Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

20.08.2020 в 23:13:46

v4le, а чего стало 63А на вводе, было ж 80?

0
v4le
v4le
Новичок

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

21.08.2020 в 06:11:31

И сейчас пока 80а стоит. Решил, когда будем переносить автомат в дом, поменять его на 63а. И переделать ЩУ, так как теперь понимаю, что там все криво сделано на текущий момент

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

21.08.2020 в 07:55:20

v4le написал: когда будем переносить автомат в дом

Зачем его переносить в дом? :eek: Его наоборот надо вынести подальше от дома, на трубостойку.

0
v4le
v4le
Новичок

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

21.08.2020 в 07:59:44

Radio, я хочу один поставить в ЩУ (сейчас там стоит рубильник на 100 А и счетчик, и больше ничего), а второй сделать вводом в Распред щите в доме, чтобы при необходимости можно было одним прибором обесточить все линии.

Читая форум я совершенно четко определил для себя, что будем переделывать, то что мне наделали....

0
Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

21.08.2020 в 08:26:14

v4le написал: а второй сделать вводом в Распред щите в доме

В распредщите автомат по любому надо ставить. Только нет смысла занижать уже выделенную вам мощность.

0
v4le
v4le
Новичок

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

21.08.2020 в 08:29:06

Radio, я руководствовался тем, что от ЩУ в дом идет 25мм2 СИП, и безопасней поставить 63А, тем более мне этой мощности " за глаза".

PS. кстати получил подписанный договор и акт, там вообще СО написали, что на вводе стоит 100А :confused:

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.08.2020 в 08:35:49

v4le, почему РН СР721?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Старожил

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20943

21.08.2020 в 08:58:43

v4le написал: и безопасней поставить 63А

Абсолютно ничем не безопасней. Ну а так-то хоть 40А ставьте, вам же жить.

0
v4le
v4le
Новичок

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

21.08.2020 в 15:44:57

megrad, изначально где то вычитал, что оно работает на 80а. Но сейчас, когда уменьшил ввод до 63а, склоняюсь к УЗМ51.

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.08.2020 в 15:46:07

v4le написал: склоняюсь к УЗМ51.

РН 263 Т

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17023

21.08.2020 в 15:48:33

v4le написал: склоняюсь к УЗМ51.