den_iskra
den_iskra
Новичок

Регистрация: 20.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

04.04.2007 в 17:14:00

и никаких вариантов?

0
Sdik_S
Sdik_S
Эксперт

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1557

04.04.2007 в 17:39:22

Я не говорил, что нет вариантов. В принципе, как вариант, сами АВОК, допускают установку вентиляторов на последних и предпоследних этажах многоэтажек. Но это всё от дешевой, естсетвенной вентиляции в жилых домах(которую проектируют и применяют уже не один десятко лет). Хотя все понимают что она неэффективна.

Поэтому как дешевый и простой вариант - это Ваше решение. Но за последствия тоже отвечаете Вы сами. Жизнь, блин, такая...:(

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

30.04.2007 в 02:05:31

Если вы говорите что строители сами пробили канал. то возможно он идет у вас без нижней заглушки. То есть без кармана. А он нужен. Посмотрите есть ли с низу что либо, если нет надо зделать етот -карман- ))) Удачи.

0
Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

30.04.2007 в 02:08:05

Кстати. о вентиляторах. Купил вытяжку на 470м2-ч, так там 3 скорости на 2 вент-канал съедает весь поток. а вот на 3 уже задыхается. Так что пропускная способность приличная. Дом у меня п44.