Antoshkaaa
Antoshkaaa
Новичок

Регистрация: 28.08.2020

Москва

Сообщений: 6

21.09.2020 в 10:17:17

Здравствуйте. Планирую щиток в двушку. Распределил по группа и нарисовал схему. Так как я далек от электрики, мог много где ошибиться, надеюсь укажите на ошибки.

Моменты которые интересуют:

  • Правильно ли подобрал номиналы.
  • Схема. Правильно ли изобразил подключение.
  • Необходимость того или иного. Стоит ли где-то добавить или наоборот убрать \ заменить.

До квартиры имеется щиток на лестничной клетке. В нем сейчас:

  • Автомат 1P 25А (С) 6kA
  • УЗО. ВД1-63 2п, АС, 32А, 30мА
  • Автоматы 1P 16А (С) 6kA - 2шт
  • Счетчик

Сомневаюсь, что разрешат перенести в квартиру счетчик и все "рубильники" относящиеся к квартире, по этому проектирую в том виде как сейчас, с небольшими изменениями - чтобы добиться некой селективности, хотя бы по УЗО (для минимизации шанса отключения в щитке вне квартиры) До квартиры заменить на:

  • Автомат 1P 25А (D) 10kA
  • УЗО 2P 40А/300мА S (в идеале убрать вообще узо щитка и оставить только те, что в квартире)
  • Автоматы на 16 убрать за ненадобностью.
0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

21.09.2020 в 10:59:02

Antoshkaaa написал: чтобы добиться некой селективности

Не получится.

Antoshkaaa написал: хотя бы по УЗО

Если установить в ЩЭ

Antoshkaaa написал: УЗО 2P 40А/300мА S

или 100мА

Antoshkaaa написал: Автомат 1P 25А (D) 10kA

Не надо этого делать.

П.С. Линии в квартире и вводной кабель в квартиру проложены?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.09.2020 в 11:02:40

Antoshkaaa,

Автомат 1P 25А (D) 10kA

D для жилых домов запрещены.

0
Antoshkaaa
Antoshkaaa
Новичок

Регистрация: 28.08.2020

Москва

Сообщений: 6

21.09.2020 в 11:31:51

СтранникXXI, все что есть, это старая проводка, новая еще не делалась. Так что на данном этапе, можно без проблем все скорректировать.

Rumato, ок, вычеркиваю.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

21.09.2020 в 12:23:52

Antoshkaaa, навскидку

  1. "Неотключайки" - от лукавого.
  2. Комбинация 1П АВ + ВН на вводе совершенно ни к чему. Я бы поставил 2П АВ.
  3. Номиналы УЗО достаточны 25А.
  4. Количество линий можно сократить раза в два. Количество УЗО - тоже.
  5. Оставшаяся модулька вполне войдет в 24М. Ну, или в 36М, если АВ ставить 2П.
0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

21.09.2020 в 12:35:00

Antoshkaaa написал: Автомат 1P 25А (D) 10kA

Вам зачем 10кА?))
В группу №1 запихали под одно УЗО Все что связано с водой, аквариум и холодильник. Прям наглядный пример про яйца и одно корзину. Будет утечка в аквариуме, вырубит и аквасторожа и холодильник, а вы отпуске... Вот сюрприз при возвращении будет) 20А и 4 мм на духовку перебор. Посмотрите ее паспортные характеристики.

0
Antoshkaaa
Antoshkaaa
Новичок

Регистрация: 28.08.2020

Москва

Сообщений: 6

21.09.2020 в 12:53:49

СтранникXXI, спасибо.

  1. Изначально так и планировал, но увлекся и в голову пришла вот такая комбинация.
  2. Посмотрел цены, 25 и 40 практически в одной цене, вот везде и "впихнул" по 40. Как я понял, касательно узо, если поставить номиналом больше чем ввод, то хуже не будет.

Схему в целом верно изобразил? если не брать в расчет все то, что не нужно и можно оптимизировать.

nezlo, Не знал, что D нельзя. Как уже выше сказал, хочу некую селективность на случай если не возможно будет перенести все в квартиру. Меньше всего хочется, чтобы если рубанет в квартире, еще и на лестничную клетку идти включать. По узо то понятно, и решаемо, а вот с автоматом видимо только поставив в квартире номиналом меньше. Духовку с "запасом" у кого-то подсмотрел. Так то если посмотреть они все где-то 3.3 кВт, то есть можно и 16А с теми же 2.5мм upd. аргумент про яйца мне понравился) Задумался, а вообще нужна ли мне эта не отключаемая группа, когда все то, что туда добавил, можно оставить в раздельных группах.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

21.09.2020 в 12:57:21

Antoshkaaa написал: а вот с автоматом видимо только поставив в квартире номиналом меньше.

Селективности тут Вы не получите, не парьтесь. А что, до ЩЭ идти далеко?

Antoshkaaa написал: Так то если посмотреть они все где-то 3.3 кВт, то есть можно и 16А с теми же 2.5мм

Вполне достаточно.

0
Antoshkaaa
Antoshkaaa
Новичок

Регистрация: 28.08.2020

Москва

Сообщений: 6

21.09.2020 в 13:10:35

СтранникXXI, рядом с квартирой. Вопрос не острой необходимости, просто параллельно с проектированием щитка в квартире, рассматриваю варианты при которых возможно минимизировать шанс вообще в тот щиток заглядывать.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

21.09.2020 в 13:44:07

СтранникXXI написал: А что, до ЩЭ идти далеко?

Это хрущевка с газом, после капитального. До ЩЭ рукой подать)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Antoshkaaa
Antoshkaaa
Новичок

Регистрация: 28.08.2020

Москва

Сообщений: 6

21.09.2020 в 14:53:57

Упростил схему. Убрал неотключаемую группу, коридор кинул на узо с комнатами, рубильник с автоматом заменил на один 2p автомат, поменял автомат на духовку. Стало компактнее.

MaSeVi, практически - II 18/12 , но это скорее "брежневка", чем "хрущевка". но это так, отступление от темы =)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу