Клееный брус. На заводе сделаны технологические отверстия под скрытую проводку. Планирую внутри стен прокладывать кабель в металорукаве + дополнительно пропитаю огнезащитным составом сами отверстия.

Вопрос теперь по подрозетникам.

  1. Обычные пластиковые для бетона?
  2. Тоже пластик - Копос. В руках не держал там действительно две стенки?
  3. Металические. Но даже в МСК единственное что нашел в одном желтом магазине - глубиной всего 35мм.
  4. Металлические боксы одного форумного кулибина. Но ценник в 800р за однопостовую - как то...
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.07.2020 в 09:16:37

moskovskiy82 написал: прокладывать кабель в металорукаве

Зачем? Металлорукав не соответствует пожарной безопасности.

moskovskiy82 написал: Вопрос теперь по подрозетникам.

Достаточно

moskovskiy82 написал: Обычные пластиковые для бетона

Вы с кем дружите: с хомяком - тогда такие ссылка, с земноводным в теории ваще подрозетник не ставить. Основное правило - надёжный контакт и отсутствие перегруза.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.07.2020 в 12:23:59

moskovskiy82,

Планирую внутри стен прокладывать кабель в металорукаве

Металлорукав конечно будет включён в СУП? Покажите потом как получилось.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

16.07.2020 в 18:28:51

megrad написал: тогда такие ссылка,

Вы серьезно? Эта пента-барашка обычно такое бахает, что уши в трубочку сворачиваются. Полагаете, он может изобрести достойный подрозетник? :a

0
moskovskiy82
moskovskiy82
Новичок

Регистрация: 03.05.2017

Подольск

Сообщений: 50

17.07.2020 в 10:03:10

megrad, металлорукав будет в каждой розетке заземлен. О том что он прогорает в курсе - видео смотрел. Отверстия будут пропитаны антипиренами и такое точечное воздействие до отключения АВ или УЗО точно не приведет к возгоранию конструкции.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.07.2020 в 10:21:05

moskovskiy82 написал: О том что он прогорает в курсе

Тогда смысл?

Radio написал: Эта пента-барашка обычно такое бахает, что уши в трубочку сворачиваются.

Третий сорт не брак :p в качестве примера сойдёт. Ещё вариант ссылка. Повторюсь - проводка в сгораемом помещении выполняется в трубах. С мин. количеством распред коробок. Для более эстетичного вида данной проводки выполняются фальш
стены и потолки. Всё остальное - разведение земноводных. поэтому собственник сам решает как поступить со своей собственностью. Вот такое

полное ..., выполненное по принципу - лишь бы было.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

17.07.2020 в 16:44:25

megrad написал: Вот такое

полное ..., выполненное по принципу - лишь бы было.

Это открытая проводка, как я вижу? Так её можно делать безо всяких трубок и рукавов, просто кабелем по дереву. ИЛ там ретро-проводами. :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.07.2020 в 17:15:22

Radio написал: Так её можно делать безо всяких трубок и рукавов, просто кабелем по дереву. ИЛ там ретро-проводами.

Именно. :applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

17.07.2020 в 19:07:36

moskovskiy82, двойная стенка только у специального мебельного подрозетника Копос.

0
moskovskiy82
moskovskiy82
Новичок

Регистрация: 03.05.2017

Подольск

Сообщений: 50

17.07.2020 в 20:13:56

megrad, убедили. Это кофулсо или брать любую для пожаротушения?

Брус 200мм шириной. Каналы 30мм по центру. Т.е получается надо вырезать подрозетник, а потом вставить трубу. Она достаточно гибкая для этого? И какой диаметр под одинарный плоский ВВГ 2,5 и 1,5 брать

P.S. По гофре... Честно скажу как то не совсем понимаю вообще возможную причину возникновения пожара если стоит нормальная модулька. Но допустим в кабеле скрытый дефект. Локальный нагрев и оплавление изоляции. Дальше он оплавляет изоляцию соседа и получаем КЗ. Это отрабатывает АВ. Внешняя изоляцияя в теории должна быть целой еще при этом. Но допустим АВ тоже бракованный. До PE они не добрались, пошли в другую сторону и тут как раз гофра задействует УЗО. Ну а если и УЗО бракованное то и труба не поможет. Где не прав?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.07.2020 в 07:13:04

moskovskiy82 написал: кофулсо или брать любую для пожаротушения

Переведите :o :confused:

moskovskiy82 написал: причину возникновения пожара если стоит нормальная модулька.

Основная причина - плохой контакт.

0