Всем добрый день. имеется новострой, вводной автомат 40А. планирую пустить отдельную линию на стиральную и сушильную машины , думаю сделать так -

автоматический выключатель 16А, кабель 3х2.5мм, далее распред.коробка на два кабеля и две розетки.

Перед автоматом хочу установить УЗО , подскажите какое УЗО купить в моем случае , тех. характеристики т.е.

Потребляемая мощность стир.маш. 2100 Вт Потребляемая мощность суш.маш. 2250 Вт скорее всего они будут иногда работать одновременно. спасибо.

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7385

16.10.2020 в 08:50:16

Antonka73, какая разница сколько потребляет техника, если вы ставите автомат на 16А? Узо должно быть не менее 16А, с током утечки 10мА

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

16.10.2020 в 08:53:59

dmitrovski, Вроде-бы допускается и 30 ма, нет? Не всякая линия является идеальной. Бывало, что УЗО с током утечки 10 ма срабатывало на вполне исправной линии и СМ на ней. Слишком нежные.

0
Antonka73
Antonka73
Новичок

Регистрация: 29.04.2019

Самара

Сообщений: 27

16.10.2020 в 08:57:11

dmitrovski, для этих двух приборов достаточно будет одного автомата на 16А?

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7385

16.10.2020 в 10:27:34

Antonka73, если следовать законам физики то сила тока это мощность поделенная на напряжение. 4350: 220~ 20

0
Antonka73
Antonka73
Новичок

Регистрация: 29.04.2019

Самара

Сообщений: 27

16.10.2020 в 10:40:11

dmitrovski, спасибо. поставлю автомат на 20А и УЗО на 25А. а с кабелем как быть в таком случае ? какое сечение сюда нужно?

0
dmitrovski
dmitrovski
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7385

16.10.2020 в 14:59:27

Antonka73 написал: dmitrovski, спасибо. поставлю автомат на 20А и УЗО на 25А. а с кабелем как быть в таком случае ? какое сечение сюда нужно?

Antonka73, зачем, если розетки расчитаны на 16А?

0
Antonka73
Antonka73
Новичок

Регистрация: 29.04.2019

Самара

Сообщений: 27

16.10.2020 в 15:30:26

dmitrovski написал:

Antonka73 написал: dmitrovski, спасибо. поставлю автомат на 20А и УЗО на 25А. а с кабелем как быть в таком случае ? какое сечение сюда нужно?

Antonka73, зачем, если розетки расчитаны на 16А?

dmitrovski, Да, Вы правы, розетки расчитаны на 16А, спасибо что напомнили. Подскажите как же сделать "правильно" в моем случае. две линии по 16А автомату на каждую ? а какое в таком случае УЗО перед ними установить?

0
Antonka73
Antonka73
Новичок

Регистрация: 29.04.2019

Самара

Сообщений: 27

16.10.2020 в 16:04:07

dmitrovski, И еще , подскажите , согласно всем этим правилам , не совсем понятно как мне подключать варочную поверхность и духовой шкаф. Так как мощность этих приборов по 4кВт. планировал так же ставить отдельные линии по 20А . но ведь розетки расчитаны на 16А и как быть теперь? Ведь приборы имеют с завода обычную штепсельную вилку , без прямого подключения .

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10605

16.10.2020 в 16:14:08

Antonka73 написал: Так как мощность этих приборов по 4кВт. планировал так же ставить отдельные линии по 20А . но ведь розетки расчитаны на 16А и как быть теперь?

Розетка для плит до 32А, бытовая духовка обычно до 4кВт не потребляет и может быть подключена в обычную розетку.

0
Antonka73
Antonka73
Новичок

Регистрация: 29.04.2019

Самара

Сообщений: 27

16.10.2020 в 16:31:35

ser000, говорю же из панели варочной выходит провод с обычной вилкой. Вот что написано в инструкции по плите, она кстати полноразмерная. Плита имеет постоянно подключенный кабель с защитным соединением и может быть подключена только в штепсельное гнездо с заземлением 230 V ___ 50 Гц. Система электропитания, подающая ток в штепсельное гнездо, должна быть оборудована в защиту от превышения напряжения 16А.