11.08.2020 в 23:15:36
Добрый день, строю небольшой 2 этдом для постоянного проживания, начал проектировать распределительный щит, прошу покртикуйте схему: Щиты будут АББшные мистрали 2 по 36 модулей. Автоматика защиты почти вся ШЭ Рубильник АББ А вот вводной Автомат стоит уже опечатанный СО - ИЭК=) Выделили 15кВт, 1Фаза. Будет три строения: Дом, Баня, Гараж, в щите собираю только домашних потребителей, дплее будет отдельный щит в гараже и отдельный щит в бане. И думаю стоит ли сделать на втором этаже отдельный щиток или впихнуть все в один (вроде влазит, но советуют разделить на два из за удобства).
Спасибо за конструктивную критику!
11.08.2020 в 23:35:59
v4le написал: И думаю стоит ли сделать на втором этаже отдельный щиток или впихнуть все в один
Если его не делать, то придется тащить все шнурки второго этажа, сколько их ни есть, с первого. А если сделать, то нужно просверлить всего одну дырочку в перекрытии и проложить на второй этаж только один кабель. Вроде бы выбор очевиден.
11.08.2020 в 23:55:25
Выделили 15кВт, 1Фаза.
Это где такое счастье раздают? Как насчёт фото вводного автомата?
12.08.2020 в 02:39:33
v4le написал: Спасибо за конструктивную критику!
Не, ну серьёзно - вы с арифметикой вообще дружите ??? Ввод 80А и тут же РН 63А, а следом перикидной 40А... :swoon
12.08.2020 в 03:02:10
Radio написал: А если сделать, то нужно просверлить всего одну дырочку в перекрытии и проложить на второй этаж только один кабель
дырочку всё равно сверлить, а один в ней кабель будет идти или два, разница небольшая, зато не надо лишний щит вмазывать v4le, у Вас очень много править надо, начиная с УЗО... на 10 мА уже нашли такие? 4 мм в розетки и 2.5 в регуляторы пихать такое себе удовольствие
12.08.2020 в 07:35:32
Rumato написал: Это где такое счастье раздают?
В принципе, такого быть не должно, а там...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.08.2020 в 08:25:04
Спасибо всем за конструктивные и быстрые подсказки!
Rumato написал:
Выделили 15кВт, 1Фаза.
Это где такое счастье раздают? Как насчёт фото вводного автомата?
Rumato, было не просто, при выдаче ТУ склоняли на 3ф и 15кВт, но мне удалось "убедить" лицо принимающее решение. Фото - без проблем, вечером буду на участке сфоткаю.
ПPOPAБ написал: Не, ну серьёзно - вы с арифметикой вообще дружите ???
Действительно косяк, исправлю. Выбирал из наличия. Посмотрел сейчас и реле напряжения на 80 А не нашел. максимум 63А. Поставлю тогда три штуки после вводных автоматов в дом, баню и гараж? Так будет правильнее?
юра Т написал: на 10 мА уже нашли такие?
Полистал сейчас каталог ЭТМовский, действительно достаточно грустная картина.ВДТ 16А 10мА в наличии, и все, на 25А 10мА еть только Контактор(.. Как тогда лучше поправить, разделить Стиралку и посудомойку и на каждую поставить по своему УЗО 16А 10мА? А на котлы поставить обычное 63А 30мА?
юра Т написал: 4 мм в розетки и 2.5 в регуляторы пихать такое себе удовольствие
На уличные розетки запланировал 4мм, так будет и сварка подключаться, и Керхер, и насос дренажный, чтобы при необходимости почистить ЛОС и может какой нить электрогриль прикуплю когда нибудь, только из за этого и решил с запасом пустить. Поправлю на 2,5. А по обогреву - думал поставить регуляторы прямо в щиток, там получается 6А, и 1,5мм проходит впритык и без запаса, только если тоже на две отдельных линии разводить. В принципе можно и такой вариант сделать.
MaSeVi написал: В принципе, такого быть не должно, а там...
А почему не должно? я настаивал, что у меня нет 3ф приборов и мне нужна одна фаза и законные 15кВт. Убедить удалось)
12.08.2020 в 09:52:03
было не просто, при выдаче ТУ склоняли на 3ф и 15кВт, но мне удалось "убедить" лицо принимающее решение
Демократия какая то... или конвертократия :o А потом новая тема, "напряжение 165В, какой выбрать стабилизатор")))
Поставлю тогда три штуки после вводных автоматов в дом, баню и гараж?
А чего так мало? Штук 5 будет красивее. Фаза то одна :net:
На уличные розетки запланировал 4мм,
У меня на улицу выходит 1,5 квадрата, там дренажный насос, сварка, газонокосилка....
12.08.2020 в 09:58:25
Rumato написал: У меня на улицу выходит 1,5 квадрата, там дренажный насос, сварка, газонокосилка....
Но Вы-то точно колдовать умеете)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.08.2020 в 11:05:13
Rumato написал: А чего так мало? Штук 5 будет красивее. Фаза то одна
Ээээ.. ну если я правильно понимаю, сейчас ошибка в том, что Реле напряжения на 63А защищается автоматом на 80А. Реле на 80А я не смог найти( Поэтому чтобы номиналы соответствовали и реле работало, я хочу поставить их после каждого автомата.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу