23.08.2020 в 19:41:15
ПPOPAБ написал: Всего-то сотня деревянных и никаких проблем с напряжением. :)
Антиресна стоимость техприсоединения, чай не 550₽ за 15 кВт? ;)
23.08.2020 в 22:48:03
megrad написал: Вы уверены что данный ИБП работает от генератора?
Даже не задумывался, что может не работать. В сети информации найти не смог, спросил в соответсвующей тему по продукции Legrand.
megrad написал: УЗО на 10 мА - на кой?
Начитался про "мокрые зоны", и что туда надо ставить 10мА. Убрал уличные розетки светильники под Узо на 30мА, оставил только на сан. узлы 1го и 2го этажа (только розетка + светильник, так допустимо объеденить?).
megrad написал: Водоподготовка, обогрев труб под ИБП.
Водоподготовку убрал, и ЛОС тудаже, а по обгореву ливневки - решил оставить как есть, не критично если в какие то моменты она будет отключаться.
megrad написал: Генератор на весь дом - это как мин 5 кВа
Рассматриваю покупку от 3 до 5кВт. Для того чтобы хватало - всегда можно выключить рубильник и оставить только "неотключаемую линию".
Схемку переделал.
В хорошем пазрешении в PDF по ссылке
23.08.2020 в 22:54:19
v4le написал: Начитался про "мокрые зоны", и что туда надо ставить 10мА.
Что-то каждый первый начал начитываться про мокрые зоны. Где вы набираетесь этой пурги? :eek:
23.08.2020 в 23:32:06
v4le написал: покупку от 3 до 5кВт
Причём полную мощность с гены не желательно брать - нужен запас.
v4le написал: Для того чтобы хватало - всегда можно выключить рубильник и оставить только "неотключаемую линию".
Вы не понимаете - либо Вы ставите гену с гарантированным запасом, либо запитываете необходимые линии, как то сигналка, отопление, освещение - пару розеток. Я сомневаюсь, что сможете заинструктировать своих близких, что бы
v4le написал: выключить рубильник и оставить только "неотключаемую линию".
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.08.2020 в 23:40:55
Radio написал:
v4le написал: Начитался про "мокрые зоны", и что туда надо ставить 10мА.
Что-то каждый первый начал начитываться про мокрые зоны. Где вы набираетесь этой пурги? :eek:
Radio, Предания старины глубокой...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.08.2020 в 23:52:30
v4le написал: Начитался про "мокрые зоны", и что туда надо ставить 10мА
Хм, а уличные розетки для садовой техники, значит, сухая зона, ну-ну ;) Другое дело, ВДТ 10 мА на группу, а не АВДТ 10 мА на каждую линию, немного странно, хотя всякое бывает.
Radio написал: Что-то каждый первый начал начитываться про мокрые зоны. Где вы набираетесь этой пурги? :eek:
Например, СП 256.1325800.2016 советуют 10 мА для санузлов, или американские NEC (NFPA) советуют 5 мА и для огородов тоже. Ликбез в массы работает. Да, профессиональным электриками с этим больше геморроя, но чем раньше техника с большими утечками отправится в ремонт, тем параноикам спокойнее жить, однако.
24.08.2020 в 00:04:12
v4le написал: Прошу покритиковать полученный результат.
А есть ли мотивация использования РБД 80А и деления PEN после вводного автомата по сравнению с делением PEN до вводного автомата без разрыва жилы с помощью РПБ-95?
24.08.2020 в 05:03:34
Serge3leo,
Например, СП 256.1325800.2016 советуют 10 мА для санузлов, или американские NEC (NFPA) советуют 5 мА и для огородов тоже. Ликбез в массы работает. Да, профессиональным электриками с этим больше геморроя
Защёлкнуть на рейку УЗО на 10 мА это геморройней чем защёлкнуть УЗО на 30 мА?
24.08.2020 в 08:21:22
Serge3leo написал: американские NEC (NFPA) советуют 5 мА
Нормативы врагов нас, простых граждан, интересовать по идее не должны, как политически неприемлемые. Пусть с ними гру и кгб разбираются, как с экстремистскими материалами.
Serge3leo написал: СП 256.1325800.2016 советуют
"Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия"
Всего лишь рекомендуется и то далеко не всегда. В принципе тянуть отдельную линию на одну розетку в санузле большого смысла нет, особенно, когда рядом, через перегородку расположена розетка коридора. Только истинный мазохист при таких условиях потащит лишний хвост в щит.
А учитывая, что в эту розетку втыкаются сплошь приборы второго класса защиты, данная затея (отдельная линия и узо 10мА) вовсе теряет малейшие остатки смысла.
Ну и пункт, конечно же, враги писали, тоже экстремисты. Для смущения умов честных трудящихся граждан.
24.08.2020 в 08:27:13
Так у янки и напряжение не 220, поэтому УЗО 5 мА к чему лепить?
24.08.2020 в 09:16:43
Radio написал: А учитывая, что в эту розетку втыкаются сплошь приборы второго класса защиты, данная затея (отдельная линия и узо 10мА) вовсе теряет малейшие остатки смысла. Ну и пункт, конечно же, враги писали, тоже экстремисты. Для смущения умов честных трудящихся граждан.
Ну, или реалисты, прибор класса II остаются таковым пока соблюдаются правила эксплуатации. А садовый триммер под проливным дождём, он ещё остаются класса II? Или падающий в лужу, АВДТ 10 мА срабатывает без вопросов, а за 30 мА, кто знает, кто знает?
Да и вообще, если бы речь вести только за приборы класса II со штатными утечками в доли миллиампера, то и предмет 10 мА/30 мА не стоит обсуждения.
Rumato написал: Защёлкнуть на рейку УЗО на 10 мА это геморройней чем защёлкнуть УЗО на 30 мА?
Зависит... Зависит от модели отношений с заказчиком. Да, защелкнуть, одинаково, но 10 мА ставят, что б чаще срабатывало ж. Так что объём техподдержки, например, объяснений, что стиральную машину после 25 лет эксплуатации, всё таки пора уже выбросить...
24.08.2020 в 09:33:17
Serge3leo написал: А садовый триммер под проливным дождём, он ещё остаются класса II?
Конечно остается. Хотя откуда в туалете проливной дождь и садовый тример? :confused:
Serge3leo написал: Да и вообще, если бы речь вести только за приборы класса II со штатными утечками в доли миллиампера, то и предмет 10 мА/30 мА не стоит обсуждения.
Но если они на отдельной линии и на отдельном узо, это очень даже стоит обсуждения и абсолютно отдельных лишних денег.
24.08.2020 в 09:47:20
Serge3leo написал: А садовый триммер под проливным дождём, он ещё остаются класса II?
Попытался представить заказчика с триммером под проливным дождём ... такого классического долбо...ба , увы , в моём окружении нет :sorry:
И это пройдёт ...
24.08.2020 в 09:54:15
Radio написал: Конечно остается.
Хм, ну это Вы инженеру по гарантии попробуйте претензии предъявить даже при следах воды.
Radio написал: Хотя откуда в туалете проливной дождь и садовый тример?
Фен под душем, есть ли разница.
Radio написал: Но если они на отдельной линии и на отдельном узо, это очень даже стоит обсуждения и абсолютно отдельных лишних денег.
Ой, я Вас умоляю. Да Вы просто акула бизнеса и готовы клиента готовы раздеть до нитки ;) Нет, ну конечно, чем АВДТ на 10 мА защёлкнуть, лучше эту маржу себе в карманчик ;)