30.03.2007 в 00:20:34
У меня, где-то, полгода назад, то же самое случилось: оплавился ноль на входе "главного" автомата (провод - тоже алюминий). Скажите, неужели, действительно, проблема в том, что надо было периодически подтягивать крепления проводов?
30.03.2007 в 00:24:25
2avmal
Сорри за вмешательство со стороны, но все таки поясните плз, в чем отличия УЗО от ДифАвтомата? Ну или хотя бы где разузнать инфу на эту тему. Манаулы какие нибудь..
30.03.2007 в 00:28:31
Дифавтомат содержит в себе ещё и автомат.
Просто УЗО, не имеет автомата. Его надо дополнительно от короткого замыкания защищать автоматом.
В двух словах.
30.03.2007 в 01:26:49
Nao написал : неужели, действительно, проблема в том, что надо было периодически подтягивать крепления проводов?
Для алюминия это особенно критично. Тем более при нагрузках близких к предельным, как возможно было в данном случае (25А на 4 кв.мм).
И, опять-таки, иллюстрация "достоинств" мощных компактных диф.автоматов. Похоже, что пока больше 16А им доверять не стоит. СМ, ПМ, бойлер... А духовка уже под сомнением.
30.03.2007 в 08:24:02
ВТБ! написал : И, опять-таки, иллюстрация "достоинств" мощных компактных диф.автоматов.
Не склонен считать, что это проблема собственно дифавтомата. К нему как раз претензий не было
30.03.2007 в 08:26:30
avmal написал : 2Junior А-а-а-а ... Не хотели показывать?
Ага, скрывал от общественности :) Просто на первой фотке переключатель закрыл собой эти характеристики, а я особо не обратил внимания - не думал, что это окажется важным, да и мне, к тому же, не поверят наслово :)
30.03.2007 в 08:51:23
Может поясните, причем здесь проблема дифавтомата. На мой взгляд явная проблема обслуживания.
30.03.2007 в 09:48:48
Junior написал : К нему как раз претензий не было
У меня претензия есть - размер терминалов. У "больших" упругие деформации скобы больше.
30.03.2007 в 09:50:13
oKELA написал : явная проблема обслуживания
Выходит, что мелкие терминалы с алюминием надо чаще обслуживать.
30.03.2007 в 19:30:40
ВТБ! написал :
Проконсультировался у ребят, они подтвердили, что автомат вел себя правильно (сравнение идет с нулем, дельта всегда одинакова) остается обслуживание. (я люминий правлю два раза в год, поэтому, признаю его только на магистральных кабелях, но это мое мнение)
09.12.2018 в 09:54:32
Вопрос по выбору инструмента для работы с УЗО ABB в параллельной теме: http://www.mastergrad.com/forums/t74648-kachestvennye-otvertki-otzyvy/?p=6497404#post6497404
09.12.2018 в 09:57:45
kznt, Вот это яркий пример закона инерции)))…