Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.09.2020 в 20:19:04

#6888342

snipersu28 написал: тупо приделать на розетки

так и делайте, если это обычные бытовые розетки то поставьте трёхполюсный автомат (или диф) на 16 ампер

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.09.2020 в 20:19:43

#6888343

snipersu28, еще раз: Вы можете подключить три розетки к трем разным фазам, если кабель подключен к 3П АВ. Для кабеля 5×4 АВ не больше 25А.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.09.2020 в 21:33:43

#6888374

Мне текущую схему объяснили так - нужно несколько контуров дифференциальной защиты

Все равно Мюлллером не быть , максимум Шеленбергом .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.09.2020 в 22:31:33

#6888410

Разумеется, никто ничем не жонглировал, хотя и получилась забавная проверочка на коньюнктурчество, ага Radio Вероятно это , вам нужнее всего, Для утирания носов. Вы попробуйте забить в Гугле "невеликий косинус Фи" , потом расскажете. Или будете снова ссылатья бог знает на что, говорить , что Гугл черт неруский и куда ему понять ваши синонимы , много/мало понемногу/до фига, великий/невеликий )))

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.09.2020 в 07:28:43

#6888484

snipersu28 написал: или же каждую фазу могу в отдельный автомат - т.е. по сути как будто три отдельных кабеля, только использующий общий ноль?

Так нельзя.

Radio написал: Что же в них нереального, если я это даже измерял на вполне реальном объекте?

Так и приводите примеры с указанием истинных причин возникновения казусов. Чем к стати косинус и направленность реактивной составляющей измеряли.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу