alli0880
alli0880
Новичок

Регистрация: 05.09.2020

Новосибирск

Сообщений: 6

05.09.2020 в 17:22:03

Выдали ТУ на подключение гаража по новым правилам и хотелось бы прояснить некоторые пункты. ** { 10. Сетевая организация осуществляет: 10.1. Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности). 10.2. Установку прибора(ов) учета электрической энергии (мощности) и иного оборудования, которое необходимо для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности). Класс точности устанавливаемых приборов учёта 1,0 и выше по активной энергии и 2,0 по реактивной энергии. Приборы учета подлежат установке на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики.}

Я так понимаю прибор учета будет стоять вверху на столбе?

{11. Заявитель осуществляет: 11.1. Монтаж провода на напряжении 0,22 кВ ответвлением в необходимом объеме до точки присоединения, указанной в п.7. Выбор схемы и конструктивное исполнение сети 0,22 кВ определить в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 11.2. Обеспечение соблюдения требований селективности, быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания вновь устанавливаемых защитных аппаратов.}

по пункту 11.1. все понятно а вот пункт 11.2. хотелось бы разьяснить.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

05.09.2020 в 17:31:52

alli0880 написал: Выдали ТУ на подключение гаража по новым правилам и хотелось бы прояснить

Вы когда ТУ получали, не догадались сразу спросить про все непонятные места? Прямо у тех, кто их писал?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.09.2020 в 17:34:48

alli0880 написал: а вот пункт 11.2. хотелось бы разьяснить.

п.1.7.79. Однако для реализации этих требований необходимо знать ожидаемый ТКЗ в точке технологического присоединения и выделенную вам мощность.

0
alli0880
alli0880
Новичок

Регистрация: 05.09.2020

Новосибирск

Сообщений: 6

05.09.2020 в 17:59:14

ТУ получал онлайн на сайте РЭС. Мощность - Одномоментное использование мощности в точке присоединения не должно превышать максимальной мощности 7 кВт.0,22 кВ. Обращался к работникам РЭС за однолинейной схемой где было бы понятно как надо делать ,они ответили что мне она не требуется (11.3. Заявитель вправе предоставить в Барабинский городской РЭС филиала «Западные электрические сети» АО «РЭС» разработанную Заявителем в инициативном порядке проектную документацию или однолинейную схему на подтверждение соответствия проектной документации или однолинейной схемы техническим условиям.) Вот поэтому и интересуюсь как собрать ЩР (вводной автомат на 32А,узо 40А 30ма,два автомата 16а,10а) Как сделать заземление

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.09.2020 в 18:14:30

alli0880 написал: Барабинский городской РЭС

Барабинск... Где-то там Олежка уголёк в топку кидает.

alli0880 написал: Вот поэтому и интересуюсь как собрать ЩР (вводной автомат на 32А,узо 40А 30ма,два автомата 16а,10а) Как сделать заземление

И где он будет находится - внутри или снаружи гаража? Гараж как построен - имеются естественные заземлители ?

0
alli0880
alli0880
Новичок

Регистрация: 05.09.2020

Новосибирск

Сообщений: 6

05.09.2020 в 18:30:48

Щит будет внутри ,снаружи забил в землю прут 2 метра и да гараж построен. У соседа подключено по старым ту земля обьеденина с нулем до счетчика , а мне как делать.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.09.2020 в 19:17:09

Да так и делайте...

Не забудьте заземлить раму ворот и обрамление ямы. Да, пожалуй вводной 32А лучше взять с характеристикой В. Так как ТКЗ может оказаться довольно низким.

0
alli0880
alli0880
Новичок

Регистрация: 05.09.2020

Новосибирск

Сообщений: 6

05.09.2020 в 19:29:07

по поводу заземления так как счетчик будет на столбе вверху в 6 метрах от гаража я не смогу обьеденить ноль с землей до счетчика.Как мне сделать ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.09.2020 в 19:44:37

alli0880 написал: по поводу заземления так как счетчик будет на столбе вверху в 6 метрах от гаража

С чего бы это ?

0
alli0880
alli0880
Новичок

Регистрация: 05.09.2020

Новосибирск

Сообщений: 6

05.09.2020 в 19:59:02

Потому что согласно ту прибор учёта подлежит установки на границе баланс овой принадлежности объектов электроэнергетики.И ставить прибор учёта будет РЭС.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.09.2020 в 21:57:24

alli0880 написал: на границе баланс овой принадлежности объектов электроэнергетики.

Смотрим ПП 861. На границе земельного участка заявителя. Хотя какую нибудь матрицу можно и на опоре повесить, однако дисплей юзеру вывести...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.