Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

23.08.2020 в 19:41:15

ПPOPAБ написал: Всего-то сотня деревянных и никаких проблем с напряжением. :)

Антиресна стоимость техприсоединения, чай не 550₽ за 15 кВт? ;)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2020 в 20:36:12

ПPOPAБ написал: Разве что отключить может

И это главное. Транс тоже сам

ПPOPAБ написал: устраняет перекос, стабилизирует и правит форму напряжения..? Можно добавить или убавить вольтиков в сети,

не может.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
v4le

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

23.08.2020 в 22:48:03

megrad написал: Вы уверены что данный ИБП работает от генератора?

Даже не задумывался, что может не работать. В сети информации найти не смог, спросил в соответсвующей тему по продукции Legrand.

megrad написал: УЗО на 10 мА - на кой?

Начитался про "мокрые зоны", и что туда надо ставить 10мА. Убрал уличные розетки светильники под Узо на 30мА, оставил только на сан. узлы 1го и 2го этажа (только розетка + светильник, так допустимо объеденить?).

megrad написал: Водоподготовка, обогрев труб под ИБП.

Водоподготовку убрал, и ЛОС тудаже, а по обгореву ливневки - решил оставить как есть, не критично если в какие то моменты она будет отключаться.

megrad написал: Генератор на весь дом - это как мин 5 кВа

Рассматриваю покупку от 3 до 5кВт. Для того чтобы хватало - всегда можно выключить рубильник и оставить только "неотключаемую линию".

Схемку переделал.

В хорошем пазрешении в PDF по ссылке https://cloud.mail.ru/public/37mQ/22uSRtq3b

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

23.08.2020 в 22:54:19

v4le написал: Начитался про "мокрые зоны", и что туда надо ставить 10мА.

Что-то каждый первый начал начитываться про мокрые зоны. Где вы набираетесь этой пурги? :eek:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2020 в 23:32:06

v4le написал: покупку от 3 до 5кВт

Причём полную мощность с гены не желательно брать - нужен запас.

v4le написал: Для того чтобы хватало - всегда можно выключить рубильник и оставить только "неотключаемую линию".

Вы не понимаете - либо Вы ставите гену с гарантированным запасом, либо запитываете необходимые линии, как то сигналка, отопление, освещение - пару розеток. Я сомневаюсь, что сможете заинструктировать своих близких, что бы

v4le написал: выключить рубильник и оставить только "неотключаемую линию".

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

23.08.2020 в 23:40:55

Radio написал:

v4le написал: Начитался про "мокрые зоны", и что туда надо ставить 10мА.

Что-то каждый первый начал начитываться про мокрые зоны. Где вы набираетесь этой пурги? :eek:

Radio, Предания старины глубокой...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

23.08.2020 в 23:52:30

v4le написал: Начитался про "мокрые зоны", и что туда надо ставить 10мА

Хм, а уличные розетки для садовой техники, значит, сухая зона, ну-ну ;) Другое дело, ВДТ 10 мА на группу, а не АВДТ 10 мА на каждую линию, немного странно, хотя всякое бывает.

Radio написал: Что-то каждый первый начал начитываться про мокрые зоны. Где вы набираетесь этой пурги? :eek:

Например, СП 256.1325800.2016 советуют 10 мА для санузлов, или американские NEC (NFPA) советуют 5 мА и для огородов тоже. Ликбез в массы работает. Да, профессиональным электриками с этим больше геморроя, но чем раньше техника с большими утечками отправится в ремонт, тем параноикам спокойнее жить, однако.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

24.08.2020 в 00:04:12

v4le написал: Прошу покритиковать полученный результат.

