megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.08.2020 в 13:17:50

Oleg.Burnevich написал: , что за бытовой прибор на 3.5 кВт

Духовка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

27.08.2020 в 13:22:36

Oleg.Burnevich, Один из ответов на ваши вопросы ГОСТ Р 50571.4.43-2012 Защита от сверхтока. Там рассмотрено где и когда следует устанавливать АВ при изменении сечения кабеля.

0
Oleg.Burnevich
Oleg.Burnevich
Новичок

Регистрация: 11.03.2020

Москва

Сообщений: 35

27.08.2020 в 13:24:11

dokar, обижаете ) розетки будут на стене за свободной тумбой межуд посудомойкой и духовкой на уровне 20см (у тумбы или выпил будет или без задней стенки)

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

27.08.2020 в 13:35:46

Oleg.Burnevich, А какая у вас протяжность кабеля 4кв? От щитка до кухни.

0
Oleg.Burnevich
Oleg.Burnevich
Новичок

Регистрация: 11.03.2020

Москва

Сообщений: 35

27.08.2020 в 13:40:30

ИТОГО, ставлю вопрос ребром ) вот я делаю этот отвод на 2.5., а автомат ставлю из расчета на 4ку. При этом я понимаю что розетка над столешницей, что дебилов которые воткнут в нее удлинитель а в него 5 чайников не наблюдается, т.е. перегрузить розетку (и полметра кабеля 2.5) просто невозможно. С практической точки зрения ок? Или я все же что-то упускаю?

0
Oleg.Burnevich
Oleg.Burnevich
Новичок

Регистрация: 11.03.2020

Москва

Сообщений: 35

27.08.2020 в 13:42:54

nezlo, 15-16 метров выйдет вот до этого первого ответвления на чайник, других потребителей до этого не будут

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10294

27.08.2020 в 13:56:18

Oleg.Burnevich написал: Я наверное пару десяткой видео на тубе посмотрел про вот эти отдельные линии (чуть ли не под каждую розетку), вот ни в одном нормально не объяснили зачем это нужно.

Это нужно, чтобы пользоваться спокойно, и не думать, почему и что выбивает автоматы. Потому что в нормальной электрике ничего просто так не выбивает.

Oleg.Burnevich написал: Для меня нет никакой трагедии в том чтобы рубануть все если нужно залезть кудато, ну в квартире так точно.

Давненько это было... Примерно по такой же логике протянули по всей квартире то ли четвёрку, то ли шестёрку. На розетки опустили кабель потоньше, на свет подняли ещё потоньше. И всё на один автомат, да. И когда в последний день ремонта повесили кухонный гарнитур - поняли свою ошибку. Но было поздно. А гильз тогда никаких не было.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

27.08.2020 в 13:57:55

Oleg.Burnevich написал: а автомат ставлю из расчета на 4ку.

А именно?

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

27.08.2020 в 14:05:53

Oleg.Burnevich,
Цена кабеля( первого попавшегося ВВГнг(A)-LS 3х2,5 и 4кв (N,PE) -0,66 Алюр одного производителя ) 4кв 16 метров - 16x99.84=1597,44 руб 2.5кв 16 метров- 16x65.55=1048,8 руб
2шт 2.5кв- 1048,8x2=2097,6 руб Переплата за две линии 2.5 кв вместо одной 4кв.- 2097,6-1597,44=500,16 руб Это не экономия. Поездка в магазин дороже выйдет. Зато крепкий сон на долгие годы)

0
Oleg.Burnevich
Oleg.Burnevich
Новичок

Регистрация: 11.03.2020

Москва

Сообщений: 35

27.08.2020 в 14:17:54

nezlo, посыл понятен, но сюда еще нужно добавить автомат, плюс я еще не хочу народ пугать и рассказывать что кабель пойдет до двери под плинтусом и два кабеля туда могут не влезть...

Забыл, я же фанат NYM )))

0
Oleg.Burnevich
Oleg.Burnevich
Новичок

Регистрация: 11.03.2020

Москва

Сообщений: 35

27.08.2020 в 14:20:35

СтранникXXI, выше вроде сказали 25А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу