Всем привет!
Исходные данные:
Сеть 3 фазы, автомат 50А
Электрокотел Эван 12кв
Ситуация:
В наших краях с электрикой довольно скудно. В магазине купил провод ВВГнг 3х6, этот кабель использовал для подключения фаз на котле, для нуля и земли использовал кабель с сечением 2.5
Вопрос:
Насколько допустимо использование провода и кабеля разного сечения в подобной ситуации? Для однофазного подключения понятно что сечение должно быть одинаковым, а тут?
tlig написал:
Насколько допустимо использование провода и кабеля разного сечения в подобной ситуации? Для однофазного подключения понятно что сечение должно быть одинаковым, а тут?
Как и везде:
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.