СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

03.11.2020 в 10:51:16

semenovia написал: СтранникXXI, Спасибо за совет. Специально заехал в магазин и купил гильзы ГМЛ-16 ГОСТ, проверил 7 жил входят отлично. А если скажем жил будет меньше, допустим в ГМЛ-10 входит 5 жил а будет 4, то нужно будет вставлять кусок жилы чтобы полностью заполнить пространство?

semenovia, нужно.

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

04.11.2020 в 13:16:05

СтранникXXI написал:

semenovia написал: СтранникXXI, Спасибо за совет. Специально заехал в магазин и купил гильзы ГМЛ-16 ГОСТ, проверил 7 жил входят отлично. А если скажем жил будет меньше, допустим в ГМЛ-10 входит 5 жил а будет 4, то нужно будет вставлять кусок жилы чтобы полностью заполнить пространство?

semenovia, нужно.

СтранникXXI, я бы лично просто обжимал в таком случае ГМЛ-16 матрицей на 10. Во всяком случае с многопроволочными туда особо не подпихнёшь этих проволочек, можно конечно и моножилу добавить, но она будет выпадать. С моножилой куда проще - одну или две загнуть в обратку, вот и заполил пространство.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21679

04.11.2020 в 13:51:17

загнуть. Dron/9K, Весь пост какой-то загиб . :cool:

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

04.11.2020 в 15:28:20

dokar написал: загнуть. Dron/9K, Весь пост какой-то загиб . :cool:

Честно говоря, я тоже ни фига не понял.

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

04.11.2020 в 20:40:32

Ну что вам не ясно? :) когда провода с моножилой, то в случае избытка места, их на конца можно согнуть на 180° и заполнить необходимый объем, а с многопроволочными так сделать нормально не получится, поэтому лично я просто беру матрицу следующего (вниз) номинала и обжимаю ей.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

04.11.2020 в 20:48:53

Dron/9K написал: Ну что вам не ясно? :) когда провода с моножилой, то в случае избытка места, их на конца можно согнуть на 180° и заполнить необходимый объем, а с многопроволочными так сделать нормально не получится, поэтому лично я просто беру матрицу следующего (вниз) номинала и обжимаю ей.

Dron/9K, жмете чем?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18168

04.11.2020 в 22:22:25

Dron/9K написал: их на конца можно согнуть на 180°

Вот это делать не надобно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21679

04.11.2020 в 23:30:23

MaSeVi написал:

Dron/9K написал: их на конца можно согнуть на 180°

Вот это делать не надобно...

MaSeVi, Ну при рукожопии - помогает . )))

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.