В комнату предусмотрена отдельная линия розеток. Я думал, что застрой проложил все шлейфом. Однако электрик который добавлял розетки, сказал мне что в одном месте была просто скрутка в стене после нескольких розеток, с разведением на 2 розетки. Я этого подтвердить или опровергнуть не могу, поскольку в момент не находился дома. Электрик тогда взял к той скрутке и прикрутил еще кабель на три розетки подряд под телевизор. То есть разветвление стало не на две, а на три розетки.
Я ему сказал, что в стене скрутку прятать нельзя, нужно сделать распайку и соединить клеммами. Он сказал, что у него ничего нет, а я купить сразу не смог, так как был коронавирус, и магазины рядом были зарыты. Сейчас я купил вот эти зажимы, но он уже на меня обижен, и не придет., т.к. считает что скрутка надежнее всего.
Можно ли создать распайку и соединить все 4 кабеля такими зажимами?
Maikee написал:
Можно ли создать распайку и соединить все 4 кабеля такими зажимами?
Однозначно нельзя, если после отрезания изнасилованных концов не хватит длины для коммутации. В таком виде, как сейчас, жилы в такие клеммы совать нельзя. Туда должна заходить прямая нецарапанная жила. Если длины не хватает, то или пайка/сварка или обжим.
Это сейчас вы в эти розетки телевизор воткнете.
А лет через 10 вы или кто-то после вас захочет пылесос или чайник. Много видосов на тему оплавленных ваг. Вряд ли все из них фейковые и сделаны кривыми руками. В общем, я бы розетки им не доверял.
Что мешает опрессовать?
Мишутк написал:
Туда должна заходить прямая нецарапанная жила
А если сделать обрезание можно в клемму засунуть?
Maikee, я высказал свое мнение как точно делать нельзя (ибо фотографии на такую мысль наводят). О религии применимости различных клемм в распаечных коробках разного типа пусть высказываются более матерые электрики.
Maikee написал:
А если сделать обрезание можно в клемму засунуть?
Показал ваш пост уважаемому хаджи мулло. Он отверг подобную возможность для правоверных. По скольку не знает животного с таким названием.
И посоветовал проконсультироваться, на всякий случай, в синагоге.
Мишутк написал:
О религии применимости различных клемм в распаечных коробках разного типа пусть высказываются более матерые электрики.
Наверное речь о У-615А ? Да, там вполне качественные клеммы. Из кошерного карболита черного цвета.
Maikee написал:
Я ему сказал, что в стене скрутку прятать нельзя, нужно сделать распайку и соединить клеммами. Он сказал, что у него ничего нет, а я купить сразу не смог, так как был коронавирус, и магазины рядом были зарыты. Сейчас я купил вот эти зажимы, но он уже на меня обижен, и не придет., т.к. считает что скрутка надежнее всего.
Можно ли создать распайку и соединить все 4 кабеля такими зажимами?
ваша РК планируется в доступе или будет в стену замуровываться?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ПPOPAБ написал:
Показал ваш пост уважаемому хаджи мулло. Он отверг подобную возможность для правоверных. По скольку не знает животного с таким названием.
И посоветовал проконсультироваться, на всякий случай, в синагоге.
Я так и не понял, моя клемма подходящая? написано же 2,5 мм одножильный... или там какие то сложности?
И такое разветвление от шлейфа розеток не противоречит никакому учению?
ПPOPAБ написал:
Показал ваш пост уважаемому хаджи мулло. Он отверг подобную возможность для правоверных. По скольку не знает животного с таким названием.
И посоветовал проконсультироваться, на всякий случай, в синагоге.
AndyMirror, человек решился своими силами делать ремонт в квартире из состояния "нифига". Тут просто безоговорочно должны быть все инструменты: перфоратор, шурик, дрель, болгарка, сантех под свои трубы, по электрике обжимка, стриппер, тестер, лазерный уровень, плиткорез, электролобзик, пылесос, прожектор. Тут как бы даже вопрос не должен стоять, нужно это или нет. Отсутствие чего-то скажется и на качестве и на сроке ремонта. Или не берись сам.
Maikee написал:
И такое разветвление от шлейфа розеток не противоречит никакому учению?
Православные и прочие басурмане, на территории Российской Федерации, имеют дозволение замуровывать соединения лишь трёх видов.
Пайка, сварка, опрессовка...
Пока еще кооператив озеро не обнулил ̶е̶в̶а̶н̶г̶е̶л̶и̶е̶ ̶о̶т̶ ̶М̶а̶т̶ф̶е̶я̶ седьмое издание Правил Устройства Электроустановок.
Maikee написал:
для чего мне прожектор чтобы соорудить распайку ваще не понял.
Странно, что только прожектор вас озадачил, т.е. все остальное для сооружения распайки вам, видимо, пригодилось бы - перфоратор, шурик, дрель, болгарка, сантех под свои трубы, по электрике обжимка, стриппер, тестер, лазерный уровень, плиткорез, электролобзик, пылесос, ?
не обязателен
но вы не перечислили еще множество ручного (к примеру) инструмента, который, если покупать с "нуля", то вылетит в энную копеечку и временные затраты ого-го какие
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
почему вы выделили из списка именно прожектор ?
там список всего нужного ( по минималочке надо заметить)
прожектор в том числе "при немм"
что вам нужно - уже неоднократно ответили специалисты
пайку и сварку отбрасываем
остается опрессовка
Мишутк написал:
человек решился своими силами делать ремонт в квартире из состояния "нифига". Тут просто безоговорочно должны быть все инструменты: перфоратор, шурик, дрель, болгарка, сантех под свои трубы, по электрике обжимка, стриппер, тестер, лазерный уровень, плиткорез, электролобзик, пылесос, прожектор. Тут как бы даже вопрос не должен стоять, нужно это или нет. Отсутствие чего-то скажется и на качестве и на сроке ремонта. Или не берись сам.
Цикаво...
Перфа у меня не было и как не странно: он был не нужен для большинства ремонтов в моих квартирах.
Шурик тоже не было и надобности особой не возникало.
Дрель всё-же делает доступными некоторые технологии. А электродрель еще и облегчает. Однако до 93-го года неплохо справлялся и без неё.
Болгарка в квартире..? Да пару раз использовал.
Сантехнический инструмент под свои трубы. Хм... "Попка" и "попугай" часто(относительно) в ходу (буксы, прокладки, подводки заменить). Но для труб необходим ацетилен. А к ацетилену - газосварщик, а газосварщику - слесарь сантехник.
Обжимка электрику - ? Очень спорный вопрос применения лишь одной из технологий.
Стриппер - триппер... Да как бы с детства был в наличии МБ-2, КСИ и более оригинальные инструменты. Да только оно на освещении - без надобности. Это если вторичку НКУ собирать - тогда полезно. А для клоповников и пассатижей за глаза.
Тестер тостер... Что это собственно в вашем понимании?
Индикатора и прозвонки - с избытком...
Лазерный да еще и уровень ? Штука полезная. Но и необходимости в ней нет.
Плиткорез? Мокрый, да еще и верхний ? Для одной хатки..? Дешевле плиточника нанять. Тем более что плитку класть - уметь нужно.
Да полжизни стеклорезом обходился и не жужжал.
Электробозик ? И чё им лобзать?
Пылесос. Так от бытового толку при ремонте - как от козла молока. А пром - совсем другой формат цен...
Maikee написал:
вот плиткопез мне нужен чтобы 11 мм керамогранит порезать, вот вопрос остался. и прожектор этот непонятно зачем, но куплю если надо.
Maikee,
Не прожектор, а лампа накаливания ватт на 150 , применяется не которыми отделочниками , при финишной шлифовке стен . Ее носят в руке и изменяя положение относительно стены можно лучше разглядеь огрехи .
Maikee написал:
вот плиткопез мне нужен чтобы 11 мм керамогранит порезать, вот вопрос остался.
Да была какая-то пластмассовая фигня от ELITECH дешманская. Оно один сортир типа мэ-жо не пережило, в ремонт гарантийный отправилось... Родной диск не режет совершенно. А человечий диск стоит дороже этой машинки.
fhntv написал: номер 2 инструм для домашнего мастера
глупости (я про электролобзик)
и кто такой "домашний мастер"? что он мастерит?
зы. пишИте на русском, ладно?
а то строчат сдуру и непонятно зачем с планшета/смартфона наперегонки. а потом разбирайся, что к чему.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo написал:
глупости (я про электролобзик)
и кто такой "домашний мастер"? что он мастерит?
я этими глупостями доборы распускал
не, можно было купить дисковую макиту с шиной
но лобзик за 250 руб зашел на ура
ламинат положил тоже глупостями
наверно это было неправильно
надо было заказать лазерную резку ?
ZooZoo написал:
глупости (я про электролобзик)
и кто такой "домашний мастер"? что он мастерит?
я этими глупостями доборы распускал
не, можно было купить дисковую макиту с шиной
но лобзик за 250 руб зашел на ура
ламинат положил тоже глупостями
наверно это было неправильно
надо было заказать лазерную резку ?
fhntv,
не нужно ваши непонятные частности на общие проблемы переносить
не с кем пообщаться про лобзики? идите в раздел "Инструменты"
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Rumato написал:
Решили? Делайте! Пофиг на всех лохов из интернета, я вот никого не слушаю, поэтому у меня дверная коробка в зал отрезана на 4 см больше чем нужно
если решил, то не спрашивал бы.
Просто чтобы решить нужно понять, почему Ваго это плохо. Вот я и разбираюсь. Хотя в другой квартире все прекрасно на Ваго работает.
Я подумал, что если Ваго нельзя под штукатурку, то может распредкоробку поставить так чтобы обои на крышку наклеить? Доступ будет при необходимости. Я только не пойму зачем доступ. Я после ремонта по распредкоробкам не лазил, должен же во всем быть какой то смысл.
Я подумал, что если Ваго нельзя под штукатурку, то может распредкоробку поставить так чтобы обои на крышку наклеить?
Можно.
Я только не пойму зачем доступ.
А никто практически не понимает, процентов так 99.
Понимает только 1%, которым надо снять французские обои, что бы этот электрик нашёл какие то провода и у них электричество в розетках появилось.
Вероятность того, что эти клеммы вас подведут, крайне низкая, но она есть и без доступа к этим проводочкам починить проводку не получится.
ПPOPAБ написал:
Плиткорез? Мокрый, да еще и верхний ? Для одной хатки..? Дешевле плиточника нанять.
5 круб в леруа - это 4 квадрата плиточник положит - дальше будет дороже
Чем больше квадрат - тем дешевле. От 400 рупий за квадратный метр.
За пятак - действующая модель, а не плиткорез. Да и не плиткорезом единым... Дай бог в полтинник влезть со всем инструментом плиточника.
Radio написал:
И такие тоже? Надо будет пацанам сказать, что у них пылики говно.