А есть ли мотивация использования РБД 80А и деления PEN после вводного автомата по сравнению с делением PEN до вводного автомата без разрыва жилы с помощью РПБ-95?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.08.2020 в 05:03:34

Serge3leo,

Например, СП 256.1325800.2016 советуют 10 мА для санузлов, или американские NEC (NFPA) советуют 5 мА и для огородов тоже. Ликбез в массы работает. Да, профессиональным электриками с этим больше геморроя

Защёлкнуть на рейку УЗО на 10 мА это геморройней чем защёлкнуть УЗО на 30 мА?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

24.08.2020 в 08:21:22

Serge3leo написал: американские NEC (NFPA) советуют 5 мА

Нормативы врагов нас, простых граждан, интересовать по идее не должны, как политически неприемлемые. Пусть с ними гру и кгб разбираются, как с экстремистскими материалами.

Serge3leo написал: СП 256.1325800.2016 советуют

"Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия"

Всего лишь рекомендуется и то далеко не всегда. В принципе тянуть отдельную линию на одну розетку в санузле большого смысла нет, особенно, когда рядом, через перегородку расположена розетка коридора. Только истинный мазохист при таких условиях потащит лишний хвост в щит.

А учитывая, что в эту розетку втыкаются сплошь приборы второго класса защиты, данная затея (отдельная линия и узо 10мА) вовсе теряет малейшие остатки смысла.

Ну и пункт, конечно же, враги писали, тоже экстремисты. Для смущения умов честных трудящихся граждан.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

24.08.2020 в 08:27:13

Так у янки и напряжение не 220, поэтому УЗО 5 мА к чему лепить?

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

24.08.2020 в 09:16:43

Radio написал: А учитывая, что в эту розетку втыкаются сплошь приборы второго класса защиты, данная затея (отдельная линия и узо 10мА) вовсе теряет малейшие остатки смысла. Ну и пункт, конечно же, враги писали, тоже экстремисты. Для смущения умов честных трудящихся граждан.

Ну, или реалисты, прибор класса II остаются таковым пока соблюдаются правила эксплуатации. А садовый триммер под проливным дождём, он ещё остаются класса II? Или падающий в лужу, АВДТ 10 мА срабатывает без вопросов, а за 30 мА, кто знает, кто знает?

Да и вообще, если бы речь вести только за приборы класса II со штатными утечками в доли миллиампера, то и предмет 10 мА/30 мА не стоит обсуждения.

Rumato написал: Защёлкнуть на рейку УЗО на 10 мА это геморройней чем защёлкнуть УЗО на 30 мА?

Зависит... Зависит от модели отношений с заказчиком. Да, защелкнуть, одинаково, но 10 мА ставят, что б чаще срабатывало ж. Так что объём техподдержки, например, объяснений, что стиральную машину после 25 лет эксплуатации, всё таки пора уже выбросить...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

24.08.2020 в 09:33:17

Serge3leo написал: А садовый триммер под проливным дождём, он ещё остаются класса II?

Конечно остается. Хотя откуда в туалете проливной дождь и садовый тример? :confused:

Serge3leo написал: Да и вообще, если бы речь вести только за приборы класса II со штатными утечками в доли миллиампера, то и предмет 10 мА/30 мА не стоит обсуждения.

Но если они на отдельной линии и на отдельном узо, это очень даже стоит обсуждения и абсолютно отдельных лишних денег.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

24.08.2020 в 09:47:20

Serge3leo написал: А садовый триммер под проливным дождём, он ещё остаются класса II?

Попытался представить заказчика с триммером под проливным дождём ... такого классического долбо...ба , увы , в моём окружении нет :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

24.08.2020 в 09:54:15

Radio написал: Конечно остается.

Хм, ну это Вы инженеру по гарантии попробуйте претензии предъявить даже при следах воды.

Radio написал: Хотя откуда в туалете проливной дождь и садовый тример?

Фен под душем, есть ли разница.

Radio написал: Но если они на отдельной линии и на отдельном узо, это очень даже стоит обсуждения и абсолютно отдельных лишних денег.

Ой, я Вас умоляю. Да Вы просто акула бизнеса и готовы клиента готовы раздеть до нитки ;) Нет, ну конечно, чем АВДТ на 10 мА защёлкнуть, лучше эту маржу себе в карманчик ;)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу