Sataniko написал:
Все темы про 121 серию на этом форуме прочитал ответа так и не нашел.
Их с полсотни разновидностей, производства самых разных домостроительных комбинатов.
Да и кто и как проводку в них у вас на Алтае делал - не ведомо...
У вас пластиковые трубки замоноличенные в стеновую панель или же борозды выполненные при отливке панелей ?
Sataniko написал:
Нужно сделать несколько глубоких отверстий над дверным проемом.
На сколько глубоких?
Sataniko написал:
Примерно в 10 см. потолка и 10 см. от дверного проема. Опасаюсь продырявить проводку. Может кто-то подсказать оправданы ли мои опасения?
От потолка - возможно, 50/50. Над дверью - маловероятно.
Sataniko написал:
Спрашивал у местного электрика сказал над прибором звонить, у него прибора, как не странно нету. У меня есть прибор но видимо на такую глубину не берет.
А каким именно прибором искали?
Если проводка в бороздах и приборчик не звенит - скорее всего там её и нет. Если в толще панели - нужен более серьёзный прибор, типа MS6818...