Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

23.07.2020 в 12:33:17

Переделываю электрику в деревянном доме. Открытая прокладка ВВГ-нг-ls 3*2.5, линии с защитой 10A, диффзащита 30ма, соединение опрессовкой ГМЛ под термоусадкой. Есть набор коробок двух типов, карболит и пластик: Дух места тянет использовать карболитовые (эстетически). По вместительности устраивают. Нет чего-то, чего я не знаю про такие коробки, почему не стоит их использовать в моем варианте?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

23.07.2020 в 15:12:29

В Вашем случае коробка может быть любой.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

23.07.2020 в 18:55:24

Мишутк написал: Переделываю электрику в деревянном доме.

Гуглите "коробки монтажные под дерево". Круглые, квадратные, светлые, тёмные...

Лучше бы вообще без них, тем более на гильзах.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

23.07.2020 в 19:41:35

strider1978 написал: Гуглите "коробки монтажные под дерево"

А кто вам сказал, что они будут устанавливаться на стену натурального цвета?

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

24.07.2020 в 09:23:08

Спасибо. Карболитовые коробки подходят по дизайну. Спрашивал узнать именно про противопоказания к установке карболитовых коробок.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

24.07.2020 в 15:01:48

Мишутк, Гм, а меня тошнило от карболитовых коробок ещё в советское время. Потому как это промдизайн , сугубо утилитарный и вроде аж с 20-х годов. Вы потом покажите стиль , помещения. :cool:

0

Да, ни фига.

VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

24.07.2020 в 15:14:55

Что лично меня привлекает в карболитовых коробках - то , что они не горят и выделяют, при перегреве контактов, кучу "сигнального вонизма" :-)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

24.07.2020 в 18:18:48

dokar написал: Потому как это промдизайн , сугубо утилитарный и вроде аж с 20-х годов

Так это ж хорошо. Это можно шикарный стиль замутить :a , а не ..., как у всех.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

26.07.2020 в 20:37:31

Мишутк написал: Переделываю электрику в деревянном доме. Открытая прокладка ВВГ-нг-ls 3*2.5, линии с защитой 10A, диффзащита 30ма, соединение опрессовкой ГМЛ под термоусадкой. Есть набор коробок двух типов, карболит и пластик: Дух места тянет использовать карболитовые (эстетически). По вместительности устраивают. Нет чего-то, чего я не знаю про такие коробки, почему не стоит их использовать в моем варианте?

Мишутк, еще вот такие коробки есть:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.07.2020 в 01:07:21

ZooZoo написал: еще вот такие коробки есть:

:p

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.07.2020 в 17:13:09

ПPOPAБ написал:

ZooZoo написал: еще вот такие коробки есть:

:p

ПPOPAБ, ну, стальные тоже есть:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу