На двухлавишном выключателе Legrand в выключенном состоянии подсветка выключателя не горит, а когда свет включен - горит. На одной клавише подключена одна 40 ватная лампа накаливания, на другой блок питания светодиодной ленты. Что может быть не так?

16.08.2020 в 22:25:11
На двухлавишном выключателе Legrand в выключенном состоянии подсветка выключателя не горит, а когда свет включен - горит. На одной клавише подключена одна 40 ватная лампа накаливания, на другой блок питания светодиодной ленты. Что может быть не так?

17.08.2020 в 08:17:31
юра Т, что не нравиться в описании?
17.08.2020 в 10:15:51
dezz1986, в другом месте не пробовали?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2020 в 10:38:38
megrad, в другом месте что, спросить или поставить выключатель?
17.08.2020 в 11:32:19
dezz1986 написал: поставить выключатель
Да. Поставить в другом месте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.08.2020 в 11:43:27
megrad, буду пробовать переставлять, как время будет, просто странно почему так происходит
17.08.2020 в 13:48:45
У вас фаза на другом проводе, вы выключателем нейтраль размыкаете.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
17.08.2020 в 14:35:14
Ilya_Kiselev, неонка цепь замыкает, ей без разницы с какой стороны приходит фаза
17.08.2020 в 15:52:24
А у вас там точно неонка, а не светодиод?
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
17.08.2020 в 16:39:37
Ilya_Kiselev, не могу сказать стопроцентно, но на схеме неонка. Да если даже диод, там же переменка
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.