

Как это понимать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу