21.12.2020 в 12:46:13
Схема вроде простая, а сборка какая-то загадочная. В магазине были излишки голубого провода? Тогда бы лучше еще один РБ воткнули. И места для проводов потребителей сразу вагон был бы. Вы, похоже, все нули и земли провели вниз? Значит, верхняя шина не нужна совсем. Короче, непонятно, но интересно.
21.12.2020 в 19:05:37
bnmuyt написал: Схема вроде простая, а сборка какая-то загадочная. В магазине были излишки голубого провода? Тогда бы лучше еще один РБ воткнули. И места для проводов потребителей сразу вагон был бы. Вы, похоже, все нули и земли провели вниз? Значит, верхняя шина не нужна совсем. Короче, непонятно, но интересно.
bnmuyt, ))) у меня такие же мысли были, непонятно и интересно. Вверху шины нужны - там общий ноль на неотключаемую группу + ноль отключаемой группы + групповой ноль первого УЗО. Но без шинодержателя можно было обойтись (хотя может подход был - он все равно в комплекте щита идет, будем использовать его). Внизу три группы нулей + земля.
21.12.2020 в 19:36:52
Unnamed1 написал: кое как засунул кабеля там, не развернуться
этот щит задуман для ввода большинства кабелей снизу
21.12.2020 в 20:16:25
Unnamed1 написал: Вверху шины нужны - там общий ноль на неотключаемую группу + ноль отключаемой группы + групповой ноль первого УЗО.
А должен быть только ноль неотключайки, где-то совсем справа, где меньше всего мешается. Групповой ноль первого УЗО у вас внизу, вместе со вторым и третьим. Что там вообще наворочено вверху с нолями, даже гадать не собираюсь. Не ожидал я такого от желто-черной сети.
21.12.2020 в 20:52:52
Тогда все понятно. Мужественно создали трудности и сами их преодолеваем)
21.12.2020 в 21:00:49
Печально это всё :(
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу