29.03.2007 в 22:54:02
Вчера вечером в квартире запахло паленым. Поиски источника привели к электрическому щитку
29.03.2007 в 23:00:09
Junior
А фото отходящего провода?
29.03.2007 в 23:03:20
Ну и что? Никогда не видели как плавятся корпуса, если провод плохо затянут?
Очень вероятно, что там торчал многожильный ПВС.....
29.03.2007 в 23:11:54
2Junior Вообще-то это не столько УЗО, сколько дифавтомат, но все-равно клеммы надо затягивать получше. Тем более нули.
29.03.2007 в 23:15:42
2avmal И где же на нем обозначен тип характеристики и номинальный ток срабатывания? ;)
29.03.2007 в 23:15:55
bv написал : Очень вероятно, что там торчал многожильный ПВС.....
Нет, алюминий 4мм. За пять лет алюминий вытек :(
Отходящий провод уже зачищен и вставлен в другой автомат. Но тоже красивый был :(
29.03.2007 в 23:25:03
2Junior Дык с отверточкой надо раз в годик к щитку прогуливаться .... тем более с алюминием....
29.03.2007 в 23:30:37
BV написал : 2avmal И где же на нем обозначен тип характеристики и номинальный ток срабатывания?
Насчет номинального тока срабатывания и сам не разглядел - не иначе происки империализма, но то, что это самый обычный итальянский дифавтомат DS941 - нет сомнений.
29.03.2007 в 23:31:03
bv написал : Дык с отверточкой надо раз в годик к щитку прогуливаться
Да я знаю. Просто не вспоминаешь об этом, пока чего-нить не случится. Тогда-то уж конечно, сразу все вспоминаешь :)
29.03.2007 в 23:32:00
avmal написал : итальянский дифавтомат DS941 - нет сомнений.
DS941-AC C25
29.03.2007 в 23:43:12
avmal написал : не иначе происки империализма
Как же они на него сертификат получили?
29.03.2007 в 23:46:27
Junior написал : DS941-AC C25
Что АС понятно, но где вы там разглядели С25?
30.03.2007 в 00:01:26
:)
30.03.2007 в 00:04:06
Тогда всё ок....
30.03.2007 в 00:04:13
2Junior А-а-а-а ... Не хотели показывать?