Всем день добрый. Ситуация следующая. Идёт ремонт в квартире, меняется полностью вся электрика на медь. Дом многоквартирный, панельный, 9 этажей, 1989 года постройки. Общая магистраль алюминий. Хочу на санузел поставить проточник STIEBEL ELTRON DCE-S 10/12 Plus - однофазный, От 220в. Электрик из бригады, заверил что мы можем его поставить и проблем не будет. В самом штибиле сказали - нужно будет перемычкой ограничить до 10кВт. По случаю зашёл в управляющую компанию к нашему энергетику, тот от услышанного опешил. Объяснил, что такой аппарат может выжеч магистраль, так как на квартиру выделено всего 5-6 кВт. Электрик из бригады заверил, что 5-6 это минимальное значение и можно смело добавлять ещё 7кВт, тоесть по факту 10кВт проточник подойдёт. Вопрос - На сколько это безопасно ? Можно ли поставить данный проточник ? Будет ли при 10кВт полноценная горячая вода с хорошим напором ? У нас постоянные проблемы с отключением горячей воды. Помимо планового отключения, происходят постоянные аварии весной, зимой, летом, осенью. Накопитель не очень хочется - под него просто нет места.