Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.03.2007 в 00:20:34

У меня, где-то, полгода назад, то же самое случилось: оплавился ноль на входе "главного" автомата (провод - тоже алюминий). Скажите, неужели, действительно, проблема в том, что надо было периодически подтягивать крепления проводов?

0
Аватар пользователя
Ярослав_М

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

30.03.2007 в 00:24:25

2avmal

Сорри за вмешательство со стороны, но все таки поясните плз, в чем отличия УЗО от ДифАвтомата? Ну или хотя бы где разузнать инфу на эту тему. Манаулы какие нибудь..

0
Аватар пользователя
Комментатор

Местный

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

30.03.2007 в 00:28:31

Дифавтомат содержит в себе ещё и автомат.
Просто УЗО, не имеет автомата. Его надо дополнительно от короткого замыкания защищать автоматом. В двух словах.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

30.03.2007 в 01:26:49

Nao написал : неужели, действительно, проблема в том, что надо было периодически подтягивать крепления проводов?

Для алюминия это особенно критично. Тем более при нагрузках близких к предельным, как возможно было в данном случае (25А на 4 кв.мм).

И, опять-таки, иллюстрация "достоинств" мощных компактных диф.автоматов. Похоже, что пока больше 16А им доверять не стоит. СМ, ПМ, бойлер... А духовка уже под сомнением.

0
Аватар пользователя
Junior

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 171

30.03.2007 в 08:24:02

ВТБ! написал : И, опять-таки, иллюстрация "достоинств" мощных компактных диф.автоматов.

Не склонен считать, что это проблема собственно дифавтомата. К нему как раз претензий не было

0
Аватар пользователя
Junior

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 171

30.03.2007 в 08:26:30

avmal написал : 2Junior А-а-а-а ... Не хотели показывать?

Ага, скрывал от общественности :) Просто на первой фотке переключатель закрыл собой эти характеристики, а я особо не обратил внимания - не думал, что это окажется важным, да и мне, к тому же, не поверят наслово :)

0
Аватар пользователя
oKELA

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

30.03.2007 в 08:51:23

Может поясните, причем здесь проблема дифавтомата. На мой взгляд явная проблема обслуживания.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

30.03.2007 в 09:48:48

Junior написал : К нему как раз претензий не было

У меня претензия есть - размер терминалов. У "больших" упругие деформации скобы больше.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

30.03.2007 в 09:50:13

oKELA написал : явная проблема обслуживания

Выходит, что мелкие терминалы с алюминием надо чаще обслуживать.

0
Аватар пользователя
oKELA

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

30.03.2007 в 19:30:40

ВТБ! написал :

Проконсультировался у ребят, они подтвердили, что автомат вел себя правильно (сравнение идет с нулем, дельта всегда одинакова) остается обслуживание. (я люминий правлю два раза в год, поэтому, признаю его только на магистральных кабелях, но это мое мнение)

0
Аватар пользователя
kznt

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Москва

Сообщений: 656

09.12.2018 в 09:54:32

Вопрос по выбору инструмента для работы с УЗО ABB в параллельной теме: http://www.mastergrad.com/forums/t74648-kachestvennye-otvertki-otzyvy/?p=6497404#post6497404

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

09.12.2018 в 09:57:45

kznt, Вот это яркий пример закона инерции)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу