29.07.2020 в 16:48:52

Доброго дня! На этапе монтажа перемычек над дверными проемами столкнулся со следующей проблемой: дверные проемы расположены на расстояние 70 мм от угла в одну и другую стороны от угла. Толщина стены 80 мм. В качестве перемычек использую металлические уголки. По правилу установок перемычек они должны ложиться не менее чем на 100 мм на каждую сторону дверного проема стены и в одном углу пересекаться. Что делать? Возможно придется одну перемычку положить на другую. Можно ли так делать? В результате один дверной проем получится выше примерно на 40 мм другого.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9801

29.07.2020 в 17:26:37

  1. Заполните пространство под поднятой перемычкой бруском.
  2. Положите под поднятую перемычку укороченную перемычку.
  3. Забейте. При установке дверной коробки пространство запените. Скроется широким наличником или доштукатурите.

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7126

29.07.2020 в 18:40:02

Юрий140 написал: В качестве перемычек использую металлические уголки. По правилу установок перемычек они должны ложиться не менее чем на 100 мм на каждую

:cool: Т.е. используете уголки, а требования к ним применяете как к ж/б перемычкам ? Из чего стена? Надеюсь не пазогребень? :)

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Юрий140

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Москва

Сообщений: 10

30.07.2020 в 12:55:24

Мишутк, дело еще в том, что когда керамические блоки 80 мм заходят между уголками 40 на 40, они выпирают с каждой стороны на толщину своих стенок. Получается что, сверху нужно положить поперек уголки так, чтобы они легли на стенки нижележащих уголков. Можно внутрь нижележащих уголков для опоры вставить брусок или кусок керамоблока. Для того, чтобы нижние уголки не разошлись в сторону, нужно сначала их нагружать блоками, а затем уголки лежащие выше. Будет ли эта конструкция достаточно надежной? Или еще вариант, не ложить уголки друг на друга, а доложить 10-ый ряд керамоблоков с одной перемычкой из уголков, а 11-ый начать с другой. Правда, в этом случает высота дверного проема увеличится на 150 - 160 мм, и в этом случае это расстояние не получится закрыть деревянным бруском?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9801

30.07.2020 в 13:19:50

Юрий140 написал: Для того, чтобы нижние уголки не разошлись в сторону

Со слов слабо представляю, лучше бы нарисовали. Но идеологически проблему понимаю. Я бы в тупую решал - слабое место в углу на высоту слабого ряда с заходом в уже сильные связаные ряды (вверх и вниз) вертикально проткнул арматурой. Ваша кладка выдержит установку такой шпильки в углу?

Ну или мудрить с закладкой горизонтальной арматуры (прямой и гнутой углом) между рядами для связывания угла.

0
Аватар пользователя
Юрий140

Местный

Регистрация: 28.02.2019

Москва

Сообщений: 10

31.07.2020 в 09:14:55

Мишутк, арматуру использовать проблематично.. Решил спилить стенки нижних уголков на ширину блока 80 мм и ставить верхние уголки на металлическую полосу, а не на края уголков..