05.10.2020 в 09:03:49
Новостройка. Практически сделан ремонт. Проводка давно разведена. И тут всплыл косяк. Принесли в квартиру магнитолу. Все хорошо работает, слушаем музыку.... пока не включили свет. При включении светильников прекращает товить радио идет сильный треск из динамиков, выключаем свет все восстанавливается. В квартире 3 светильника светодиодных при включении любого идут наводки. При включении ламп накаливания или энергосберегающих ламп такого нет. Проводка раскидана по группам с УЗО. Розетки к которым подключал радио и светильники на разных группах. В чем может быть причина? Есть ли какая связь с УЗО с его типом, стоит на розетках Hager CD 263J?
05.10.2020 в 09:25:32
ФИО ваших светильников? Там БП отдельно?
05.10.2020 в 10:06:29
Папа Карлов написал: Есть ли какая связь с УЗО с его типом, стоит на розетках Hager CD 263J?
:D а это -
Папа Карлов написал: В квартире 3 светильника светодиодных при включении любого идут наводки.
не навевает никаких мыслей ? Папа Карлов,драйвера дешманские в них , вот и
Папа Карлов написал: идут наводки
И это пройдёт ...
05.10.2020 в 10:16:16
serj12 написал: :D а это -
Папа Карлов написал: В квартире 3 светильника светодиодных при включении любого идут наводки.
не навевает никаких мыслей ?
05.10.2020 в 10:31:29
Светильники куплены в Леруа. Все три одной фирмы. Коробки гдето валяются. А вот у светильника я сфотографировал потроха. Единственно это я не подключал провод заземления, может в нем причина?
05.10.2020 в 10:49:53
АлВас написал: роме того, что они не заземлены, соотв. их фильтры, если там есть хоть примитивные- тоже.
пфф , им по фиг . И так было , и этак - по фиг ( 2 ) .
И это пройдёт ...
05.10.2020 в 10:52:15
Во, теперь яснее стало- там и замемлять нечего. Можно попытаться параллельно клеммам подключать пленочный конденсатор на напряжение не ниже 400 вольт разной емкости, хотя бы 0,01 мкФ.
05.10.2020 в 12:40:45
Значит возможно попытаться решить проблему поставив конденсатор 400в 0.01 мкф?
05.10.2020 в 12:45:51
Не исключено, но возможно и другой номинал потребуется при том же напряжении. А лучше- еще и дроссель применить. Кстати, питающие провода местами не меняли?
05.10.2020 в 13:14:28
АлВас написал: Не исключено, но возможно и другой номинал потребуется при том же напряжении. А лучше- еще и дроссель применить. Кстати, питающие провода местами не меняли?
АлВас, Нет, не пробовал. Не демаю что на всех 3-х светильниках подключил одинаково. В гардеробной стоит тоже светильник светодиодный, тот из ОБИ, на него приемник не реагирует, помех нет.
05.10.2020 в 13:19:17
Значит, в том с фильтром все в порядке, а здесь китайские французы или наоборот, что-то упустили. Или частот преобразования другая или х/з... А с переменой место это уже так, по инерции :o
05.10.2020 в 16:40:43
Мог бы их сдать нафик, но по дизайну вписались. Буду пробовать конденсатор.
05.10.2020 в 16:52:12
Буду пробовать конденсатор.
мертвому примочки Походу сэкономили на синфазном фильтре в БП светильника
05.10.2020 в 20:19:41
АлВас написал: яснее стало- там и замемлять нечего.
Металлический корпус и винт для заземления - это "замемлять нечего"? :a