Добрый день.

Наверняка не я первый (и не последний), но найти тему не удалось. Собственно следующая ситуация: Куплена квартира. По тупости не обратил внимания на электропроводку, когда же пришел осматривать свежекупленную собственность, увидел, что розетки без земли. Полез в щиток - там черные "совковые" автоматы. Ни о каких защитных заземлениях речи не идет.

Задача - замена всей проводки в квартире на 3ех-жильные провода (с заземлением). С установкой внутриквартирного ящика с УЗО, реле и автоматами.

Председатель ТСЖ говорит, что в ближайшем будущем стояк модернизироваться не будет. Позвал электрика - тот говорит - не ссы - кинем землю на щиток и все будет ок.

Вопрос: 1) Можно ли так организовать "защитное заземление" - не убьет ли кого током случайно; 2) Можно ли в квартире с таким внешним "заземлением" использовать УЗО 3) Как можно простимулировать ТСЖ модернизировать стояк

Спасибо

0
bostandyk
bostandyk
Новичок

Регистрация: 13.10.2020

Томск

Сообщений: 3

13.10.2020 в 10:32:23

Еще вопрос: если ТСЖ разрешит - можно ли как вариант рассматривать провод с этажа в подвал с последующим "закапыванием"?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.10.2020 в 10:34:41

bostandyk написал: 1) Можно ли так организовать "защитное заземление" - не убьет ли кого током случайно;

Зависит от того, о каком щитке речь. Если об однофазном квартирном щитке, то имеет полное право убить. Положение фазы и нуля на двухпроводном однофазном вводе никто не гарантирует, и "заземление" может в любой момент стать фазой. При подключении к нулю трёхфазного этажного щитка возможны варианты. Фото этажного щитка можете сделать? В доме газ или электроплиты?

bostandyk написал: 2) Можно ли в квартире с таким внешним "заземлением" использовать УЗО

Использовать УЗО с номиналом 30 мА можно и абсолютно необходимо независимо от наличия заземления. Электрик обязан это знать.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.10.2020 в 10:37:18

bostandyk написал: Еще вопрос: если ТСЖ разрешит - можно ли как вариант рассматривать провод с этажа в подвал с последующим "закапыванием"?

Закопанный провод может служить заземлением только в индивидуальном доме. В многоквартирном доме это бессмысленно для Вас и и опасно для окружающих.

В многоквартирном доме заземлением может быть только ноль, приходящий от трансформаторной подстанции. Так было, и так есть по современным стандартам; меняются только требования к способу подвода этого "защитного нуля" к квартире.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

13.10.2020 в 12:10:09

bostandyk написал: Задача - замена всей проводки в квартире на 3ех-жильные провода (с заземлением). С установкой внутриквартирного ящика с УЗО, реле и автоматами.

Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда, чтоб НЕ стало хуже чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, с СВОЕЙ рекомендацыей одной из защит которая появилась ТОЛЬКО в МЭК нормативах, с двумя рекомендацыями УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками, фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.

Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума в старых сообщениях искажено форматирование, картинки слетели вниз сообщений или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

13.10.2020 в 12:34:45

bostandyk,

  1. Проводку проложить трех жильную. 3-й провод ни к чему не подключать. Сегодня они не делают модернизацию, но все быстром меняется, не выдергивать же провода?.
  2. Узо точно ставить. " Землю" к щитку не прикручивать. ( но хорошо бы фото щитка)
  3. Как на форуме уже писали, кому-то удалось собрать документы\деньги и заставить модернизировать. Но это редкость.
0
bostandyk
bostandyk
Новичок

Регистрация: 13.10.2020

Томск

Сообщений: 3

14.10.2020 в 11:43:29

В доме газа нет. Фотографии щитка прилагаю. Красным помечен мой счетчик. Отходящие провода видно, что уже были источником пожара. Еще видно, что кто-то уже "зацепился" за щиток