Они #самизнают:
(официальный диллер) мне посоветовали приобрести мембранный фильтр, как дополнительную защиту основного фильтра. И вот тут начались проблемы. Цена этого аксессуара не маленькая - более 4700 рублей, а функционально он не работает. При работе со штроборезом забивается каждые 5 минут так, что пылесос переходит в постоянный режим очистки фильтра (он же не понимает, что забился мембранный). Кроме того часть пыли всё равно проходит к основному фильтру. Короче вещь бесполезная. Держал на объекте второй (бытовой старенький) пылесос чтобы постоянно очищать этот мембранный фильтр. В конце концов от постоянных снятий/постановок ткань оторвалась от пластмассового крепления. Должен сказать, что это уже второй фильтр поскольку первый оторвался сразу же и его заменили по гарантии. В месте отрыва видно, что склейка некачественная - заполнение клеем неровное и неполное. Второй раз по гарантии обращаться не стал, заклеил эпоксидкой. Обратился через сайт в техподдержку с вопросом о работе пылесоса с этим мембранным фильтром, но ответа не получил. При обычном пылесошении с этим же фильтром комплектной насадкой для сухой уборки выяснилось, что мощности всасывания не хватает даже для подбора пыли с пола и стен: щетка сгребает пыль в кучку, а пылесос в себя эту кучку не забирает. Пыль подбиралась только при замене насадки на щелевую.
Купил насадку для пылеудаления при сверлении отверстий. Но в режиме такта она отваливается от поверхности, т.к. есть существенная потеря мощности на всасе.
Вы лично пользовались этим? Ну а пацаны сами себя не очень любят лохами называть.
А у вас прям был ̶к̶е̶ш̶б̶е̶к̶ пылесос порядочный? (с)
Был керхер, самый крутой их пылик на тот момент. Ну нах этот жОлтый! Хоть с мешками, хоть без.
Корявый синий и то получше. Был компактный (25л) жЕлтый (другого бренда), с родными мешками и без сиськотряса прилично сочетался со штробиком.
ПPOPAБ,
Вы лучше его спросите где он маски сейчас берет , в эпоху ковида ? )
В мск , например то что должно работать на стройке ковидниками растащено, а торгашам зажато , под корень. А то что есть по фантастическим ценам .
Мишутк написал:
AndyMirror, человек решился своими силами делать ремонт в квартире из состояния "нифига". Тут просто безоговорочно должны быть все инструменты: перфоратор, шурик, дрель, болгарка, сантех под свои трубы, по электрике обжимка, стриппер, тестер, лазерный уровень, плиткорез, электролобзик, пылесос, прожектор. Тут как бы даже вопрос не должен стоять, нужно это или нет. Отсутствие чего-то скажется и на качестве и на сроке ремонта. Или не берись сам.
всё что Вы описали и так должно быть (и скорее всего есть) в каждом доме,
мне из специфического понадобился только пистолет, штроборез и плиткорез, ручной пресс гнуть можнтажные шины и инструмент для обжима труб. на фоне бюджета ремонта это едва ли заметная величина. и всяко это экономнее чем призывать специалистов со стороны, потому что многие работы невозможно качественно сделать одним залпом, их приходится дробить на небольшие этапы, а это приводит к увеличению цены со стороны исполнителя (каждая поездка тоже денег и времени стоит, это понятно и не в упрёк).
dokar написал: ПPOPAБ,
Вы лучше его спросите где он маски сейчас берет , в эпоху ковида ? )
В мск , например то что должно работать на стройке ковидниками растащено, а торгашам зажато , под корень. А то что есть по фантастическим ценам .
dokar, не надо всякий раз напоминать, что Москва - дикий шизофреничный городишко. Вы прям при каждом удобном случае не упускает возможность.
Dron/9K,
У вас как бы мелкобуржуазный фрилансерский ремонт, а многое из перечисленного действительно не нужно , а на многие работы все таки лучше вызвать спецов чем мучиться и осваивать новые технологи, типа гнутья шин. У вас просто избыток времени .
Всю ночь читал ПУЭ 7 .Запрета на клемники в распредкоробке не нашел.
Подскажите пункт. Этот?п.2.1.21
Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Maikee написал:
Всю ночь читал ПУЭ 7 .Запрета на клемники в распредкоробке не нашел.
Подскажите пункт. Этот?п.2.1.21
Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Maikee, при этом должен быть обеспечен доступ для осмотра и ревизии. Если таковой не обеспечен, соединение только сваркой, опрессовкой или пайкой.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
.
1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.