Добрый день.

Подскажите, можно ли использовать ввг 5х4 для подключения двух отдельных линий, вместо использования двух отдельных проводов 3х4?

То есть :

1-ая жила - фаза для розетки 1

2-ая жила - 0 для розетки 1

3-ая жила - фаза для розетки 2

4-ая жила - 0 для розетки 2

5-ая жила - общая земляная

На каждой розетке максимальная нагрузка не будет превышать 4.5 киловатт (максимум 5 киловатт, и то не факт). Читал что по ПУЭ заземляющий провод должен быть того же сечения что и фаза. Но дело в том, что земли в многоквартирном доме как таковой нет. Провода земли из квартиры цепляются к металлической крышке щитка находящегося в подъезде.

И вот вопрос: в такой ситуации насколько критично будет то, что земляной провод имеет сечение в 2 раза меньшее чем общее сечение двух ,но раздельных фаз?

И ещё интересует такой момент. Если опустить вопрос с проводом заземления, то насколько будет критичен нагрев кабеля если в нём будет протекать по двум отдельным фазам и нулям общее напряжение 9 киловатт?(по 4.5 киловатта на одну фазу и ноль)

Сам я не разбираюсь практически, так что буду признателен за помощь.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

25.07.2020 в 16:50:43

Кто и зачем Вам согласовал две фазы в многоквартирном доме, да ещё и без заземления?

По теме - нет, ни в коем случае так делать, естественно, нельзя.

0
Торин Дубощит
Торин Дубощит
Новичок

Регистрация: 25.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 11

25.07.2020 в 17:02:07

strider1978,

Да нет же. видимо я неправильно выразился. Две фазы я имел ввиду в самом проводе, по квартире. В щитке то там к одной фазе всё подключается. По поводу земли, по-моему во всех советской постройки домах земли нет

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

25.07.2020 в 17:46:02

Тогда ещё вопрос, что такое планируется подключать к розеткам и что за розетки на

Торин Дубощит написал: 4.5 киловатт (максимум 5 киловатт

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

25.07.2020 в 18:14:41

Торин Дубощит написал: 1-ая жила - фаза для розетки 1 2-ая жила - 0 для розетки 1 3-ая жила - фаза для розетки 2 4-ая жила - 0 для розетки 2 5-ая жила - общая земляная

можно, делайте. ... п.с. запрещено использовать один нулевой провод на две разные линии, но по какой причине - никто не знает. А у вас как положено, два нулевых провода. У вас один заземляющийй провод на две линии, но это не запрещено.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.07.2020 в 22:01:56

Торин Дубощит написал: Добрый день. Подскажите, можно ли использовать ввг 5х4 для подключения двух отдельных линий, вместо использования двух отдельных проводов 3х4? То есть : 1-ая жила - фаза для розетки 1 2-ая жила - 0 для розетки 1 3-ая жила - фаза для розетки 2 4-ая жила - 0 для розетки 2 5-ая жила - общая земляная

здравствуйте можно только на каждую жилу нужно нанести маркировку, чтобы не запутаться

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Торин Дубощит
Торин Дубощит
Новичок

Регистрация: 25.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 11

25.07.2020 в 23:05:28

strider1978 написал: Тогда ещё вопрос, что такое планируется подключать к розеткам и что за розетки на

Торин Дубощит написал: 4.5 киловатт (максимум 5 киловатт

strider1978,
Ну я это просто обобщил, опять неудачно ...скажем так, там несколько будет розеток, которые суммарно будут потреблять 4.5-5 киловатт.

0
Торин Дубощит
Торин Дубощит
Новичок

Регистрация: 25.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 11

25.07.2020 в 23:07:32

Грэй, ZooZoo, Благодарю за совет! ) А скажите, опасности перегрева жил внутри кабеля не будет при такой нагрузке? нагрузка будет постоянной, 24/7 ?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.07.2020 в 23:23:27

Торин Дубощит написал: скажите, опасности перегрева жил внутри кабеля не будет при такой нагрузке? нагрузка будет постоянной, 24/7 ?

вы бы конкретизировали характер нагрузки и как она будет подключаться к кабелю сечением 4мм2

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Торин Дубощит
Торин Дубощит
Новичок

Регистрация: 25.07.2020

Екатеринбург

Сообщений: 11

25.07.2020 в 23:46:23

ZooZoo, Щас попробую. В общем к проводу ввг я подключу шины: нулевую там, фазу, землю... к этим шинам уже подключу провода сечением меньше 1.5, а к ним уже обычные розетки. а питать они будут обычное компьютерное оборудование...компы в общем.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

25.07.2020 в 23:57:56

Торин Дубощит написал: обычное компьютерное оборудование...компы в общем.

майнинг что ли? плохая идея.

0