Здравствуйте. Планирую щиток в двушку. Распределил по группа и нарисовал схему. Так как я далек от электрики, мог много где ошибиться, надеюсь укажите на ошибки.
Моменты которые интересуют:
- Правильно ли подобрал номиналы.
- Схема. Правильно ли изобразил подключение.
- Необходимость того или иного. Стоит ли где-то добавить или наоборот убрать \ заменить.
До квартиры имеется щиток на лестничной клетке. В нем сейчас:
- Автомат 1P 25А (С) 6kA
- УЗО. ВД1-63 2п, АС, 32А, 30мА
- Автоматы 1P 16А (С) 6kA - 2шт
- Счетчик
Сомневаюсь, что разрешат перенести в квартиру счетчик и все "рубильники" относящиеся к квартире, по этому проектирую в том виде как сейчас, с небольшими изменениями - чтобы добиться некой селективности, хотя бы по УЗО (для минимизации шанса отключения в щитке вне квартиры) До квартиры заменить на:
- Автомат 1P 25А (D) 10kA
- УЗО 2P 40А/300мА S (в идеале убрать вообще узо щитка и оставить только те, что в квартире)
- Автоматы на 16 убрать за ненадобностью.