Maikee
Maikee
Эксперт

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

24.09.2020 в 14:07:44

Всю ночь читал ПУЭ 7 .Запрета на клемники в распредкоробке не нашел. Подскажите пункт. Этот?п.2.1.21 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.09.2020 в 14:17:11

Maikee написал: Всю ночь читал ПУЭ 7 .Запрета на клемники в распредкоробке не нашел. Подскажите пункт. Этот?п.2.1.21 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Maikee, при этом должен быть обеспечен доступ для осмотра и ревизии. Если таковой не обеспечен, соединение только сваркой, опрессовкой или пайкой.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.09.2020 в 14:26:14

Maikee написал: Всю ночь читал ПУЭ

.

2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

.

1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.

0
Maikee
Maikee
Эксперт

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

24.09.2020 в 14:26:27

СтранникXXI, да сделаю я доступ под обоями, оторви кусок и смотри. Вы часто по распайкам ревизию проводите?

0
Maikee
Maikee
Эксперт

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

24.09.2020 в 14:28:19

ПPOPAБ, спасибо. Только мне кажется почему то что регулярные осмотры в коробках не многие делают.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

24.09.2020 в 14:29:06

СтранникXXI написал:

Maikee написал: Всю ночь читал ПУЭ 7 .Запрета на клемники в распредкоробке не нашел. Подскажите пункт. Этот?п.2.1.21 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Maikee, при этом должен быть обеспечен доступ для осмотра и ревизии. Если таковой не обеспечен, соединение только сваркой, опрессовкой или пайкой.

СтранникXXI, Правильно , если если всю ночь напролет читать документы , то к утру глаза начинают выкалываться, а мозг прокалываться . Начинают упускаться важные допущения .

0
Maikee
Maikee
Эксперт

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

24.09.2020 в 14:32:02

Спасибо всем за ответы. Коробку на уровне штукатурки, заклею обоями. Доступ есть порвать обои сможет любой профессиональный электрик.

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

24.09.2020 в 14:35:12

dokar написал: У вас как бы мелкобуржуазный фрилансерский ремонт

это как? :-)

dokar написал: на многие работы все таки лучше вызвать спецов чем мучиться и осваивать новые технологи, типа гнутья шин

однозначно! всё что можно я с радостью отдают узкопрофильным специалистам - стяжка, штукатурка/краска, штробление/сверление, окна, двери, мебель, согласования, оформление документации итд итп. но вот инженерку реально проще самому сделать, а уж насколько дешевле лучше даже не начинать считать :)

0
Maikee
Maikee
Эксперт

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

24.09.2020 в 14:38:56

ПPOPAБ написал: . Да и не плиткорезом единым... Дай бог в полтинник влезть со всем инструментом плиточника.

Ко мне любой плиточник приходил с болгаркой стеклорезом и тремя шпателями. Ну не стоит это 50 000...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.09.2020 в 14:48:37

Maikee написал: Спасибо всем за ответы. Коробку на уровне штукатурки, заклею обоями. Доступ есть порвать обои сможет любой профессиональный электрик.

Соединяйте 221-ми вагами и не парьтесь.

0
Maikee
Maikee
Эксперт

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

24.09.2020 в 14:56:38

СтранникXXI, а почему нельзя теми что я купил уже? Теперь эти ехать сдавать, а новые покупать? Мои клемники не подходят почему то?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу