Mosvit2020
Mosvit2020
Новичок

Регистрация: 03.08.2020

Very

Сообщений: 2

03.08.2020 в 13:29:40

Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам за советом по следующему вопросу. Электрический щиток квартиры собирал сам, в нем установлено 4р УЗО 40А, 30ма, тип А. При замыкании нулевого и защитного проводников какого-либо потребителя срабатывает вышеуказанное УЗО и одновременно с ним 4р дифавтомат расположенный на лестничной площадке (ИЕК АД14 С25, 100 ма). Это не совсем удобно. Подскажите пожалуйста как возможно уйти от срабатывания лестничного дифа 100 ма одновременно с квартирным? Заранее спасибо за Ваши мнения!

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.08.2020 в 13:50:23

Mosvit2020 написал: Подскажите пожалуйста как возможно уйти от срабатывания лестничного дифа 100 ма одновременно с квартирным?

Поставить на площадке УЗО 100мА типа "S" в паре с обычным автоматом. Или найти дифавтомат с типом S, что непросто. Выключатель дифференциального тока типа "S" имеет искусственную задержку срабатывания, за время которой должно отключиться нижестоящее УЗО.

0
Mosvit2020
Mosvit2020
Новичок

Регистрация: 03.08.2020

Very

Сообщений: 2

03.08.2020 в 14:17:07

AlexeyL написал:

Mosvit2020 написал: Подскажите пожалуйста как возможно уйти от срабатывания лестничного дифа 100 ма одновременно с квартирным?

Поставить на площадке УЗО 100мА типа "S" в паре с обычным автоматом. Или найти дифавтомат с типом S, что непросто. Выключатель дифференциального тока типа "S" имеет искусственную задержку срабатывания, за время которой должно отключиться нижестоящее УЗО.

AlexeyL, Спасибо большое за информацию. На лестнице установлен вводной автомат ИЕК 4р, 63А, ВА47-29, после него как раз диф АД14. Почитаю информацию про селективные УЗО, надо подобрать что-то по качественней ИЕК, но и бюджетное т.к. это зона ответственности УК и "улица".

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.08.2020 в 14:44:40

Mosvit2020 написал: Почитаю информацию про селективные УЗО, надо подобрать что-то по качественней ИЕК

Электромеханические УЗО ИЭК имеют вполне достойное качество. Электронные дифавтоматы ИЭК действительно предельно бюджетные, и хороши для временных решений.

Комбинация из УЗО и обычного автомата при одинаковом качестве будет дешевле, чем хороший дифавтомат.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.08.2020 в 15:18:17

Новинка 2020. SE Easy9 УЗО 4Р 25A,40A,63A. EZ9R67425 (440, 463). AC-S, 300 мА, 6 кА. Вполне возможно, что оно электромеханическое.


Easy9 2020 (10Mб). https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=Easy9_cat_2020.pdf&p_Doc_Ref=MKP-CAT-EASY9

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

03.08.2020 в 17:45:55

Abrikos написал: Вполне возможно, что оно электромеханическое

Маловероятно, изя же

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

03.08.2020 в 18:27:08

Mosvit2020 написал: При замыкании нулевого и защитного проводников какого-либо потребителя срабатывает вышеуказанное УЗО и одновременно с ним 4р дифавтомат расположенный на лестничной площадке (ИЕК АД14 С25, 100 ма). Это не совсем удобно. Подскажите пожалуйста как возможно уйти от срабатывания лестничного дифа 100 ма одновременно с квартирным?

Самый бюджетный и надежный способ уйти от этой беды - не теребонькать и не замыкать проводочки нулевого и защитного проводников. Как рукой всю напасть снимет. И будете жить долго и щасливо, не заглядывая в щиток десятилетиями.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.08.2020 в 18:47:32

Radio, я написал "возможно", т.к. для 2P и 4Р исполнения "S" в каталоге нет данных. А для обычных указано, что 2Р электронные, а 4Р электромеханические.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

03.08.2020 в 18:58:02

Abrikos, я вот ни одному ихнему слову не верю. Ни одному! :nо:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

04.08.2020 в 14:29:30

Abrikos написал: Radio, я написал "возможно", т.к. для 2P и 4Р исполнения "S" в каталоге нет данных. А для обычных указано, что 2Р электронные, а 4Р электромеханические.

Abrikos, думаете, что оно лучше ИЭКовского?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.08.2020 в 16:22:02

СтранникXXI, не знаю, у меня нет ни того, ни другого. А если бы даже были оба, так нет стенда для испытаний.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.