06.08.2020 в 12:03:42

arti_ptz написал: Понадеюсь на электриков управляющей компании и сам тогда не буду покупать автоматы на ввод без них.

Поймите - электрик это исполнитель, который ни за что не отвечает. Захотел заработать - поставил. Проблема не в новом кабеле, а в старом стояке. Опять же реконструкция особо не поможет так как будет проводится по старому поекту. Мах. что сделают добавят земляной провод.

arti_ptz написал: Решил зеркалом отрывающимся или скрытой установкой попробовать замаскировать.

Дорогой вариант - купить щит со встроенным зеркалом. Попроще заказать такое ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

arti_ptz
arti_ptz
Новичок

Регистрация: 05.08.2020

Петрозаводск

Сообщений: 20

06.08.2020 в 12:21:59

nezlo, земля свежих проводов по подъезду прикручена на корпус ящика. В квартире есть водонагреватель старый и от него брошена скоба на батарею отопления. Читал, что это очень плохо. Я уже везде проложил трехжильный кабель. Если земля нового водонагревателя в итоге будет как у других соседей подключена к щитку на болт, так будет лучше?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.08.2020 в 13:00:25

arti_ptz написал: так будет лучше?

Оба хуже. До реконструкции стояка у вас нет безопасного способа пользоваться электрическими водонагревателями и аналогичной техникой, требующей заземления.

Возможно, что корпус щитка подключён к нулю стояка. Но старый перегруженный стояк (автоматы соседей Вы упоминали, и это гарантирует перегрузку) склонен к отгоранию нуля и появлению опасного напряжения на всём "занулённом" включая ваш водогрей. Батарея могла быть заземлением 30 лет назад. Сейчас, при массовом распространении пластика, никто Вам не обещает электрический контакт в стояке отопления.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

06.08.2020 в 13:32:26

Читал, что это очень плохо arti_ptz, Хуже , это преступление , в первую очередь против себя .

0

Да, ни фига.

arti_ptz
arti_ptz
Новичок

Регистрация: 05.08.2020

Петрозаводск

Сообщений: 20

06.08.2020 в 15:54:14

AlexeyL, Дак а что тогда делать? Горячей воды в доме нет.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.08.2020 в 16:24:21

arti_ptz написал: Горячей воды в доме нет.

И по проекту не было ни горячего водоснабжения, ни газовых колонок?

0
arti_ptz
arti_ptz
Новичок

Регистрация: 05.08.2020

Петрозаводск

Сообщений: 20

06.08.2020 в 16:29:46

AlexeyL, газовых колонок нет. Раньше было горячее водоснабжение, но лет 30 назад оно было ликвидировано.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

06.08.2020 в 22:45:56

arti_ptz написал: Я уже везде проложил трехжильный кабель. Если земля нового водонагревателя в итоге будет как у других соседей подключена к щитку на болт, так будет лучше?

Часто это лучшее решение, но обязательно к прочтению ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли"

0
arti_ptz
arti_ptz
Новичок

Регистрация: 05.08.2020

Петрозаводск

Сообщений: 20

10.08.2020 в 16:00:42

Serge3leo, спасибо. Прочитал и понял, что все крайне сложно со старыми домами. Приходил электрик из управляющей компании. Сказал, что вводной кабель можно будет завести в квартиру. Сделать можно по примеру соседей и третий провод прикрутить к ящику. В ящике 4 провода. Что делать дальше, если честно не понимаю из руководства. Можно ли подключать заземление во всех розетках или только в контактирующих с водой? Каким образом определить сечение провода от поставщика на предмет соответствия ПЭУ-7 (16мм2)? Щиток на 12 квартир (3 этажа). Дом кирпичный. Может ли в таком доме быть СУП? Проверять способом с лампой 12 в и аккумулятором авто?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.08.2020 в 17:21:08

arti_ptz написал: Можно ли подключать заземление во всех розетках или только в контактирующих с водой?

Подключение заземления к нулевому проводу, способному отгорать при перегрузке, смертельно опасно. При этом если напряжение будет только на ящике в подъезде, то риск один. Если и на технике в ванной комнате с мокрым полом - другой... А перегрузка распределительной сети у вас в доме есть, об этом Вы уже написали.

0
arti_ptz
arti_ptz
Новичок

Регистрация: 05.08.2020

Петрозаводск

Сообщений: 20

12.08.2020 в 00:47:05

AlexeyL, я старался вникнуть в тему. Правильно ли я понимаю перспективы? Подключаю провод заземления к контакту вводного провода, который болтом прикручен к ящику в подьезде. У ящика корпус занулен. В розетках везде изолирую провод заземления (в том числе и приборов, связанных с водой). В таком случае УЗО: 1)выполняет противопожарную функцию при возможных плохих соединениях кабеля/незначительных повреждениях изоляции 2)защищает от длительного удара током при возможной неисправности водонагревателя в случае если человек держится за заземленный стояк отопления

И подскажите, АВДТ32М С16 10мА IEK можно использовать? А то Radio выше посоветовал выкинуть дифавтоматы IEK почему-то :(

0