25.09.2020 в 10:45:24
Здравствуйте!
Заказчик хочет розетку для СМ под умывальником в сан. узле. По ГОСТ это вторая зона, розетку IP44 (Шнайдер Электрик) поставить можно. В щитке есть УЗО на эту линию 30мА.
Насколько я понимаю, формально розетку можно поставить. На практике стоит ли это делать? Если можно, то какое место установки лучше: 1) Под раковиной, с прокладкой кабеля в кабель канале (допускается ли такая прово
дка в сан. узле); 2) На стене?
25.09.2020 в 11:09:40
15.41 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.7.701-2013, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УДТ на ток до 30 мА.
25.09.2020 в 13:15:17
ПPOPAБ, Это зона 3. Прощу прощение. До борта ванны есть 60 см.
25.09.2020 в 15:26:08
sasin.pro, 60 см не до борта ванны, а до зоны брызг. Есть 60 см до борта раковины?
25.09.2020 в 15:30:25
Rumato написал: sasin.pro, 60 см не до борта ванны, а до зоны брызг. Есть 60 см до борта раковины?
Rumato, Да, если поставить под левым углом раковины 60 см до борта ванны будет. Можно ли ставить розетку над раковиной? В 25 см над ней?
25.09.2020 в 15:34:24
sasin.pro, Ещё раз перечитайте, что я написал, там всего 2 коротеньких предложения.
25.09.2020 в 15:42:21
На эту тему:
25.09.2020 в 15:49:07
Rumato написал: sasin.pro, Ещё раз перечитайте, что я написал, там всего 2 коротеньких предложения.
Rumato, извините, был не внимателен. Недосып. Под раковиной - это зона брызг?
25.09.2020 в 22:04:53
Rumato написал: sasin.pro, 60 см не до борта ванны, а до зоны брызг. Есть 60 см до борта раковины?
Rumato, будьте добры, процитируйте нормативный документ, где бы упоминалась "зона брызг".
sasin.pro,
15.30 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Здесь речь идет о кухнях, но, думается, что это логично и по отношению к раковине ванной комнаты.
25.09.2020 в 22:38:30
СтранникXXI написал: При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Можно сдвинуть сантиметров на 5 в сторону от проекции чаши. Формально это уже не под мойкой. Так-то все размещают прекрасно. Это, обычно, самое сухое место в кухне. :popcorn
25.09.2020 в 23:27:00
СтранникXXI, Не процитирую. На память не скажу, а искать некогда.
26.09.2020 в 18:33:53
Radio написал:
СтранникXXI написал: При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.
Можно сдвинуть сантиметров на 5 в сторону от проекции чаши. Формально это уже не под мойкой. Так-то все размещают прекрасно. Это, обычно, самое сухое место в кухне. :popcorn
До тех пор, пока, например, не прорвет сливной шланг ПММ.
26.09.2020 в 18:35:46
Rumato написал: СтранникXXI, Не процитирую. На память не скажу, а искать некогда.
Rumato, конечно, не процитируете. Ввиду отсутствия такового документа.
26.09.2020 в 19:17:17
СтранникXXI написал: До тех пор, пока, например, не прорвет сливной шланг ПММ.
В-первых, его не прорвет. А во-вторых, ничего страшного.