Deer
Deer
Новичок

Регистрация: 13.04.2006

Таганрог

Сообщений: 86

27.03.2007 в 15:37:38

ppkvin написал : Сам процессор AVR фирмы Atmel, имею ввиду в нашей схеме.

Я не сразу понял, решил, что Вы имеете отношение к производству счетчиков и говорите о процессоре счетчика.

Сейчас посмотрел технические характеристики своего счетчика - указано только номинальное напряжение... максимальное вообще не упоминается...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.03.2007 в 15:40:59

ppkvin написал : Но разряд может быть с таким забросом напряжения

Угу, молния параметры защиты не спрашивает.

Deer написал : счётчики с ЖК-индикатором очень часто возвращаются в гарантийный ремонт и лучше с ними не связываться

Хорошо в ТУ механический индикатор прописали. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

28.03.2007 в 08:47:10

Deer написал : максимальное вообще не упоминается...

Можно просчитать имея принципиальную схему.

0
Deer
Deer
Новичок

Регистрация: 13.04.2006

Таганрог

Сообщений: 86

03.04.2007 в 16:46:49

Вот что ответил производитель счётчика:

Счетчик "----" рассчитан на максимальное значение рабочего напряжения в сети до 253В при Uном=220, до 264,5В при Uном=230В (т.е. Uмах=1,15uном). При превышении предельного значения напряжения сети свыше 300В может произойти разрушение варистора, выполняющего защитную роль от перенапряжений, что влечет за собой выход из строя всего счетчика. Для защиты электрооборудования от импульсных перенапряжений рекомендуется установка ограничителя импульсного напряжения (ОИН).
О применении устройств для защиты от импульсных перенапряжений можно прочитать здесь.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

03.04.2007 в 16:54:09

Deer написал : При превышении предельного значения напряжения сети свыше 300В может произойти разрушение варистора, выполняющего защитную роль от перенапряжений, что влечет за собой выход из строя всего счетчика. Для защиты электрооборудования от импульсных перенапряжений рекомендуется установка ограничителя импульсного напряжения (ОИН).

Т.е. защиту надо ставить ДО такого счетчика.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

03.04.2007 в 17:35:55

ppkvin

А между защитой и счётчиком десяток метров ввода или дроссель?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Deer
Deer
Новичок

Регистрация: 13.04.2006

Таганрог

Сообщений: 86

03.04.2007 в 17:53:17

ВТБ! написал : А между защитой и счётчиком десяток метров ввода или дроссель?

А можно развернуть вопрос для несведущих? В чём проблема?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

03.04.2007 в 18:00:14

Deer написал : В чём проблема?

Я исходил из предположения, что варистор в счётчике включён непосредственно в линию. Как соотносятся характеристики варисторов в счётчике и ОПН неизвестно, поэтому кто кого будет защищать - это тоже вопрос.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Deer
Deer
Новичок

Регистрация: 13.04.2006

Таганрог

Сообщений: 86

03.04.2007 в 18:16:42

ВТБ! написал : Как соотносятся характеристики варисторов в счётчике и ОПН неизвестно, поэтому кто кого будет защищать - это тоже вопрос

Я пока мало что знаю про ОПН и их принцип действия. Они тоже на варисторах? Они являются расходным материалом, сгорают при всплеске напряжения? Тогда какой смысл их пломбировать? Я фотки некоторых ОИНов посмотрел, никаких сменных модулей не заметил...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

03.04.2007 в 18:23:46

Deer

Есть газовые разрядники - их принято ставить выше по линии.

сгорают при всплеске напряжения?

Варисторные при прямом попадании молнии в ВЛ? Не исключено.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

04.04.2007 в 08:51:29

ВТБ! написал : А между защитой и счётчиком десяток метров ввода или дроссель?

Да неплохо, можно даже просто виток-другой провода сделать (буржуи ставят иногда на сетевые шнуры такие ферритовые чашки именно с такой целью - подавление импульсных помех - сейчас на всех мониторах есть).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу