16.10.2020 в 08:43:38
Всем добрый день. имеется новострой, вводной автомат 40А. планирую пустить отдельную линию на стиральную и сушильную машины , думаю сделать так -
автоматический выключатель 16А, кабель 3х2.5мм, далее распред.коробка на два кабеля и две розетки.
Перед автоматом хочу установить УЗО , подскажите какое УЗО купить в моем случае , тех. характеристики т.е.
Потребляемая мощность стир.маш. 2100 Вт Потребляемая мощность суш.маш. 2250 Вт скорее всего они будут иногда работать одновременно. спасибо.
16.10.2020 в 08:50:16
Antonka73, какая разница сколько потребляет техника, если вы ставите автомат на 16А? Узо должно быть не менее 16А, с током утечки 10мА
16.10.2020 в 08:53:59
dmitrovski, Вроде-бы допускается и 30 ма, нет? Не всякая линия является идеальной. Бывало, что УЗО с током утечки 10 ма срабатывало на вполне исправной линии и СМ на ней. Слишком нежные.
16.10.2020 в 08:57:11
dmitrovski, для этих двух приборов достаточно будет одного автомата на 16А?
16.10.2020 в 10:27:34
Antonka73, если следовать законам физики то сила тока это мощность поделенная на напряжение. 4350: 220~ 20
16.10.2020 в 10:40:11
dmitrovski, спасибо. поставлю автомат на 20А и УЗО на 25А. а с кабелем как быть в таком случае ? какое сечение сюда нужно?
16.10.2020 в 14:59:27
Antonka73 написал: dmitrovski, спасибо. поставлю автомат на 20А и УЗО на 25А. а с кабелем как быть в таком случае ? какое сечение сюда нужно?
Antonka73, зачем, если розетки расчитаны на 16А?
16.10.2020 в 15:30:26
dmitrovski написал:
Antonka73 написал: dmitrovski, спасибо. поставлю автомат на 20А и УЗО на 25А. а с кабелем как быть в таком случае ? какое сечение сюда нужно?
Antonka73, зачем, если розетки расчитаны на 16А?
dmitrovski, Да, Вы правы, розетки расчитаны на 16А, спасибо что напомнили. Подскажите как же сделать "правильно" в моем случае. две линии по 16А автомату на каждую ? а какое в таком случае УЗО перед ними установить?
16.10.2020 в 16:04:07
dmitrovski, И еще , подскажите , согласно всем этим правилам , не совсем понятно как мне подключать варочную поверхность и духовой шкаф. Так как мощность этих приборов по 4кВт. планировал так же ставить отдельные линии по 20А . но ведь розетки расчитаны на 16А и как быть теперь? Ведь приборы имеют с завода обычную штепсельную вилку , без прямого подключения .
16.10.2020 в 16:14:08
Antonka73 написал: Так как мощность этих приборов по 4кВт. планировал так же ставить отдельные линии по 20А . но ведь розетки расчитаны на 16А и как быть теперь?
Розетка для плит до 32А, бытовая духовка обычно до 4кВт не потребляет и может быть подключена в обычную розетку.
16.10.2020 в 16:31:35
ser000, говорю же из панели варочной выходит провод с обычной вилкой. Вот что написано в инструкции по плите, она кстати полноразмерная. Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ___ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.
18.10.2020 в 13:59:34
Antonka73 написал: ser000, говорю же из панели варочной выходит провод с обычной вилкой. Вот что написано в инструкции по плите, она кстати полноразмерная. Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ___ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.
Antonka73, 16А это ток.....
22.10.2020 в 18:47:06
Диф займет меньше места чем УЗО+АВ. Хотя 16 может и выбивать, при одновременной работе. От РК ведь планируется по отдельному кабелю на каждую розетку, так там не будет тока выше 16А. По сообщению автора, в пределах 10А. Стиралка греет воду минут 5, а крутить барабан и отжимать - в пределах 400 Вт будет кушать.
22.10.2020 в 19:04:19
Antonka73 написал: Вот что написано в инструкции по плите, она кстати полноразмерная. Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ___ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.
это точно документы от варочной, а не от духовки?
25.10.2020 в 18:49:02
Antonka73 написал: Потребляемая мощность стир.маш. 2100 Вт Потребляемая мощность суш.маш. 2250 Вт
Это подтверждённые цифры?
Antonka73 написал: кабель 3х2.5мм
Кабель ГОСТовский? В гофре?
УЗО в любом случае берите минимум на 25А, а лучше на 32А. А автомат при необходимости замените, если будет срабатывать. Учитывайте, что стиралка потребляет максимальную мощность только при нагреве.
Я вижу такие варианты, по возрастанию цены: