Alexey_Spb написал:
Объясните это пожалуйста моему заказчику, который забурился в кабель от розетки.
В итоге благодаря гофре удалось минимально повредить стену, примерно 50х30 мм за счёт того что кабель удалось частично вытащить, а потом заправить обратно после соединения гильзами.
А что ему объяснять ? Пусть меняет кабель от коробки до коробки. Затем устраняет повреждения отделки.
И гофра совершенно не защитила кабель.
Alexey_Spb написал:
Что касается дешевизны, ну посчитайте сами:
С гофров вы можете использовать дешевый и удобный пугв в ряде случаев - варочная, светильники и т.д.
Не можете. Исключительно ВВГ НГ LS, допускается в жилых помещениях. Кроме "лоу смок" можно "еще фри" галоген индекс добавить...
Alexey_Spb написал:
Если считать логистику, то есть реальную стоимость с учётом изменений и переделок, гофра даёт серьёзный выигрыш благодаря креплению на клипсы. Пройдено это уже неоднократно. Попробуйте так легко поменять кабель в лотке под потолком в условиях квартиры
Кто является виновником изменений и переделок - тот пусть за них и платит в полном объёме. Стоимость клиц и гофры - сущие копейки.
Кабель в лотках гораздо проще монтируется и демонтируется в любых условиях, по сравнению с кабелем в трубе.
Alexey_Spb написал:
Вы кажется из Ноябрьска, случаем не на добычу газпрома работаете?
Бюджет Ноябрьска равен бюджету всей Нижегородской области...
На себя работаю, давным давно.
Объекты для них выполнял. Больше с газпром-транспортировкой и газпром-переработкой доводилось работать. Так эти подразделения нынче называются.
Alexey_Spb написал:
Если так, то вас разве кто-то туда загоняет? Ведь добыча это не самое финансируемое направление, да и конечный заказчик не самый простой наверняка.
Сбербанк по сравнению с ними - "церковные крысы"... Да, с нефтяниками несколько проще работать.
Alexey_Spb написал:
Вот и чем это лучше принципиально чем заказчики с низкими потолками?
Тем что потолки высокие. :D
Alexey_Spb написал:
У вас, уверен, ровно та же ситуация что и у меня. Тогда зачем так говорить?
Предполагаю что ситуации совершенно противоположные. Меня ведь не загоняют на объекты с низкими потолками, а заманивать туда нечем...
Бывает конечно по просьбе и квартиры делаю.
Но предпочитаю сшитый полиэтилен. Три часа работы - 15 тыр. в кармане. "Пикет" за день ночью сделал - 60 тыр. Слетал вертушкой на "южный крест" недельку жопу поморозить - можно и семьёй месячишко в Крыму отдохнуть... А ты говоришь "газовики". :p
Alexey_Spb написал:
Без гофры нельзя вообще.
Серьёзно? И документик есть наверное ?
Alexey_Spb написал:
Не 10 там будет, когда кабель зафиксирован намертво в штукатурке, вам сантиметров 20 долбить надо и ещё в глубину.
Да какая разница 10 или 20 см ? Всё равно от коробки до коробки менять полностью.